Fragen zum FI Einbau (Theorie)

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 12 2024  08:32:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )      


Autor
Fragen zum FI Einbau (Theorie)

    







BID = 1044295

Spawnie

Neu hier



Beiträge: 48
 

  


Die Tür ist wieder dran. Die Schaniere waren tatsächlich kaputt und die kriegst die nimmer, hab aber wen gefunden der das gleiche Problem mit einem 3D Drucker gelöst hatte.

Passt denn ein ABB FI nun da rein, auch mit Tür?

BID = 1044308

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7585
Wohnort: Wien

 

  


Zitat :
Spawnie hat am 12 Okt 2018 11:37 geschrieben :

Die Tür ist wieder dran. Die Schaniere waren tatsächlich kaputt und die kriegst die nimmer, hab aber wen gefunden der das gleiche Problem mit einem 3D Drucker gelöst hatte.

Passt denn ein ABB FI nun da rein, auch mit Tür?


Ziemlich sicher nicht. Das ist schon so ein flaches Siemens-Ding.

Die jetzige Tür hat doch einen Rahmen, der ein paar mm über die Wand ragt. Hinter den baust du den Adapter, dann steht das Ganze halt weiter aus der Wand raus und die Tür rückt von der Front der Automaten weg. Die Innereien des Kastens bleiben exakt an der gleichen Stelle.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 1044408

Spawnie

Neu hier



Beiträge: 48

Gibts diese Adapter fertig oder muss man da improvisieren?

BID = 1044476

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7585
Wohnort: Wien


Zitat :
Spawnie hat am 15 Okt 2018 08:06 geschrieben :

Gibts diese Adapter fertig oder muss man da improvisieren?


Den gibt es als Zurüstteil von Siemens, genau für diesen Zweck.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 1044555

Spawnie

Neu hier



Beiträge: 48

Hast du zufällig eine Artikelnummer oder was auch immer, damit ich auch das finde, was ich brauche?

Bin mal gespannt ob es den heute überhaupt noch gibt...

BID = 1044654

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7585
Wohnort: Wien


Zitat :
Spawnie hat am 18 Okt 2018 07:19 geschrieben :

Hast du zufällig eine Artikelnummer oder was auch immer, damit ich auch das finde, was ich brauche?

Bin mal gespannt ob es den heute überhaupt noch gibt...


Hatte ich nicht bevor ich die Suchmaschine meines Vertrauens mit den Stichworten


Zitat :
siemens zwischenrahmen verteiler


gefüttert habe und als erstes Resultat einen Link für den "SIMBOX 63 Zwischenrahmen 2-R" erhalten habe. Kannte den bis jetzt nur aus Diskussionen in einer Facebook-Gruppe. Kostet im hier ab und zu von Kollegen empfohlenen Elektro-Netshop knapp über 30 Euro.

https://www.elektronetshop.de/produ......html

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 1045026

Spawnie

Neu hier



Beiträge: 48

Vorweg, da aktuell zu viel zu tun ist, habe ich das Projekt FI noch nicht weiter verfolgt.

Ich habe aber einen Fund gemacht, der mich zweifeln lässt, dass das was werden würde.

Ich wollte am Kämmerchen einen Schalter mit Kontrollleuchte.
Daher habe ich mal den alten Schalter ausgebaut und sehe 2 Probleme.

1) Es kommen 3 Adern von der UP-Dose, Schwarz/Blau/Grün-Gelb.

Schwarz = Phase = führt Strom
Grün-Gelb = Erde, jedenfalls hoffe ich das
Blau = Nein, nicht N, das ist die (geschaltete) Leitung zur Lampe

So lange ich das so lassen würde, hätte ich (jedenfalls da) keine Sorgen bzgl. FI. Aber die Kontrollleuchte braucht N, und da hätte ich nur die Erde?

