Autor |
|
|
|
BID = 1098231
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
|
Hallo,
nach Unterhaltung mit Kollegen zum Thema, würde ich sehr gern eure Erfahrungswerte hören, da ich nicht aus dem Handwerk komme.
Was ist der höchste IK, den ihr jemals gemessen habt:
- An einer Schuko-Steckdose (Steckdose in der Wand, Wohnhaus/Büro/Industrie, nicht in einem Schaltschrank oder Trafostation)
- An einer Schuko-Steckdose in einem Schaltschrank (z.B. Service-Steckdose in großem Maschinenschaltschrank)
- In einem Einfamilienhaus am Zähler oder am FI?
Hintergedanke zu meinen Fragen ist zum einen, dass ich dafür einfach ein Gefühl für die Werte bekommen möchte. Zum Anderen, wie legt man eine Feinsicherung in einem Gerät mit Schuko-oder Eurostecker aus, hinsichtlich der max. Abschaltleistung.
Dass die Zuleitung zur Steckdose und zum Gerät bereits entsprechend des Kupferwiderstands strombegrenzend wirkt, ist mir bewusst.
Danke!!
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 31 Mai 2022 14:11 ] |
|
BID = 1098244
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
|
1200A, direkt unter der UV. Dann kurz um die Ecke über 2 Abzweigdosen an der Steckdose vom Flurschalter nun "nur" noch ca. 850A. War ne ältere Anlage, aber Trafostation direkt um die Ecke. Im HAK 3x 35A, dann 4x 25mm² Alu zur Zählertafel, 25A Neozed, FI, LS und dann direkt die Steckdose. An der Steckdose wurde mal versehentlich ein Kurzschluss gebaut, als die Wand renoviert wurde. 25A Neozed direkt mit raus...
_________________
|
|
BID = 1098283
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
1,13 KA steht im Messprotokol meiner Hütte für die WAMA-Steckdose.
Trafo steht ca. 80m entfernt. Die Leitung dorthin stammt noch aus den 60er
|
BID = 1098358
BMS240 Gesprächig
Beiträge: 101 Wohnort: Mfr
|
1390 A (L3) an einer Herdanschlußdose im 3.Stock eines 8 Familienhauses.
|
BID = 1098452
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Ich sag schon mal danke für die detaillierten Infos - gerne noch weitere Antworten.
Meine eigene Antwort ist übrigens: in eine m EFH 1.2 kA am Zähler,
Und ich glaube so 900A an einer Schuko.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 1098943
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
für einen Vergleich sind Angaben zum Messgerät und Einstellungen nötig.
Genauso zu den Leitungslängen und Querschnitten.
Einige Messgeräte rechnen den IK mit Faktor für Messfehler ...
Bei Messung ohne RCD Auslösung gibt es unterschiedliche Messverfahren.
15 mA Messung ist oft sehr ungenau.
Für mich dennoch eine interessante Frage.
Für den Vergleich wäre der Wert am HAK für mich am Aussagekräftigsten.
Hier in der Wohnung Steckdose < 5 m vom Verteiler
Ik L-N 912 A
IK L-PE 512 A
Faktor 1 (ohne Messfehler, Einberechnung im Ergebnis)
Ohne RCD Auslösung
Messgerät MI 3152 Metrel
Keller Waschmaschine ca. 15 m Leitung Zählerschrank direkt zur Steckdose
Ik L-N 846 A
IK L-PE 792 A
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Jun 2022 17:39 ]
|
BID = 1098944
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Zitat :
:andi: hat am 31 Mai 2022 13:43 geschrieben :
|
Zum Anderen, wie legt man eine Feinsicherung in einem Gerät mit Schuko-oder Eurostecker aus, hinsichtlich der max. Abschaltleistung.
|
Also, mein VDE Messgerät hat 50 kA Feinsicherungen
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
|
BID = 1098945
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
GOSSEN METRAWATT;PROFITEST MTECH;VB2607;02.10.00
Leitungslänge bis SV 4m
Bis HAK noch einmal 8m
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 18 Jun 2022 21:40 ]
|
BID = 1099535
EBC41 Gerade angekommen
Beiträge: 19
|
SPS schrieb:
Hier in der Wohnung Steckdose < 5 m vom Verteiler
Ik L-N 912 A
IK L-PE 512 A
Wie erklärt sich die große Differenz?
Bezüglich Netzinnen- / Schleifen-Widerstand wäre es 0,25 Ohm zu 0,45 Ohm.
Das wäre der Widerstand von 17m Cu 1,5mm².
|
BID = 1099536
BMS240 Gesprächig
Beiträge: 101 Wohnort: Mfr
|
Tritt dies nur an einer Steckdose auf?
Möglich sind u.a. Übergangswiderstände in den PE Klemmen
Auch im TT-Netz treten Unterschiede auf.
mfg
|
BID = 1099565
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Zitat :
BMS240 hat am 10 Jul 2022 08:10 geschrieben :
|
Tritt dies nur an einer Steckdose auf?
Möglich sind u.a. Übergangswiderstände in den PE Klemmen
Auch im TT-Netz treten Unterschiede auf.
mfg
|
Genau, im TT-Netz ist der Ik über PE aus meiner Erfahrung aber noch deutlich niedriger. Da gibt es auch mal nur zweistellige Ampere - reicht ja immer noch, den Pflicht-FI im TT-Netz auszulösen.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 11 Jul 2022 13:08 ]
|