FI-Schutzschalter 10 30 und 300 mA
Suche nach: schutzschalter (1574)

    







BID = 12297

röhre

Inventar



Beiträge: 3405
Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
 

  


Hallo Joe,

Alle Fragen geklärt.

Kommt ein bisschen spät meine Re,

im nachhinein =Danke= für Deine Antwort!

gruß
röhre

BID = 14028

A.Bruehl

Gerade angekommen


Beiträge: 2
Wohnort: 53721 Siegburg

 

  

[quote]
FALSCH: Auf Baustellen (AS-Schränke)ist auch für Drehstromsteckdosen bis 32A seit 01.01.2002 30mA vorgeschrieben (was schon lange überfällig war). Außerdem muß für jeden AS-Schrank ein Kreuzerder ins Erdreich getrieben werden. Lediglich für 63A-Steckdosen, wo meist die Kräne angeschlossen werden, wird aufgrund der erhöhten möglichen Leckströme kein Personenschutz (noch nicht! ) gefordert. Für alle anderen Anschlußmöglichkeiten (A-Schränke, Steckdosen ab 63A) ist kein besonderer Schutz erforderlich, dort genügt das TN-S-Netz. Das wird auch von findigen Bauunternehmern bis ins zu allerletzt tolerierbare ausgenutzt .

Gruß:
Alfred
_________________

BID = 14169

joe

Schreibmaschine



Beiträge: 1747
Wohnort: Ba-Wü

Hallo Alfred,

VDE 0100 Teil 704 Mai 2001
Abschn. 704.471

"...Stromkreise mit Steckdosen und fest angeschlossene in der Hand gehaltene elektrische Verbrauchsmittel, beide mit jeweils einem Bemessungsstrom <= 32A müssen entweder durch RCDs mit einem Bemessungs-Differenzstrom I(delta)N<=30mA geschützt sein..."

habe ich doch schon in einem vorigen Beitrag geschrieben.

Jetzt frag ich mich, was ist:
-Ein A-Schrank?
-Ein AS-Schrank?
-Was verstehst du unter einem Kreuzerder, und wo ist dieser gefordert? In welcher Norm?


Personenschutz ist auch bei 63A Steckdosen gefordert, nämlich ganz einfach durch Sicherungen.

Was ist an einem TN-S-System so schlecht, das du es als "dort genügt" einstufst?

mfg Joe

_________________

BID = 14175

Bubu83

Schreibmaschine



Beiträge: 2824
Wohnort: Allgäu

Was hat bitte eine "Sicherung" mit Personenschutz zu tun?? Also, ich glaub, bei 16 oder gar 32 oder mehr Ampere "blubberts" ganz schön unterm Arsch.
Bubu

BID = 14256

joe

Schreibmaschine



Beiträge: 1747
Wohnort: Ba-Wü

Was hat ne Sicherung mit Personenschutz zu tun?

Gute Frage! Ganz einfach, bei einem Fehler gegen den PE muss die Impedanz der Fehlerschleife so klein sein, damit das vorgeschaltete Überstromschutzorgan (Sicherung) mit einem ausreichen grossen Strom durchflossen wird, damit es innerhalb von 0,2sec abschaltet.

So wird jeder Stromkreis geschützt der nicht über einen FI angeschlossen ist. Oder etwa nicht?!?!?!?

Das das nicht bei direkter berührung hilft, ist eh klar, aber dagegen werden die Geräte ja isoliert.

mfg Joe

_________________


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184718307   Heute : 8060    Gestern : 9207    Online : 241        16.7.2025    21:38
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.030280828476