| Autor |
|
|
|
BID = 1060828
haiflosse Gesprächig
  
Beiträge: 165 Wohnort: Graz
|
|
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Funktion mehr
Hersteller : Wilo
Gerätetyp : Elektro bei Wasserpumpe HiMulti 3-45 P/1/5/230
Typenschild Zeile 1 : Art.No: 4194284
Typenschild Zeile 2 : 17W31
Typenschild Zeile 3 : LIA11403
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________
Hallo!
Ich habe hier ein Wasserpumpe von wilo.
Als meine Pumpe dauernd gelaufen ist, ca. 5min habe ich sie abgeschaltet. Ich habe dann bemerkt, dass ich im Wassertank zu wenig Wasser hatte.
Daher habe ich dann den Zulauf auf meinen Brunnen umgeschaltet.
Als ich aber dann wieder die Pumpe enschalten wollte hat es kurz bei dem Elektroteil bei der Pumpe (Condor MDR 43/6) kurz gefunkt und danach lässt sich nun die Pumpe nicht mehr einschalten.
Im Anhang einige Bilder von der Pumpe und Teile.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, was ich nun machen kann, damit die Pumpe wieder funktioniert.
Vielen Dank für jede Antwort
|
|
BID = 1060829
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 902 Wohnort: Mosbach
|
|
Hallo,
Du kannst mal überprüfen ob am Motor überhaupt Spannung anliegt, wenn der Druckschalter durchschaltet.
_________________
One Flash and you're Ash ! |
|
BID = 1060830
haiflosse Gesprächig
  
Beiträge: 165 Wohnort: Graz
|
Danke für die Antwort.
Leider bin ich da völliger Anfänger.
Ein Messgerät habe ich, aber wo muss ich rot und schwarz vom Messgerät anlegen damit ich richtig messe.
Vielen Dank
|
BID = 1060832
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 902 Wohnort: Mosbach
|
Ok, wenn Du Anfänger bist, traust Du Dir denn den Sicheren Umgang bei Arbeiten mit Netzspannung zu?
Ansonsten kann ich Dir eine Spannungsfreie Messung des Schalters empfehlen.
Lad hier mal ein Bild deines Messgerätes hoch.
_________________
One Flash and you're Ash !
|
BID = 1060833
haiflosse Gesprächig
  
Beiträge: 165 Wohnort: Graz
|
Hier ein genaueres Bild von der Elektronik und meinem Messgerät.
Danke
|
BID = 1060834
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 902 Wohnort: Mosbach
|
Für Spannungsmessung wäre die aktuelle Einstellung richtig und Du solltest mit einer Messleitung auf blau(an der Klemme gibt es ein Prüfloch)und die andere auf je einmal braun messen. Hier sollte je 230V zu messen sein.
_________________
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 10 Jan 2020 18:40 ]
|
BID = 1060835
haiflosse Gesprächig
  
Beiträge: 165 Wohnort: Graz
|
Hallo!
Danke für die Antwort.
Ich habe es geprüft.
Im Bild meine Ergebnisse.
Was kann ich da nun machen.
Danke und lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 10 Jan 2020 18:53 ]
|
BID = 1060838
haiflosse Gesprächig
  
Beiträge: 165 Wohnort: Graz
|
|
BID = 1060840
Jornbyte Moderator
      
Beiträge: 7340
|
Da wo die 2 Blauen Drähte rein gehen ist eine Sicherung drinne. Die mal prüfen.
_________________
mfg Jornbyte
Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten.
|
BID = 1060842
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 902 Wohnort: Mosbach
|
Das Messergebniss ist unplausibel, da hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Gut, angenommen Netz ist vorhanden, Schalter ist drucklos und am Ausgang kommt nichts an, dann ist der Schalter defekt.
Zur Prüfung kannst Du mit gezogenem Stecker an den braunen Drähten auf Durchgang messen(200 Ohm Messbereich)
Ich würde ihn gegen einen mit höherem Einschaltvermögen tauschen, da Ith mit 10A für Motoren mit Pumpe doch recht schwach ist.
_________________
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 10 Jan 2020 19:16 ]
|
BID = 1060846
haiflosse Gesprächig
  
Beiträge: 165 Wohnort: Graz
|
Hallo!
Danke für die Antwort.
wo die zwei blauen Drähte hineingehen konnte ich keine Sicherung feststellen.
Im Anhang einige Bilder davon
@unlock:
Danke für die Antwort.
Leider habe ich nicht verstanden wie ich dies an den braunen Drähte messen kann. Meinst du mit gezogen Stecker, dass ich den 220V Stecker nicht anstecke?
Ist mit 200 Ohm bei meinem Messgerät, die Unterste Einstellung gemeint?
Welches Ergebnis soll dann herauskommen?
Welches Teil soll ich gegen einen höherem Einschaltvermögen tauschen. Vielleicht kannst du mir sagen welches Teil ich tauschen soll und welches Teil ich dann besorgen soll.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 10 Jan 2020 19:25 ]
|
BID = 1060847
Jornbyte Moderator
      
Beiträge: 7340
|
Richtig, in einer WAGO-Klemme ist keine Sicherung. Dies war auf den anderen Bildern nicht erkennbar.
_________________
mfg Jornbyte
Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten.
|
BID = 1060850
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 902 Wohnort: Mosbach
|
Zitat :
|
Leider habe ich nicht verstanden wie ich dies an den braunen Drähte messen kann. Meinst du mit gezogen Stecker, dass ich den 220V Stecker nicht anstecke? |
Ja, dann braun mit braun messen.
Zitat :
|
Ist mit 200 Ohm bei meinem Messgerät, die Unterste Einstellung gemeint?
Welches Ergebnis soll dann herauskommen? |
Ja, es sollte min.unter 1 Ohm sein.
Zitat :
|
Welches Teil soll ich gegen einen höherem Einschaltvermögen tauschen. Vielleicht kannst du mir sagen welches Teil ich tauschen soll und welches Teil ich dann besorgen soll.
|
Ok, möglicherweise scheint deine Messung richtig zu sein und hier liegt der Hase im Pfeffer.
Öffne mal die Klemme am Draht mit der Messinghülse und ziehe diesen etwa 5mm zurück.
Hebel wieder schließen und gut.Hier scheint das Blanke ende zu kurz zu sein.
_________________
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 10 Jan 2020 19:48 ]
|
BID = 1060853
+racer+ Schriftsteller
    
Beiträge: 802 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
|
|
BID = 1060854
haiflosse Gesprächig
  
Beiträge: 165 Wohnort: Graz
|
Hallo!
Danke für die Antworten.
Ich habe nun nochmals bei der Hülse gemessen.
Ich habe nun beim rechten braunen Kabel immer 230V bekommen (siehe neues Bild zu Messung).
Beim linken braunen Kabel immer 0V.
Die Ohm-Wert bleiben immer 1 bei jeder Messung.
Welcher Teil ist da nun defekt?
Danke
|