Autor |
Frage zur Charakteristik von Sicherungen... Suche nach: sicherungen (6765) |
|
|
|
|
BID = 1046334
Corradodriver Schreibmaschine
Beiträge: 1127
|
|
Hi Leute, ich hab mal wieder ne Frage.
Dieses Mal zu Sicherungsautomaten und Schmelzsicherungen.
Mir ist nämlich eben ein kleines Maleur passiert. Wollte eben für den Maler, der ab morgen kommt, die Deckenlampe gegen einen Kabelbirne tauschen. Leider zeigte sich beim Einschalten, das in der Fassung selbst nen Kurzschluss vorhanden war. Phase<-->Null.
Beim Licht einschalten gabs den daraus resultierenden Knall, und die Bude war duster!! FI hatte nicht angeschlagen, ist klar, und auch verständlich. Allerdings hats ein Eltako-Relais gerissen. (Kontakte verklebt) Weiterhin hats nen B16-Automaten raus gehauen UND nen C40-Automaten!!!!
Und da werd ich grad neugierig, weil der C40-Automat eigentlich nur als "Trennschalter" nach dem Zähler konzipiert war, weil ich sonst keine Möglichkeit hätte, die Hauptverteilung nach Zähler Stromlos zu legen.
Bedenken hab ich dahin gehend, das VOR dem Zähler im Hausanschlusskasten nur EINE 35A-NH-Sicherung verbaut worden ist. (Hab noch keinen Drehstrom, ist aber vorbereitet.)
Letztes Jahr wurde bei uns das Stromnetz umgerüstet auf 230/400V. Hatten vorher nur 220/380V, und in dem Zuge habe ich meine Hauptverteilung versetzen lassen. Weil aber durch die Netzumstellung eine Vielzahl von Kunden am selben Tag abgearbeitet werden musste, hat mir der Elektriker keinen gewünschten SLS-Schalter verbaut, und die Hauptsichrung vor dem Zähler nicht auf die neuen Bedürfnisse angepasst. Vom neuen Leitungsquerschnitt zur Hauptverteilung hätte es durchaus ne 50/63A-NH-Sicherung sein können.
Ne, was mich jetzt letztendlich wundert... Warum kommt der C40-Automat, wenn doch der B16 viel früher auslösen sollte? Hab da jetzt n bissl bedenken, das mir viell. nächstes mal die 35er NH hinter der Plombe kommt.
MFG Andy
_________________
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 9 Dez 2018 17:30 ] |
|
BID = 1046338
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Normale LS-Schalter sind nie selektiv zueinander. Deshalb gibt es ja SLS.
Das wurde aber hier schon oft genug durchgekaut, und es sollte eigentlich jeder Elektriker wissen.
Ein normaler 63A Hauptschalter wäre für deine zwecke völlig ausreichend gewesen, und letzlich auch noch günstiger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 9 Dez 2018 18:03 ] |
|
BID = 1046339
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
BID = 1046341
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Du musst dabei unterscheiden ob Überlast oder Kurzschlussschutz. Bei einer Länger anhaltenden Überlast löst der B16 vor dem C40 Aus aber bei einem Kurzschluss kann und wird meist der Kurzschlussstrom so hoch sein das Beide LS auslösen. Es kann sogar passieren das nur der C40 Auslöst. Deshalb gibt es ja auch die selektiven Leitungsschutzschalter . Diese lösen vor einer Schmelzsicherung gleicher Stärke aus aber eben erst nach einem normalem LS gleicher Stärke. Vom Prinzip her wartet der SLS eine kurze Zeit ehe er selbst auslöst.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1046342
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36188 Wohnort: Recklinghausen
|
Die Umstellung erfolgte ab 1987, Europaweit, ohne das dafür in irgendeinem Haus irgendwas geändert werden mußte.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 1046343
Corradodriver Schreibmaschine
Beiträge: 1127
|
Zitat :
Mr.Ed hat am 9 Dez 2018 18:39 geschrieben :
|
Die Umstellung erfolgte ab 1987, Europaweit, .... |
FALSCH!!!! In Teilen Randberlins sind NACH WIE VOR noch alte Netze in Betrieb, die aktuell umgerüstet werden. Ich war letztes Jahr dran, bei anderen Leuten sind derzeit grad die Tiefbauarbeiten am laufen...
Hier nochmal dazu einige Beiträge...
https://www.mario-czaja.de/2011/05/.....rlin/
https://www.berlin.de/buergerhausha.....mnetz
Wie du siehst, Primus, muss heut nicht der 1.4. sein.
Zitat :
| ...ohne das dafür in irgendeinem Haus irgendwas geändert werden mußte. |
Auch Falsch!!! Beim "alten" Netz waren jeweils beide Pole (Phasen) abgesichert! (Hin und Rückleiter) Da die zweite Phase nicht mehr genutzt wurde, mussten DIESE Sicherungen entfernt, und die Leitungen auf "Null" geklemmt werden! Das Ganze musste im Haus auch dementsprechend durchgemessen werden. Sprich, für die Umrüstung im Hause war ein Elektrikunternehmen zu beauftragen, das die Umschaltung vorgenommen hat, und die richtige Funktion schriftlich bestätigt hat. Ohne diese Bestätigung wäre der Hausanschluss vom VU am Tag der Umstellung NICHT aufgeschaltet worden!!!
Heißt also letztendlich für mich, nen Elektriker mit ner Tüte Plomben beauftragen, nen SLS und ne angepasste Hauptsicherung zu verbauen?!?!
_________________
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 9 Dez 2018 19:06 ]
|
BID = 1046347
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
BID = 1046349
Corradodriver Schreibmaschine
Beiträge: 1127
|
Jo.... Richtig... 2 x 110 = 220.
_________________
MFG Andy
|
BID = 1046351
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...und jetzt bitte noch die Rechnung für die 380V mit 2 Phasen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1046352
Corradodriver Schreibmaschine
Beiträge: 1127
|
380V nur mit 3 Phasen...
_________________
MFG Andy
|
BID = 1046360
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3435 Wohnort: Mainfranken
|
|
BID = 1046362
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
Corradodriver hat am 9 Dez 2018 22:11 geschrieben :
|
380V nur mit 3 Phasen...
|
...es hiess doch
Zitat : Hatten vorher nur 220/380V
|
wo sind denn jetzt die 380V
Elektro Freak hat am 10 Dez 2018 00:52 geschrieben :
|
Es ist hier wohl eher ein Netz mit 220Volt/127Volt gemeint.
|
...das sind ja schon wieder andere Angaben
...eventuell sollte dieser Thread nochmal von vorne begonnen werden
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1046384
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Dieses, zugegeben lustige, Missverständniss hat aber mit der Frage nichts zu tun.
|
BID = 1046395
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...ja, die Frage ist was jetzt eigentlich die Frage ist
man bräuchte erstmal die richtigen Angaben der Anlage und dann die dazu passende Frage
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1046398
Corradodriver Schreibmaschine
Beiträge: 1127
|
Die Antwort wurde in Beitrag 2+4 bereits gegeben...
Alles andere ist hier wieder mal nur sinnloses OT und Stimmungsmache.
_________________
MFG Andy
|