2) Es kommt noch mehr.
Im Kämmerchen sind 2 Aufputzdosen, und nun weiß ich wo die her kommen.
Schwarz ist mit der Phase am Lichtschalter verbunden, Erde und N der Steckdosen mit dem Grün-Gelben aus dem Kabel der Verteilung.


Liege ich richtig, dass es nun eigentlich 2 Optionen gibt, wenn ich einen FI haben wollen würde:

Ich kenne nur die Farben der Adern beim Lichtschalter, was in der Verteilerdose ist weiß ich nicht.

A) Grün-Gelb aus der Verteilung ist wirklich Erde. Dann würden die Steckdosen und die Kontrollleuchte auf die Erde laufen, der FI fliegt

b) Grün-Gelb ist in Wahrheit in der Dose auf N geklemmt (denn Blau geht ja geschaltet zur Lampe). Dann würde der FI zwar nicht fliegen, aber die Steckdosen im Kämmerchen hätten keinen Schutz, denn egal ob korrekt oder Fehler, der Strom würde immer auf N fließen?


Gibt es einen einfachen Weg, außer die Unterputzdose zu öffnen, um zu sehen ob es A oder B ist?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spawnie am  2 Nov 2018 18:45 ]

BID = 1045061

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7585
Wohnort: Wien

Das klingt als bräuchtest du eine umfassendere Prüfung deiner Anlage bevor man was tun kann! Und nein, außer Dosen öffnen und Leitungen verfolgen gibt es nicht viele Optionen. Es klingt aber generell so als ob ein Teil deiner Installation klassisch genullt wäre, dann gibt es keine "Erde" und keinen "N" sondern nur einen gemeinsamen PEN, der erfüllt beide Installationen. Für neue Anlagen war das ab 1973 (Westdeutschland) bzw. 1990 (DDR) verboten, also eventuell ist das bei dir das Werk eines begnadeten Bastlers und war so nie zulässig - wenn man das beweisen kann müsste der Vermieter die Installation auf seine Kosten instandsetzen. Heißt in den betroffenen Räumen neue Leitungen ziehen.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 1045098

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3442
Wohnort: Mainfranken

Eine Möglichkeit die Sache schnell zu Prüfen wäre auch, die Spannung abzuschalten sowie alle Geräte und Lampen auszustecken, anschließend den N in der Verteilung abzuklemmen und an den Steckdosen mit einem Durchgangsprüfer von N nach PE zu messen. Alle Steckdosen mit Durchgang sind dann klassisch genullt und näher zu Prüfen.

Achtung! Steckdosen komplett ohne Erdung werden so nicht erfasst und gehen bei der Prüfung als fiktiv "in Ordnung" durch.

Ich habe nämlich die Vermutung, dass 99% der Installation ordnungsgemäß ausgeführt ist und nur in der Abstellkammer durch einen Laien etwas dazugepfuscht wurde. Oft gab es in solchen Räumen keine Steckdosen. Und gerade Aufputzmontage deutet auf nachträgliche Montage hin

_________________

BID = 1046598

Spawnie

Neu hier



Beiträge: 48

Leider kam etwas dazwischen, so dass ich jetzt erst das Thema wieder angehen will.

Wir haben mal einen ABB FI genommen, und siehe da: Es fehlen ein paar Millimeter

Wie genau funktioniert denn dieser Rahmen?
Die Sicherungen sind ja ok von der Tiefe. Wenn die gesamte Front vor käme, dann würde ja auch die Abdeckung um die Sicherungen vor kommen und die hingen in der Luft?

Was genau muss da ausgebaut werden damit der Rahmen dann rein kann, denn ich glaube, das ist fest verputzt...
Wie baut man das gute Stück ein - ich kann mir gerade nix drunter vorstellen.

Danke schon mal

BID = 1046600

Hotliner

gesperrt

Wäre interessant wie der VT nun mit dem neuen FI/RCD nun aussieht.

