Autor |
Trafo Spannung / Leistung messen Suche nach: trafo (15631) spannung (45524) |
|
|
|
|
BID = 1047896
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Zitat : larsboy hat am 12 Jan 2019 15:37 geschrieben :
|
Ich habe das damals schon alles getestet. Es ist die Thermosicherung durch, sowie die Wicklung selber. | Wenn das wirklich stimmt und nicht nur eine Mär aufgrund von Meßfehlern ist, so ist das ein Folgefehler und noch mehr kaputt.
Um die Beseitigung dieser Fehler solltest du dich zuerst kümmern, bevor du die Trafofrage in Angriff nimmst!
Zitat :
| Warum benötige ich 2x24 Volt bzw 2x18 Volt?
Das mit 1x5 Volt verstehe ich.
| Mit der 5V-Wicklung (ist sogar etwas wenig) wird die Betriebsspanng für die ICs gemacht, oder sie dient zur Heizung des Displays, falls da solch eine VFD-Röhre drin ist. https://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenzanzeige
Spannungen in der Größenordnung von 20V werden gerne für die Ansteuerung von Elektromagneten und Motoren benutzt.
Evtl. wird davon auch noch die Anodenspannung in der Größenordnung von 60V oder mehr für das VFD abgeleitet.
|
|
BID = 1047921
larsboy Gesprächig
Beiträge: 101
|
|
Die Trafosicherung war durchgebrannt. Dann habe ich den Trafo ausgebaut und die Sicherung überbrückt um dann zu messen,- dann ist halt nun der ganze Trafo hinüber gegangen.
Suche jetzt durch die bekannten Werte einen bzw. zwei Ersatztrafos.
|
|
BID = 1047923
larsboy Gesprächig
Beiträge: 101
|
Habe jetzt die Spannung unter Last gemessen:
grün auf grün: 5,5 Volt
rot auf rot: 15 Volt
rot auf rot/gelb: 12 Volt
|
BID = 1047926
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1947 Wohnort: Dresden
|
Zitat :
|
rot auf rot: 15 Volt
rot auf rot/gelb: 12 Volt
|
glaube ich nicht .....
|
BID = 1047936
larsboy Gesprächig
Beiträge: 101
|
Komisch, habe nochmals gemessen und wieder die Werte von damals:
grün/grün: 5,5 Volt
rot/rot: 52,5 Volt
rot/rot-gelb: ca. 26,2 Volt
Könnte ich dann einen Trafo mit 6 Volt und einen mit 2x24 Volt oder 2x18 Volt nehmen?
|
BID = 1047938
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...ja, wenn die Leistung stimmt
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1047939
larsboy Gesprächig
Beiträge: 101
|
Super
Kannst Du mir sagen welche Leistung ?
Der Alte Trafo wiegt 450g, 60mm breit, 40mm tief und 50mm hoch. Kann man da den Trafo von der Leistung einschätzen?
wäre 2x24 Volt besser oder doch 2x18 Volt?
|
BID = 1047947
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12741 Wohnort: Cottbus
|
Miss doch einfach mal die sekundärseitigen Ströme, dann weißt du es genau.
Zitat :
| grün/grün: 5,5 Volt
rot/rot: 52,5 Volt
rot/rot-gelb: ca. 26,2 Volt |
Sind ja genau so wie im Leerlauf?!
Seltsam...
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 1047948
larsboy Gesprächig
Beiträge: 101
|
Schwankt jeweils um ca 0,5 Volt
|
BID = 1047951
larsboy Gesprächig
Beiträge: 101
|
Kann mir jemand einen geeigneten Trafo nennen?
|
BID = 1047956
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...hast du denn schon herausgefunden warum der alte Trafo durchgebrannt ist
Son Teil brennt nämlich nicht einfach mal so durch,
da muss ein Fehler in der Kasse sein und der muss erst gefunden und behoben werden, sonst fackelt der neue Trafo auch ab
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1047973
larsboy Gesprächig
Beiträge: 101
|
Die Kasse wurde im Winter vom kalten Dachboden geholt und kurz darauf eingesteckt.... Ich denke das durch das schwitzen ein Kurzschluss im Trafo gegeben hat.
|
BID = 1047978
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1735 Wohnort: Liessow b SN
|
Wie soll dir jemand einen Trafo empfehlen wenn Du uns nicht verrätst welche Ströme bei welcher Wicklung fließen.
Messe doch erstmal die Ströme und verrate uns die Werte.
Nachgelagerte Sicherungen können auch einen Hinweis geben.
Ohne Input kein Output.
Warum hast Du denn jetzt eine zweite Kasse erworben?
Auch defekt?
Oder sollen beide wieder funktionieren?
_________________
mfg
Rasender Roland
|
BID = 1047980
larsboy Gesprächig
Beiträge: 101
|
Ich habe nur die anliegende Spannung gemessen.
Wieviel Strom fließt kann ich nicht messen, habe da keine Ahnung. Desshalb habe ich ja die Größe und das Gewicht des Trafos angegeben um diesen zu schätzen.
|
BID = 1047985
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1735 Wohnort: Liessow b SN
|
Dann ist es besser Du läßt die Finger davon.
_________________
mfg
Rasender Roland
|