Autor |
|
|
|
BID = 1050473
peacekeeper03 Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
|
Hallo
Bin leider mit meinem Elektroniklatein am Ende.
Vielleicht hat ihr Tipps für mich.
Habe im Haus die Gira Bewegunsmelder verbaut.
https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=699318
Artikel: 085400
Leider ist mit die Mindestlast nicht weiter aufgefallen.
Das Problem ist jetzt, dass die Bewegungsmelder Koppelrelais Finder 4C.01.8.230.0060 schalten sollen, um das Schaltsignal in die Loxone Steuerung zu bringen.
Das Relais geht auf Dauerbetrieb und schaltet nicht mehr aus.
Der Versuch Bewegungsmelder an Glühlampe funktioniert problemlos.
Weiters habe ich einen Widerstand 2W mit 200 Ohm parallel zum Relais geschalten -> kein Erfolg.
Wiederstände 50 - 100 und 150 Ohm sind bestellt.
Ist aber keine schöne Lösung, sondern eine Schaltkastenheizung.
Momentan ist auch das Finder 99.02.0.230.98 Varistormodul im Relaissockel.
Meint ihr, dass hier eventuell das 99.02.8.230.07 Ableitwiderstand Modul helfen könnte?
Hoffe ihr könnt mich hier auf den richtigen Weg bringen.
LG Jörg |
|
BID = 1050475
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12741 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| Weiters habe ich einen Widerstand 2W mit 200 Ohm parallel zum Relais geschalten | Und das hat der überlebt?
P=230V^2/200Ohm=265W
Zitat :
| Wiederstände 50 - 100 und 150 Ohm sind bestellt. | Schön für die Widerstände. Vorher nachzurechnen wäre allerdings nicht verkehrt
R=U^2/P=230V^2/40W=1323Ohm
Natürlich mit einer Belastbarkeit entspechend der Mindestlast von 40W --> auch bekannt als Glühlampe
Zitat :
| Meint ihr, dass hier eventuell das 99.02.8.230.07 Ableitwiderstand Modul helfen könnte? | Kaum. Die werden eher bei langen mit Wechselspannung gespeisten Versorgunsgleitungen zum Relais eingesetzt.
Zitat :
| Leider ist mit die Mindestlast nicht weiter aufgefallen. | Dann tausche das Teil um.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 1050479
peacekeeper03 Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Zitat :
Offroad GTI hat am 22 Mär 2019 09:34 geschrieben :
|
Zitat :
| Weiters habe ich einen Widerstand 2W mit 200 Ohm parallel zum Relais geschalten | Und das hat der überlebt?
P=230V^2/200Ohm=265W
|
Ja habe das mit einem Temperatursensor überwacht.
Zitat :
|
Zitat :
| Wiederstände 50 - 100 und 150 Ohm sind bestellt. | Schön für die Widerstände. Vorher nachzurechnen wäre allerdings nicht verkehrt
R=U^2/P=230V^2/40W=1323Ohm
Natürlich mit einer Belastbarkeit entspechend der Mindestlast von 40W --> auch bekannt als Glühlampe
|
Hast du recht. Schaltschrankheizung durch Schaltschrankbeleuchtung ersetzt^^
Widerstand ist keine schöne Lösung.
Größere Widerstände haben nicht funktioniert.
Da habe ich zum Testen einfach kleinere Bestellt.
Zitat :
|
Zitat :
| Leider ist mit die Mindestlast nicht weiter aufgefallen. | Dann tausche das Teil um.
|
Auch versucht. Die Kulanz des Händlers ist leider nicht sehr groß.
Eingebaute Module kann er verständlicher weise nicht zurück nehmen.
Neue zu bestellen wäre ein sehr teures Unterfangen und ist erst mein letzter Ausweg.
|
BID = 1050497
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Und das hat der überlebt? |
Dann wird er den Widerstand wohl parallel zum Kontakt des Bewegungsmelders gelegt haben, und damit ist klar, weshalb das Relais nicht mehr abfällt.
|
BID = 1050499
peacekeeper03 Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Zitat :
perl hat am 22 Mär 2019 16:44 geschrieben :
|
Zitat :
| Und das hat der überlebt? | Dann wird er den Widerstand wohl parallel zum Kontakt des Bewegungsmelders gelegt haben, und damit ist klar, weshalb das Relais nicht mehr abfällt.
|
hmmm Hab ich da einen Denkfehler?
Pol 1 Relais L Phase vom BWM (geschalten)
Pol 2 Relais N Leiter
Als Last habe ich hier auch den Widerstand parallel angelget. Will ja nur die BWM Mindestlast befriedigen.
Sollte es so gehen?
L geschalten von BWM auf Widerstand
Widestand auf Pol 1
Pol 2 auf N
Anderer Lösungsansatz im Anhang.
Leider mit einer kleinen 42W Halogen Glühbirne.
|
BID = 1050500
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12741 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
|
Als Last habe ich hier auch den Widerstand parallel angelget. | Wirklich parallel zum Relais?
Und der Widerstand hatte wirklich 200 Ohm, und nicht etwa 200 kOhm?
Auch mit Temperaturüberwachung, wie auch immer die aussehen mag, hat so ein kleiner 2W Widerstand an Netzspannung kaum eine Überlebens schangse.