Aber der Beste FI nützt nichts, wenn nicht vorher im HAK, für den dafür notwendigen PE, alles bereits vorbereitet wurde.








BID = 1046682

djtongi

Stammposter



Beiträge: 258
Wohnort: Aalen-BW
ICQ Status  

Ich hab glaub irgendwo noch 10 Nagelneue Siemens FIs von dieser Serie rumliegen. Auch nen ganzen Haufen passender LS mit berührungsschutz und B carakteristik.. ansonsten hier die Maße zum Suchen:

Als kleiner Tipp: Schupa bzw. jetzt Gewiss dürften gut passen.

WICHTIG: Die Hebellänge vorne bei siemens sind 4mm, was der vorne rausschaut auf "Mittelstellung" bzw. beim Auslösen... das ned ausser Acht lassen



Mein Tipp für die Verteilung:

Du hast 9 LS drin, 3 davon werden für den Herd sein, sprich Festanschluss, sprich nicht unbedingt FI pflicht, sprich die könnte man so belassen....

Den Rest würde ich auf FI-LS umbauen. Deine N-Leiter scheinen lang genug dafür zu sein, dann muss man auch keine 2. N schiene reinbasteln. Kosten-Nutzen faktor ist bei der Anzahl noch überschaubar und du hast die bestmögliche Aufteilung wenn doch mal was auslöst.

Grüße







_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)

Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden

[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 17 Dez 2018 14:41 ]

BID = 1046686

Hotliner

gesperrt

Hallo!

Ich glaube dass man sich unnötig weiter Gedanken um die Einbautiefe machen sollte, sondern eher, ob dort wirklich ein FI/RCD möglich ist, wenn die Wohnungs-Elektrik dort vermutlich immer noch "Gepennt" ist.

Wenn man sich seinen Beitrag vom 2.Nov. genau u. Pkt.2), durchliest, dass der GN/GE immer noch parallel an N u. PE gebrückt ist, vermute ich eher dass dort gar kein "PE an einer Pot.Ausgleichschiene" vorhanden ist.

BID = 1046688

djtongi

Stammposter



Beiträge: 258
Wohnort: Aalen-BW
ICQ Status  


Zitat :
Hotliner hat am 17 Dez 2018 15:03 geschrieben :

immer noch "Gepennt" ist.



das glaube ich nicht, Tim....

Dafür ist die Unterverteilung viel zu sauber getrennt!
In Falle des Kontrollschalters wurde einfach der Schutzleiter als Nullpunkt für die Glimmlampe missbraucht. Wennmit Glück "gut gepfuscht" wurde, hat man den Missbrauchten Grün-Gelben in der Abzweigdose auf die N klemme gelegt... ansonsten sehe ich keine Probleme.

Wenn ein Profi das Umbaut, misst dieser vorher sowieso auf N-PE Durchgang und findet sowas schnell raus

Ich hab nochmal geschaut, die Gewiss passen doch nicht... aber Siemens hat die "5SM1"-Serie noch im Programm. Beim gut sortierten Elektrogroßhandel bestimmt bestellbar.
https://mall.industry.siemens.com/m.....gTree

_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)

Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden

[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 17 Dez 2018 15:31 ]

BID = 1046692

Hotliner

gesperrt

Hallo!

Bereits eine falsche Brücke, versaut das ganze System!

Ich persönlich habe noch kein Bild vom neuen VT inkl. dem nachträglich verbauten FI/RCD gesehen.

p.s.: Und wenn Jemand in seiner Fa. Elektriker hat, lt. Beitrag 1, braucht man normal nicht noch zusätzlich ein Forum fragen, wie man es machen soll.

Die wissen es normal ohne Forum, was Sache ist u. wie man es "auftrennt", inkl. Trennung im HAK!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 17 Dez 2018 17:34 ]


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182617643   Heute : 1540    Gestern : 8013    Online : 93        29.12.2024    8:32
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0627851486206