Autor |
Hoher Einschaltstrom beim PC - wie begrenzen? |
|
|
|
|
BID = 1068859
Germinator Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Essen
|
|
Ich habe scheinbar ein Standardproblem, dass ich aber in vielen Forenbeiträgen nicht 100% verstehe.
Die Wohnung ist Baujahr 1971 mehr oder weniger 1 Stromkreis mit H16. Waschmaschine, Backofen, Heizsonne, Durchlauferhitzer sind separat.
Beim Einschalten von PC, Laptop, NAS fällt der LS, wenn die Geräte vorher mit Kippschalter vom Netz getrennt waren und scheinbar zeitgleich ein anderer Verbraucher läuft wie Kühlschrank oder Untertischheißwassergerät.
LS fällt nicht, wenn kein weiterer Verbraucher an ist. Das habe ich über die Waschmaschinensteckdose getestet. Die Geräte haben weder zu viel Gesamtlast noch sind sie defekt.
Vermutlich sind die Kondensatoren entladen und es gibt einen ordentlichen Einschaltstrom.
Frage: Würde in diesem Fall ein ELV 230V-Einschaltstrombegrenzer ESB 54 funktionieren? Sind ja keine ohmschen Verbraucher.
Gibt es so ein Teil auch für die Hutschiene, dass ich das experimentell in einen separaten Unterverteilerkasten baue?
|
|
BID = 1068863
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
dieser Strombegrenzer muss schon vor den Verbraucher, sonst bringt er nichts . Denn nach einer gewissen Zeit wird der intern durch ein Relais umgangen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 1068865
BlackLight Inventar
Beiträge: 5323
|
Zitat :
| Die Wohnung ist Baujahr 1971 |
Miete oder Eigentum?
Zitat :
| Vermutlich sind die Kondensatoren entladen und es gibt einen ordentlichen Einschaltstrom. |
Das ist sogar sehr wahrscheinlich.
Zitat :
| Frage: Würde in diesem Fall ein ELV 230V-Einschaltstrombegrenzer ESB 54 funktionieren? |
Vermutlich, wenn der Schalter vor dem Einschaltstrombegrenzer angeordnet ist. Das hat "der mit den kurzen Armen" vermutlich schon gesagt.
Zitat :
| Gibt es so ein Teil auch für die Hutschiene, dass ich das experimentell in einen separaten Unterverteilerkasten baue? |
Würde ich nicht vorschlagen bzw. k.A. ob das überhaupt erlaubt ist.
Wenn möglich, wäre es viel sinnvoller einen Elektriker kommen zu lassen (Bei Mietobjekten definitiv über den Vermieter) und ggf. den H16 gegen B13 o.ä. tauschen zu lassen. Da man aus der Ferne so Späße wie klassische Nullung o.ä. nicht ausschließen kann, muss das ein Experte vor Ort entscheiden.
- Just my two cents
Das günstigste währe vermutlich die Verbraucher einfach am Netz zu lassen. Wenn die nicht gerade uralt sind, sind das ein paar Euro im Jahr Zusatzkosten. Ggf. mit einem Energiekosten-Messgerät prüfen.
|
BID = 1068867
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3435 Wohnort: Mainfranken
|
Zeig mal ein Foto der UV (Sicherungskasten) ohne Abdeckung. Bitte Gesamtfoto, nicht nur Detailbild. Dann kann man mehr sagen was man dort einbauen kann oder nicht.
_________________
|
BID = 1068868
Germinator Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Essen
|
Das ist Eigentum aber ein MFH. D.h., ich müßte vom Hausflur ... dann hier in der Wohnung komplett die UV in die Wand hämmern usw. Zu diesm Zeitpunkt ausgeschlossen. Also lieber jede andere Lösung. Laufenlassen ist auch gut
Ja, hier gibt es mit Sicherheit Überraschungen, eine davon heißt Hamburger Schaltung im Flur. Am WC-Licht ist auch der grüngelbe mit dem blauen verbunden.
Fi-Schalter in UV würde 1-2 Manntage dauern. Der Nachbar hat den Spaß machen lassen. Es mußte jede Unterputzdose aufgemacht werden usw. Ich plane grade Fi-Steckdosen.
Mit Hutschienenbastelei meinte ich den Einbau in sowas: Kleinverteiler ohne Tür Ich habe daran gedacht, einen LS B10 da einzubauen. Sowas in einer Steckdosenleiste wäre cool. Würde es auch mit einem speziellen anderen Bauteil versuchen. Es gibt doch so Stromwächter etc.
|
BID = 1068869
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3435 Wohnort: Mainfranken
|
Den Automaten kann man auch ohne Stemmarbeiten tauschen.
FI-Steckdosen sind teuer und bieten kaum Schutz. Der Aufwand ist sogar höher als den FI direkt in der UV zu setzen...
Hamburger Schaltung wird oft mit der erlaubten Sparwechselschaltung verwechselt.
_________________
|
BID = 1068872
BlackLight Inventar
Beiträge: 5323
|
Zitat : Germinator hat am 17 Jul 2020 14:39 geschrieben :
| Mit Hutschienenbastelei meinte ich den Einbau in sowas: Kleinverteiler ohne Tür Ich habe daran gedacht, einen LS B10 da einzubauen. Sowas in einer Steckdosenleiste wäre cool. Würde es auch mit einem speziellen anderen Bauteil versuchen. Es gibt doch so Stromwächter etc. |
Wenn der B10 aber an/hinter dem H16 hängt bringt das gar nichts.
