| Autor |
|
Motorschutzschalter als " Strombegrenzung"? |
|
|
|
|
BID = 1050717
Kleinspannung Urgestein
     
Beiträge: 13386 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
|
Reded ihr nicht mehr mit mir?
Es kam was kommen musste,ich hab schon mal den Supergau ausgelöst.
Aber anders als gedacht.
Hab die Tage eigentlich nur geräumt/sortiert/gebaut.
Dazu hab ich in die einzig vorhandene Steckdose so nen Personenschutzstecker gesteckt,da dran ne Verlängerung mit Dreifachdose,und da ne Handlampe,mein Radio und einen auf die Schnelle an die Decke gespaxten zweireihigen Leuchtstoffröhrenträger mit Stück Strippe und Schukostecker.
Nach so ca. zwei Stunden hat der "Personenschutzstecker" ausgelöst.
(warum,muss ich noch rausfinden)
Dachte ich erst schön,alles richtig gemacht.
Nur leider hatte es den (erstaunlicherweise) vorhandenen Fi in der Hauptverteilung gleich mitgenommen.
Nun die Frage:
Ist es normal,das der (ca.25m Leitungslänge ) entfernte Kollege mit auslöst?
Wenn ja,hab ich eigentlich schon fast verloren.
Das Einzige was mir als Halblaie dazu einfallen tät wäre,ich versenk heimlich nen Staberder,und mach mein eigenes "Netz".
Allerdings fehlen mir sämtliche Gerätschaften zur Messung von Erdungswiderstand und dergleichen.
Andere Meinungen,oder Vorschläge?
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein) |
|
BID = 1050724
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 902 Wohnort: Mosbach
|
|
Zitat :
| versenk heimlich nen Staberder,und mach mein eigenes "Netz".
Allerdings fehlen mir sämtliche Gerätschaften zur Messung |
Bau dir doch ein IT Netz auf,da benötigst Du keinen Erder!
Bei mehr als einen Verbraucher wäre dann eine automatische Isolationsüberwachung von Vorteil!
_________________
One Flash and you're Ash ! |
|
BID = 1050726
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Auch wenn du ein lokales TT- Netz errichtest wird es den anderen FI mit auslösen.
Die einzige Möglichkeit wäre in der Tat ein lokales IT-Netz mittels Trenntrafo zu errichten.
Oder wie schon gesagt Du lädst über die vorhandene Steckdose einen Akku und versorgst mit dem Akku einen Wechselrichter. Somit hättest du nach dem Wechselrichter dein eigenes Netz .
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Mär 2019 9:04 ]
|
BID = 1050748
123abc Schreibmaschine
    
Beiträge: 2213 Wohnort: Hamburg
|
... und bei entsprechenden Wechselrichter kann man auch mal 16A ziehen.
|
BID = 1050760
Kleinspannung Urgestein
     
Beiträge: 13386 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Am liebsten wär mir ja auch die Variante Wechselrichter.
Eben wie schon bemerkelt,weil man da nicht auf die Neozed Rücksicht nehmen muss.
Nur,nach meinen Berechnungen/Vorstellungen müsste da schon ein recht ausgewachsenes Exemplar von Akku am Werk sein.
Plus gescheites Ladegerät.
Und ich hab so schon kaum Platz...
Deshalb tendiere ich grad zu Trenntrafo.
Allerdings,wenn ich gesehen hab,was die für Endkundenpreise für nen Isoüberwacher aufrufen,dafür bekomm ich fast schon nen Zyklenfesten Akku.
Muss ich noch ne Nacht drüber schlafen
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 1050764
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7474
|
...na, das wird ja ehr eine Trafostadion oder wieviel Power willst du darüber ziehen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1050768
Kleinspannung Urgestein
     
