Autor |
Fragen zum FI Einbau (Theorie) |
|
|
|
|
BID = 1044198
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Also wenn ich die LS mit dem Stromstoßschalter von ABB vergleiche passen da auch neue Automaten problemlos!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 1044209
Spawnie Neu hier
Beiträge: 48
|
|
Zitat :
| Und es wird sehr wahrscheinlich nur ein FI aus dem mittlerweile nichtmehr erhältlichen Siemens "N"-Programm passen. Anderenfalls geht die Tür nicht zu.
Würde einen 40A 4poligen FI und einen 2poligen für den Haupt Licht/Steckdosenkreis nachrüsten. Das sollte problemlos gehen. |
Zitat :
| Also wenn ich die LS mit dem Stromstoßschalter von ABB vergleiche passen da auch neue Automaten problemlos! |
Ich hoffe, dass die passen, denn einen neuen Kasten baue ich sicher nicht in die Wand...
Aber zurück zum Thema
Ich fasse mal zusammen
1) Bei 2 FIs braucht es 2 N-Schienen, lässt sich aber auf der Hutschiene lösen, ok.
2) Der Block mit 6 Sicherungen wird per Sammelschiene (3 Phasen - 6 Pole) verbunden, auch ok.
3) Der Block mit 3 Sicherungen kann direkt angeschlossen werden, da brauchts nix zu sammeln.
4) Was mir aber nicht ganz klar ist: Ich komme mit 5x10² vom Hausanschluss in den Sicherungskasten.
Die beiden FIs müssen parallel angeschlossen werden, auch ok.
- Mit Klemmsteinen und kurzen 10² Stücken kann ich mir die Verkabelung technisch vorstellen, aber hübsch ist anders.
- Wenn man die FIs nebeneinander installiert, gibt es da Sammelschienen die P1+P1 und P2+P2 und P3+P3 und N+N verbinden?
- Wie macht man das solide und sauber auf 2 Schienen (den Vorschlag von "Der mit den kurzen Armen" habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spawnie am 10 Okt 2018 10:08 ] |
|
BID = 1044211
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12762 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Mit Klemmsteinen und kurzen 10² Stücken kann ich mir die Verkabelung technisch vorstellen, aber hübsch ist anders. |
Wenn du nicht gerade einen Verteiler mit Sammelschienensystem hast, bleibt nur die Option. Diese kurzen Brücken gibt es auch schon vorkonfektioniert.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 1044212
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
man braucht nicht unbedingt 2 N Schienen. Es gibt auch 1+N polige Leitungsschutzschalter, da werden die N der abgehenden Stromkreise am LS angeschlossen. Man benötigt dazu allerdings eine eigene Verschienung zum Speisen der LS. Die 1+N poligen LS haben zwar den Nachteil, das sie breiter sind, aber dafür einige nicht zu verachtende Vorteile
In einem FI sollten normalerweise 2 10mm² Adern geklemmt werden können (Herstellerangaben beachten).
Die Anspeisung geht auf FI1, und man bügelt mit dem selben Material und Querschnitt der Anspeisung auf FI2
Ich würde die beiden FI jeweils am beginn der beiden Hutschienen platzieren, und rechts davon die zugehörigen LS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 10 Okt 2018 10:47 ]
|
BID = 1044223
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Normal sollten Fi mit N Links verwendet werden wenn rechts die LS folgen.
Bei FI mit N Rechts ist dann entweder eine Kammschiene mit fehlender 4 TE stelle nötig oder mann packt das Teil dann eben Rechts auf die Hutschiene und die LS davor. Und wenn ich schon LS mit N also 2 TE breit verbauen soll kann ich auch gleich FI/LS verbauen. Auch dafür gibt es entsprechende Kammschienen (L1,N,L2,N,L3,N,L1,N usw) Mittlerweile gibt es auch 4 polige FI/LS und da passen auf eine 12er Hutschiene 3 Stück davon und auch die 4 poligen Kammschienen dafür gibt es.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1044224
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1745 Wohnort: Liessow b SN
|
Setz doch unten die zwei FI hin.
Verbinde sie mit vierpoliger Kammschiene und speise sie von oben ein.
Oben bleiben die Automaten, nur das sechs mit dreipoliger Kammschiene von FI eins und die restlichen drei von FI zwei versorgt werden.
Zusätzlich muss dann oben noch ein N-Block auf die Hutschiene.