Zitat :
| Sollte es so gehen?
L geschalten von BWM auf Widerstand
Widestand auf Pol 1
Pol 2 auf N |
Das wäre dann eine Reihenschaltung, welche nicht funktioniert.
Zitat :
| Anderer Lösungsansatz im Anhang. |
Ist ja auch eine Reihenschaltung.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 1050501
peacekeeper03 Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Zitat :
Offroad GTI hat am 22 Mär 2019 17:55 geschrieben :
|
Zitat :
|
Als Last habe ich hier auch den Widerstand parallel angelget. | Wirklich parallel zum Relais?
Und der Widerstand hatte wirklich 200 Ohm, und nicht etwa 200 kOhm?
|
JA so wie beschrieben.
Einfach an beiden Realis Klemmen den Widerstand dran.
Gemessen mit Multimeter, das auch Temp messen kann.
Nach ca 15 sec waren es knapp über 80C
War so ein gekaufter eingeschweißter Grundwiderstand für LED´s
Hab erst diese Woche die anderen Testwiderstände bestellt.
Das im Anhand ist eine Reihenschaltun mit einer Lampe.
Hat mit dem BWM OHNE Reails funktioniert. (Grundlast erzeucht)
Vielleicht funktionierts in Reihe mit dem Relais auch. (wenn die Widerstände scheitern)
|
BID = 1050502
Hotliner gesperrt
|
Hallo!
Dann klemmt man ganz einfach damit die 40 Watt Mindestlast erreicht werden, zum Finder Relais parallel dazu eine 40 Watt-Lampe, macht nicht nur warm, sondern auch hell!
|
BID = 1050504
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...im Datenblatt steht was man anschliessen kann/darf von Relais steht da nix
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1050505
Hotliner gesperrt
|
Ein Relais hat auch eine Wicklung u. die 40Watt Lampe, ist der "Beistand" damit die Mindest-Watt erreicht werden.
Ich denke nicht dass das GIRA-Teil so "Intellent" ist, um es unterscheiden zu können, dass da als Mindestverbraucher eine 40Watt Lampe + einem Relais am Ausgang als Verbraucher dran hängen.
Wichtig ist nur, dass das Relais Dauerbestrombar ist.
Tarnen u. täuschen heisst die Devise, für diverse Funktionen!
|
BID = 1050507
peacekeeper03 Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
|
BID = 1050508
Hotliner gesperrt
|
Dann verlegst die fiktive Zusatz-Beleuchtung irgendwo nach aussen, da wo ihre Zusatzfunktion, zumindest optisch besser ihre Funktion erfüllt.
Wenn Dein Loxone ausfällt, brennt wenigstens die eine Leuchte vom BWM!
|
BID = 1050509
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...nicht jeder Dimmer kann R-, C- und L-Lasten gleichzeitig Dimmen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1050510
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Einfach an beiden Realis Klemmen den Widerstand dran.
Gemessen mit Multimeter, das auch Temp messen kann.
Nach ca 15 sec waren es knapp über 80C |
Dann müsste es wohl richtiger heissen:
Nach ca 15 sec waren es nur noch knapp über 80C.
Eben weil der 200 Ohm Widerstand (woher hast du diesen Wert, der mit 2W Leistung völlig unüblich ist?) augenblicklich durchgebrannt ist.
Zitat :
| War so ein gekaufter eingeschweißter Grundwiderstand für LED´s |
2W-Widerstände schrumpft man auch nicht mehr ein, weil sie bei Nennlast auch ohne diese Wärmeisolation schon recht heiß werden.
|
BID = 1050518
peacekeeper03 Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Zitat :
Primus von Quack hat am 22 Mär 2019 23:26 geschrieben :
|
...nicht jeder Dimmer kann R-, C- und L-Lasten gleichzeitig Dimmen
|
Achtung nicht Dimmen.
Ist ein Bewegungsmelder im Stiegenhaus.
Zitat :
perl hat am 22 Mär 2019 23:52 geschrieben :
|
Zitat :
| Einfach an beiden Realis Klemmen den Widerstand dran.
Gemessen mit Multimeter, das auch Temp messen kann.
Nach ca 15 sec waren es knapp über 80C | Dann müsste es wohl richtiger heissen:
Nach ca 15 sec waren es nur noch knapp über 80C.
Eben weil der 200 Ohm Widerstand (woher hast du diesen Wert, der mit 2W Leistung völlig unüblich ist?) augenblicklich durchgebrannt ist.
Zitat :
| War so ein gekaufter eingeschweißter Grundwiderstand für LED´s | 2W-Widerstände schrumpft man auch nicht mehr ein, weil sie bei Nennlast auch ohne diese Wärmeisolation schon recht heiß werden.
|
Das risio das die Widerstände sterben war mir bewusst, aber egal wenns funktioiert hätte.
Wieviel Watt der eingeschweißte Grundwiederstand gehabt hat weiß ich nicht genau. (da ja eingeschweißt)
Von der größe her war er so groß wie ein 2W Metall.. Widerstand
Es wurden auch 5k1 und 120k Wiedestände "verheizt"
Leider fehlen mir hier die Grundlagen, sodass es mehr ein "versuchen wir mal" experiment war.
Als Maschinenbauen hatten wir nur die Basics. (vor 20J)
|