Autor |
Tischbohrmaschine an FU anschließen, wie die eingebaute Leuchte bewahren? |
|
|
|
|
BID = 1033755
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12741 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| dass da 3 Phasen zu je 230V rauskommen | Dies ist "schon" die Spannung zwischen den Leitern.
Welche auch sonst, wie wir gelernt haben, gibt es beim FU schließlich keinen Sternpunkt, auf welchen sich die Spannung sonst beziegen könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Jan 2018 18:23 ] |
|
BID = 1033756
unlock Schriftsteller
Beiträge: 901 Wohnort: Mosbach
|
|
Genau,
und dieser Fu generiert eben ein Netz mit "133/230V",deswegen in Dreieck!
Edith: ups,Fehler beseitigt!
_________________
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 31 Jan 2018 18:39 ] |
|
BID = 1033758
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Nein hast du nicht den dein FU würde mit N ein 132V/230V Netz liefern! (400V: Wurzel 3=230V)
Und 230V:Wurzel 3= 132V Das erste ist ein 400V Dreiecksnetz das Zweite ein 230V Dreiecksnetz. Da die Wicklung für 230V ausgelegt ist kann sie am 400V Netz nur in Sternschaltung betrieben werden , aber im 230V Dreiecksnetz eben im Dreieck.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1033760
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
@jetski:
...womit hasten das gemessen
Bild eingefügt
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 31 Jan 2018 18:39 ]
|
BID = 1033781
jetski Gelegenheitsposter
Beiträge: 99 Wohnort: Deutschland
|
Ok, dann habe ich das tatsächlich immer falsch verstanden. Aber ok, macht Sinn, wo sonst sollen die 230V auch anliegen als zwischen den Phasen.
Dann ergibt ja nun alles einen Sinn, und der Motor wird auf Dreieck umgestellt. Danke für eure Hinweise, sonst hätte ich den Motor am Ende noch die ganze Zeit auf 132V Stern betrieben und mich über die blasse Leistung gewundert.
|
BID = 1033978
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Du hast noch manches nicht verstanden.
Immerhin hast du es geschafft, dass der Motor am FU läuft.
Beim Betrieb eines Motors mit dem FU kommt auch die Frequenz mit ins Spiel!
Du könntest den Motor bei korrekter parametrierung des FUs auch locker im Dreieckbetrieb an einem 400V FU betreiben...
_________________
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
|
BID = 1033980
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Oh je. Jetzt kommt noch der 87Hz Betrieb ins Spiel.
Vielleicht sollten wir es vorerst bei den bisherigen Informationen belassen.
Zuviel Information ist auch nicht gut, da wird es einem schnell
Rafikus
|
BID = 1034026
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
powersupply hat am 4 Feb 2018 09:30 geschrieben :
|
Du hast noch manches nicht verstanden.
Immerhin hast du es geschafft, dass der Motor am FU läuft.
Beim Betrieb eines Motors mit dem FU kommt auch die Frequenz mit ins Spiel!
Du könntest den Motor bei korrekter parametrierung des FUs auch locker im Dreieckbetrieb an einem 400V FU betreiben...
|
Und wenn dein Motor dann Rauchzeichen sendet stimmt was nicht!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1034031
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Zitat :
| Und wenn dein Motor dann Rauchzeichen sendet stimmt was nicht! |
Ja, dann hat man den Umrichter falsch parametriert, an sich geht es aber.
Rafikus
|