Der Kurzschlussauslöser vom H16 löst typischerweise lange vor dem vom B10 aus.
Zitat :
Elektro Freak hat am 17 Jul 2020 14:41 geschrieben :
|
Den Automaten kann man auch ohne Stemmarbeiten tauschen. |
Ja, aber wenn es als TN-C verdrahtet ist mit 1,5 mm² oder kleiner sollte man das nicht machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 17 Jul 2020 15:08 ]
|
BID = 1068874
Germinator Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Essen
|
Hier in diesem Thread ist eine Kopp Steckerleitste erwähnt: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Scheinbar gibt es sowas fertig: https://www.conrad.de/de/p/kopp-931......html
Ich bräuchte also eine H10 oder sowas? So eine Lösung mit einer Zwischensicherung hatte ich bisher noch nie gefunden. Selbstgebaut ist das billiger als diese Anlaufstrombegrenzer, von denen man ja ggf. mehrere braucht. O.k., diese würden dann wohl nach Abschalten wieder freigeben oder langsam hochfahren? Ist etwas eleganter.
|
BID = 1068875
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3435 Wohnort: Mainfranken
|
Zeig doch einfach mal ein Bild deiner Verteilung...
Da wird wohl schon eine Hutschiene sein.
Dann könnte man den H16 gegen B10 oder B13 tauschen.
Oder auch L10/16 oder G10/16 wenn man ein bestehendes Schienensystem hat...
_________________
|
BID = 1068876
Germinator Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Essen
|
Die UV möchte ich nicht öffnen, das lass eich einen Fachmann machen. Deshalb ein Bild von außen. Ich tippe auch auf Hutschiene, der Nachbar hatte nichts anderes erwähnt und der hat alles modernisieren lassen.
Die H25A sind für Waschmaschine, Herd (ja, 1 Phase aber 2 Leitungen 1,5) und 3 x Durchlauferhitzer.
Ich traue mir zu eine Zwischensteckerlösung zu basteln, auch wenn das nur temporär ist.
|
BID = 1068877
BlackLight Inventar
Beiträge: 5323
|
Zitat :
| Germinator schrieb am 2020-07-17 15:12 Ich bräuchte also eine H10 oder sowas? So eine Lösung mit einer Zwischensicherung hatte ich bisher noch nie gefunden. |
Wird daran liegen, dass es nichts bringt. Eine Sicherung begrenzt keinen Einschaltstrom sondern schaltet ihn nur ab. d.h. es werden dann einfach mehrere H-Sicherungen rausfliegen. Siehe Selektivität
Ich kenne die als LSS/RCD-Kombi als Personenschutz, dass ist aber ein anderes Thema.
Als Test kannst Du auch eine 50m-Kabeltrommel nehmen. Aufgerollt unter deutlicher Last wird das aber nicht gut enden.
Zitat :
| Ich traue mir zu eine Zwischensteckerlösung zu basteln, auch wenn das nur temporär ist. |
Mit Gehäuse kommt man schnell an 40€ dran. Lohnt sich meiner Meinung nach nicht.
Außer Du hast ein paar defekte, analoge Mikrowellenöfen rumstehen.
|
BID = 1068878
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3435 Wohnort: Mainfranken
|
Da ist eine Hutschiene dahinter... Könnte man einfach tauschen. Hätte sogar passende Automaten für das System liegen.
Aber 1,5m² mit 25A ist eine Brandgefahr!
Zudem ist für Herd- und Waschmaschine somit werder Geräte- noch Personenschutz gegeben.
UV bitte einmal fachgerecht neu. Egal was es kostet.
Ferner rate ich bei deinem Kenntnisstand ab überhaupt irgendetwas mit Netzspannung zu basteln. Also bitte auch keine Zwischensteckerlösung!
_________________
|
BID = 1068881
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36188 Wohnort: Recklinghausen
|
Im simpelsten Fall die H-Automaten raus und B-Automaten rein.
Der H25 für die WaMa war nie zulässig, Schukosteckdosen sind nur bis 16A zulässig.
FI wäre zwar mehr als sinnvoll, aber in bewohnter Wohnung kaum machbar da alles zu erneuern.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 1068882
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
|
Moin Germinator
Wenn die Automaten so zusammen gepackt sind (Stromkreise fehlen) und an die Grenze
belastet werden, ist das auch ein Nachteil, weil die sich gegeneinander aufheizen
und dadurch auch früher auslösen, evtl. schon bei 12 A.
Wenn in der U-Verteilung noch eine Reihe vorhanden ist, würde ich die LS aufteilen.
Gruß vom Schiffhexler
_________________
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen
auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
|
BID = 1068896
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Zitat :
| FI wäre zwar mehr als sinnvoll, aber in bewohnter Wohnung kaum machbar da alles zu erneuern. |
Du weißt gar net wieviel Spaß das macht
Die Wohnung sah aus wie Dresden 45 der Mieter hatte dann gaaaaanz viel zu putzen.
Halt dumm wenn kein Herdkabel liegt die UV letzter Schrei ist und die Gasversorgung fürn Ofen abgebaut wurde
Entweder Dreck oder kalte Küche
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|