Temperaturregelung von Heizring über SSR und PID Regler

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  10:54:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )      


Autor
Temperaturregelung von Heizring über SSR und PID Regler
Suche nach: temperaturregelung (304)

    







BID = 1097504

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus
 

  



Zitat :
resistive load und minimum applicable load: 5 V, 10 mA
--> hier steht nicht ob VAC oder VDC
Spielt auch keine Rolle.

Das Problem dabei, und der Grund, weshalb Hersteller eine Mindestlast angeben, ist das Oxidieren der Kontaktflächen. Ein ausreichender Stromfluss ist in der Lage, diese Oxidschicht zu durchbrechen.
Bei 230V wäre das trotz eines Stromes <10mA kein Problem.

Wenn hauptsächlich nur kleine Signale geschaltet werden sollen, kommen Relais mit speziell dafür ausgelegten Kontakten zum Einsatz (z.B. Zwillingskontake, Hartvergoldung)



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 1098349

unclejamal

Gelegenheitsposter



Beiträge: 80
Wohnort: aut

 

  

Danke für den Input.

Eine kleine Frage ist aufgetaucht.
In meiner Anwendung schalte ich ja mit dem im Relger integriertem mechanischem Relais (Alarmausgang) ein externes Relais um den Lastkreis (z.B. bei Übertemperatur) abzuschalten. Diese "Übersetzung" ist notwendig da das integrierte Relais nicht den Laststrom handeln kann.
Ich hab da wo gelesen, dass bei solchen Relais Übersetzungen eine Freilaufdiode (Löschdiode) benötigt wird - allerdings war diese bei einer Anwendung zur Motorsteuerung.
Solch eine Diode ist in meinem Fall des Heizelements als ohmsche Last nicht notwendig, oder?

Schönen Tag!

BID = 1098367

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus


Zitat :
Solch eine Diode ist in meinem Fall des Heizelements als ohmsche Last nicht notwendig, oder?
Erstens das, und zweitens kann eine Diode natürlich auch nur bei Gleichspannung eingesetzt werden.

Eine Beschaltung der Relaisspule selbst ist aber immer eine gute Idee.
Bei dem von dir ausgesuchten Relais ist diese Schutzbeschaltung schon im Sockel integriert.



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 1098612

unclejamal

Gelegenheitsposter



Beiträge: 80
Wohnort: aut

DANKE!


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422457   Heute : 1497    Gestern : 5459    Online : 279        29.11.2024    10:54
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0449860095978