Heizung und FI-Schutzschalter im IT-Netz Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Heizung und FI-Schutzschalter im IT-Netz Suche nach: schutzschalter (1572) |
|
|
|
|
BID = 1034726
Gorbi Gesprächig
Beiträge: 133
|
|
Hallo, Kollegen,
vertragen moderne Heizungsanlagen (z. B. Junkers Cerapur GC 9000i), Router, Fehlerstromschutzschalter und andere elektronische Geräte einen Betrieb in einem IT-Netz?
Hintergrund: An einem Ort mit gelegentlichen Stromausfällen soll ein einphasiger Dieselgenerator ohne geerdeten Sternpunkt an eine Gebäudeinstallation angeschlossen werden. (Leistung reicht aus.)
Ein einpoliger Netzumschalter (Netz - Null - Notstrom) zwischen Stromzähler und Hausinstallation wurde bereits eingebaut.
Ich habe darauf hingewiesen, daß ein zweipoliger Umschalter besser wäre, damit auch der Nulleiter (N) vom öffentlichen Netz getrennt wird. Ist der Schalteraustausch wirklich erforderlich?
Kommen FI-Schalter mit - in Bezug auf die Schutzerde - "freischwebenden" aktiven Leitern (N, L1) klar?
Juckt das andere Elektronikgeräte, die z. T. nur einen Eurostecker haben?
Generatorseitig einen aktiven Leiter mit Schutzerde (PE) zu verbinden, ist auch keine Lösung, denn dann würde die eingebaute Isolationsfehlerüberwachung sofort auslösen.
Vor Ort ist kein anderer Generator verfügbar.
Vielen Dank im voraus für alle hilfreichen Antworten!
Mit besten Grüßen
Michael
|
|
BID = 1034728
JulianZ Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Michelau
|
Hallo Gorbi,
Für den Betrieb von Notstromaggregaten an Festinstallationen gibt es eine Richtlinie des Netzbetreibers, die VDN-Richtlinie.
Als erstes ist ein nur 1-poliges Umschalten der Versorgungsleitungen keinesfalls ausreichend. Die Anlage ist allpolig, also L1, L2, L3 und N vom VNB-Netz zu trennen. Es ist zwingend auch über eine 0-Stellung zu schalten, sodass zu keiner Zeit eine Rückspeisung ins Netz erfolgen kann.
Außerdem sind mobile Stromerzeuger ohne geerdeten Sternpunkt nicht zum Einspeisen in eine Installationsanlage geeignet. An solche Erzeuger sollen Verbraucher nur direkt angeschlossen werden.
Wenn du ein solches Aggregat an der Hausinstallation betreibst, hast du die Schutzmaßnahme ausgehebelt, da z.B. bei den FI-Schutzschaltern der Fehlerstrom über den Schutzleiter nicht zur Quelle zurückfließen kann und somit nicht zur Aulösung führt.
Deshalb kannst du für solche Angelegenheiten nur Erzeuger nehmen, die dafür explizit geeignet sind und entweder über einen geerdeten Sternpunkt verfügen, oder die mit einem geerdetem N-Leiter nach dem Aggregat klarkommen, welche dann mit der Erdungsanlage des Gebäudes verbunden wird.
Leider ist das dann mit deinem vorhandenen Gerät nicht möglich, da sich die Hausinstallation nicht so einfach vorübergehend in ein IT-Netz umändern lässt. Fraglich ist auch, ob die im Schaltplan gezeichnete Iso-Überwachung überhaupt zum Abschalten führt, oder nur eine Warnung ausgibt. Denn im Plan ist dies nicht erkennbar.
In diesem Artikel ist das auch nochmal ausführlich erklärt und auch ein möglicher Anschaltplan gezeigt: http://www.elektro.net/wp-content/u.....0.pdf
Wenn jemand andere Erfahrungen gemacht hat, lasse ich mich gerne berichtigen.
Gruß
Julian
|
BID = 1034735
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Bei den heutigen Gasthermen läuft die Ionisationsüberwachung (manchmal?) über den geerdeten Brenner. Wenn die Versorgungsspannung nicht geerdet ist kann es sein das die Therme auf Störung geht.