_________________
mfg
Rasender Roland
|
BID = 1044225
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
So dann stell ich dir das mal einzeln zusammen :
2 *FI 40A/0,03A https://www.voltking.de/abb-stotz-s.....D_BwE
Dazu einmal 6 LS B16 und einmal 3 LS B16A https://www.voltking.de/abb-stotz-s.....D_BwE
dann benötigst du noch 1 HutschienenNKlemme (Blau)https://www.elektrofachmarkt-online.de/index.php?cat=KAT242&gclid=EAIaIQobChMIyZy3oZ783QIVxKwYCh2JGQM0EAQYBCABEgK14PD_BwE&lang=DEU&product=200147&sidAA93CFE4EEF4454391DCFD1AD8842969=83bde8eb5167258e6209d886d7f70284
Dann einmal Reihenverbinder https://www.amazon.de/FTG-Reihenver.....HNXJ4
einmal 3 polige Kammschiene ABB 6TE https://www.elektromax24.de/ABB-PS3.....D_BwE
Einmal 3 polige Kammschiene ABB 9TE https://www.elektroversand-schmidt......13417
Dazu benötigst du nur noch etwas Aderleitung Blau 10mm² und Aderendhülsen https://www.hornbach.de/shop/Aderle.....38738 zur Verbindung des N des ersten Fi auf die alte N-Schiene und zur Verbindung des 2ten N auf die Hutschienen-N-Klemme ( ca 1m +4 Aderendhülsen 10mm²)https://www.hornbach.de/shop/Aderleitung-H07-V-K-1x10-mm-blau-Meterware/3869311/artikel.html?gclid=EAIaIQobChMI07mtv6H83QIVQqqaCh2yBgCrEAQYAyABEgKpB_D_BwE&WT.srch=1&WT.mc_id=DE_P_LE_AW_766138738
Zur Anordnung 1ter Fi obere Reihe + 6 LS ( 4TE +6TE ) sind 10 TE zur Not passt da auch noch der Stromstoßschalter auf die Reihe (2 TE)
Untere Schiene : 2ter FI + 3 LS oder eben auch 6 LS dann mit einer zweiten 3poligen 9TE Kammschiene + Hutschienen-N-Klemme ( 4 TE +3 TE +2 TE ) = 9 TE oder mit 6 LS sind dann 3 Reserve (4TE +6TE +2TE ) = 12TE Somit wäre der Verteiler voll ausgereizt und du hast noch 3 LS als Reserve.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1044231
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
So ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Alle PE gehen auf die PE-Schiene
Die N des FI1 auf die alte N-schiene
Die N des FI2 auf die Hutschienenklemme auf der unteren Reihe
F10 bis F12 währen dann Reserve
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Okt 2018 20:42 ]
|
BID = 1044239
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7585 Wohnort: Wien
|
Es gibt bis heute für die extraflachen Siemens-Verteiler Adapterrahmen, die rücken die Tür weiter in den Raum, damit passt auch modernes Material in den Kasten. Der einzige Hintergedanke dieses verrückten Konstrukts war, 10 mm weniger tief stemmen zu müssen. Ziemlich teuer erkauft finde ich!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 1044243
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Passte aber früher in die 12cm Stahlbeton Wohnungsuasenwand
|
BID = 1044244
Spawnie Neu hier
Beiträge: 48
|
@ Der mit den kurzen Armen: Vielen, vielen Dank!
Aber eines verwirrt mich: Passt das denn nun in diesen Siemens Kasten oder nicht? Egal ob ich nun nur 1 FI setze oder alles renovieren lasse... wenn die Kiste drumherum nicht passt dann ist das komplett gestorben
Das ABB SSR passt ja auch, und das wird doch sicher das identische Maß haben wie die anderen Einbauten auch, oder?
Wobei da mittlerweile ein Eltako drinne ist, der auch ohne Probleme passt...
|
BID = 1044252
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7585 Wohnort: Wien
|
1) Wir wissen nicht ob das eine Siemens-Kiste ist, manche Firmen haben auch die Siemens-Innereien in andere Kisten gesetzt. Wie viel Platz ist denn schätzungsweise zwischen der geschlossenen Tür und der Front der Automaten? Wenn da noch sagen wir 1 cm Luft ist müsste alles passen.
2) Mit dem Zwischenrahmen passt alles rein, egal von welchem Hersteller. Tür samt Rahmen abschrauben (muss man für den Umbau sowieso), Zwischenrahmen drauf und Tür wieder montieren.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 1044253
Spawnie Neu hier
Beiträge: 48
|
Ich bin jetzt leider nicht zu Hause und kann nicht messen, habe aber ein altes Bild auf dem Handy.
Vielleicht könnt ihr es dann abschätzen?
Wie genau muss ich mir das mit dem Zwischenrahmen vorstellen? Kommen die 2 Schienen raus und ein "Adapter" rein dessen Schienen tiefer liegen?
|
BID = 1044262
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3442 Wohnort: Mainfranken
|
Eine andere Option wäre die ganze Tür wegzulassen und z. B ein Bild mit leichtem Absatz nach hinten an der Wand anzubringen. Ich kenne jemanden, der hat das ganze mit Scharnieren und Magnetverschluss gelöst. Sieht aus wie ein normales Bild, aber lässt sich wie eine Verteilertür aufklappen
_________________
|
BID = 1044263
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Es ist doch wesentlich einfacher, nur einen 4pol. FI nachzurüsten, und einen Stromkreis separat rauszupicken über 2pol. FI oder FI/LS(welchen es aber nicht als N geben wird.) Dann braucht es keine zweite N-Schiene, und alle Adern bis auf die für den separaten 2pol. FI können da bleiben wo sie sind.
Wo ist denn die Tür zum Verteiler? Aufgrund abgerissener Kunstoffscharniere schon denebenliegend?
|