In der vom Hersteller vorgeschriebenen Leitung gibt es nur 3 Adern, und dann mit 4mm². Fertig konfektioniet habe ich die allerdings hier noch nirgendwo gesehen, üblich sind hier 2,5mm².
Der Herdhersteller gibt aber 4mm² vor, während er sich bei dreiadrigem Anschluss mit 1,5mm² begnügt. In beiden Fällen nennt er einen bestimmten Leitungstyp.
Möglicherweise ist der auch irgendwo im Ausland produziert, die Aufkleber sehen nach Fernostware aus.
Der Herd wird auch mit 2,5mm² funktionieren, wie Millionen anderer Herde auch. Nur in die Zugentlastung solltest du die Leitung schon richtig einführen, auf dem Foto ist sie schon fast rausgerutscht, wenn sie überhaupt drin ist.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 1050394
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7696 Wohnort: Wien
|
Im Zweifelsfall rechnet der Hersteller bei 3-adrigem Anschluss mit etwas saftigerer Absicherung (in GB meistens B32). Da sind die 4 mm2 durchaus angemessen, bei B20 müssen sie nicht unbedingt sein.