Hier sollte daher vorherder Hersteller befragt werden wie er die Überwachung gelöst hat.
|
BID = 1034736
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
Gorbi hat am 20 Feb 2018 19:04 geschrieben :
|
...Ein einpoliger Netzumschalter ... |
...einpolig hää
Zitat :
Gorbi hat am 20 Feb 2018 19:04 geschrieben :
|
...(Netz - Null - Notstrom)... |
...na wenigstens die richtige Schaltfolge mit Nullstellung
Zitat :
Gorbi hat am 20 Feb 2018 19:04 geschrieben :
|
...zwischen Stromzähler und Hausinstallation wurde bereits eingebaut... |
...Warum ? und von Wem ?
Zitat :
Gorbi hat am 20 Feb 2018 19:04 geschrieben :
|
...Ich habe darauf hingewiesen, daß ein zweipoliger Umschalter besser wäre, damit auch der Nulleiter (N) vom öffentlichen Netz getrennt wird.....
...Ist der Schalteraustausch wirklich erforderlich?... |
...nicht erforderlich, sondern Vorgeschrieben
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1034829
Gorbi Gesprächig
Beiträge: 133
|
Hallo, Primus und Julian,
vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Ja, Ihr habt recht, der dreipolige Netzumschalter muß durch einen vierpoligen, der auch den N-Leiter trennt, ersetzt werden. Das hat ein Elektriker gemacht, aber erst unmittelbar vor Inbetriebnahme festgestellt, daß der Generator keinen Sternpunkt hat. Der Netzumschalter legt die drei Phasen (L1, L2, L3) der Hausinstallation auf einen aktiven Leiter des Generators. Keine Sorge, der Generator ist so schwach, daß keine Überlastung des Nulleiters eintreten kann. Es geht nur darum, Licht, Kommunikation, Lebensmittelkühlung und Heizung am Laufen zu halten, das Benutzen von E-Herd, Fön, Waschmaschine usw. ist im Netzersatzfall nicht erlaubt.
Die Iso-Überwachung am Generator warnt nur, wenn man N mit PE verbindet, schaltet aber nicht ab. Der sieht also einen (beabsichtigten) Erstfehler. Das kann ignoriert werden, weil in der Hausinstallation ja die Sicherungsautomaten und Fehlerstromschutzschalter korrekt arbeiten.
Eine Anfrage beim Hersteller der Gasheizung läuft bereits, ob das Gerät in einem IT-Netz funktioniert (z. B. die Ionisationsflammenüberwachung).
Können eigentlich andere elektronischer Geräte (z. B. Router, Schaltnetzteile) Probleme mit einem IT-Netz haben? Viele haben sowieso nur Eurostecker und sehen vom Schutzleiter (PE) überhaupt nichts.
Wie ist es mit Fernsehern und HiFi-Anlagen, die ggf. über die Schirmung von Antennenleitungen verbunden sind?
Falls Geräte mit dem IT-Netz nicht klarkommen, wird es also ein TN-C-S-System werden.
Viele Grüße
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gorbi am 22 Feb 2018 17:25 ]
|
BID = 1034837
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
| Router, Schaltnetzteile, Fernsehern, HiFi |
...was davon ist bei einem Stromausfall wichtig
Du wirst bei einem längerem Stromausfall genug damit zu tun haben
deine Nachbarn die mit der Verlängerungsleitung vor deiner Haustür stehen abzuwimmeln
die das elektrische Licht durchs Fenster erblicken
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1034838
Gorbi Gesprächig
Beiträge: 133
|
Da hast Du recht. Ich möchte nur vermeiden, daß durch versehentliches Einschalten etwas kaputt geht.
Den Nachbarn würde ich in Maßen Strom abgeben, wenn Sie mir dafür Diesel, Holz oder andere Naturalien bringen.
|
BID = 1034843
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Kraftstoff gibt's bei Stromausfall nicht mehr, weil an der Tankstelle weder die Pumpen noch die Kasse geht und verschenkt wird bestimmt nix, höchstens geplündert
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182388420 Heute : 3154 Gestern : 6874 Online : 640 24.11.2024 13:06 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0894329547882
|