Beiträge: 13386 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
Primus von Quack hat am 30 Mär 2019 21:06 geschrieben :
|
oder wieviel Power willst du darüber ziehen
|
So viel ist das gar nicht.
Kompressor und Schweissgerät hab ich schon woanders untergebracht.
Der Rest kommt einzeln mit max 500W aus.
Plus bissl Licht.
Aber wie schon gesagt,ich muss auf alle Fälle vermeiden,das ich es bin,der irgendwelche übergeordneten Schutzorgane auf den Plan ruft.
Die alten Zausel,die da schon seit 30 Jahren ihr Steh und Putzzeug drin parken,haben mich sowieso schon auf dem Kieker.
Und ich will denen so wenig Gelegenheit wie möglich geben,mich anzuzinken.
Ich hab leider derzeit keine andere Chance,mein mir lieb gewordenes Eigentum + Erbmasse unterzubringen.
Deshalb darf es auch was kosten,und/oder aufwändig sein...
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 1050776
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7474
|
Zitat :
Kleinspannung hat am 30 Mär 2019 23:04 geschrieben :
|
Deshalb darf es auch was kosten,und/oder aufwändig sein...
|
...dann lass dir doch was von Fenta installieren, dann reichts für nen ganzen Industriepark
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1050777
Surfer Inventar
     
Beiträge: 3085
|
Offtopic :
| | https://www.aggreko.com/de-de/products/generator-rental/generators/diesel-generators/diesel-generator-125-kva |
 Surf
|
BID = 1050781
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
So ein Trenntrafo hat aber auch einen nicht zu unterschätzenden Einschaltstrom.
|
BID = 1050788
bluebyte Schriftsteller
    
Beiträge: 710 Wohnort: Unterfranken
|
Zitat :
|
Allerdings,wenn ich gesehen hab,was die für Endkundenpreise für nen Isoüberwacher aufrufe.. |
Isowächter brauchst Du nicht, einfach Trafosternpunkt sek. erden, lokales TT aufbauen.
Allerdings, wie ego schon schrieb, der Einschaltstromstroß wirft Dir evtl. die Vorsicherung..
_________________
Gruß
bluebyte
|
BID = 1050798
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7474
|
...womit wir wieder am Anfang wären
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1050805
Kleinspannung Urgestein
     
Beiträge: 13386 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
Primus von Quack hat am 31 Mär 2019 22:11 geschrieben :
|
...womit wir wieder am Anfang wären
|
Na ja,nicht ganz.
Unbestätigten Gerüchten zufolge gibt es Vorrichtungen namens Anlaufstrombegrenzer
Aber paar dämliche Fragen hab ich noch.
Hab versucht mich schlau zu lesen,da Netzformen nicht so meine Kernkompetenz sind
Aber ganz dahinter gekommen bin ich noch nicht.
Wenn ich mir jetzt (egal ob nun Trenntrafo oder Wechselrichter) ein IT Netzt aufbau,muss ich doch die Schutzleiter aller angeschlossenen Geräte zusammenlegen.
Und dann genau wohin damit?
Der Isowächter wäre dann zwingend?
Was ist mit RCD?
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 1050806
Elektro Freak Inventar
     
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
|
Nabend,
ich bin etwas über das rumgegurke hier verwundert...
Die einfachste Lösung wäre, sich ein billiges Isolationsmessgerät zu besorgen und erstmal alle Verbraucher und Verlängerungsleitungen auf Isolation zu prüfen. Sofern diese in Ordnung ist, wird nämlich kaum ein FI-Schutzschalter auslösen.
Ich persönlich tippe ja auf defekte Störschutzkondensatoren in irgendeinem Gerät...
Natürlich könnte der FI-Schalter auch Fritte sein, wenn bestimmte Lastwechsel- bzw. Spitzen im Netz auftreten. Da hilft dann aber auch kein Trenntrafo mehr, denn dieser reicht das 1zu1 durch.
Trenntrafo halte ich für Käse, schaut mal auf den Preis
Wenn doch: Nach dem Trenntrafo kann auch ein FI-Schutzschalter eingesetzt werden. Dazu einen sekundärseitigen Pol des Trenntrafos mit dem Schutzleiter verbinden. Zusätzlich den Schutzleiter erden. Wahlweise über einen Staberder oder über den PE des ankommenden Netzes...
So baust du dir ein netzgetrenntes TN-S Netz auf.
_________________
|
BID = 1050809
Surfer Inventar
     
Beiträge: 3085
|
Zitat :
Elektro Freak hat am 1 Apr 2019 01:49 geschrieben :
|
Nabend,
i..... Dazu einen sekundärseitigen Pol des Trenntrafos mit dem Schutzleiter verbinden. Zusätzlich den Schutzleiter erden. Wahlweise über einen Staberder oder über den PE des ankommenden Netzes...
So baust du dir ein netzgetrenntes TN-S Netz auf.
|
???? Halloo ?
|