Ersatz für alten Sicherungsautomaten

Problem gelöst    







BID = 1075773

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7371
 

  


...dann lese das nochmal...


Zitat :
Primus von Quack hat am 26 Dez 2020 21:35 geschrieben :

...wenn der Stromkreis überlastet wird, löst der LS aus und lässt sich erst wieder einschalten wenn der thermische Auslöser abgekühlt ist, ganz normal



...und

Definiere --> "nicht auf Anhieb möglich war den LSS wieder einzuschalten"

oder anders gefragt, wodurch hat der LS ausgelöst ? Kursschluss ? Überlast ? Und wie schnell nach der Auslösung wurde versucht diesen wieder einzuschalten ?


_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 28 Dez 2020 22:51 ]

BID = 1075780

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5309

 

  


Zitat : elgreek1 hat am 28 Dez 2020 22:07 geschrieben :
Aber was mir hier auffällt ist, dass (bis auf wenige Ausnahmen) die Antworten hier nicht wirklich hilfreich sind.
Bin nur Halb-Laie, aber das liegt hier an den Umständen.
Jede Person die sich "Elektriker" nennt würde alle L16-Automaten rauswerfen und je nach Situation gegen B10, C10 oder B13 tauschen.

Offtopic :
D.h. ich halte den Vorschlag L16 gegen B16 zu tauschen als falsch.
Dazu fehlen Informationen (Verlegeart, etc.) und das kann, wie schon gesagt, der Fachmann am einfachsten vor Ort klären.


Diese Anlage entspricht einfach nicht mehr dem Stand der Technik. Eine Umrüstpflicht gibt es wegen "Bestandsschutz" in DE afaik nicht. Der Bestandsschutz erlischt aber, sobald man "kleineren" Änderungen durchführt. Was hier sinnvoll ist hat Onra schon ausführlich gesagt.

Bei Elektroinstallationen haftet nun mal die Person für alle Personen- und Sachschäden, die zuletzt an der Anlage "gewerkelt" hat.
-> Also für KW1 o.ä. einen Elektriker bestellen. Wenn er keinen 3-poligen FI/RCD einplant/einbauen will: Nach Hause schicken und den nächsten Einladen.
Alles andere ist Pfusch. (Meiner Meinung nach.)

[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 29 Dez 2020  9:48 ]

BID = 1077463

elgreek1

Gerade angekommen


Beiträge: 10

Der Leitungsschutzschalter wurde durch einen baugleichen ersetzt. Danke für eure Antworten.


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182132213   Heute : 577    Gestern : 5445    Online : 338        6.10.2024    6:12
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.05330991745