neuen VDE 0100-600 Prüfen von Anlagen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
neuen VDE 0100-600 Prüfen von Anlagen Suche nach: vde (10365) |
|
|
|
|
BID = 1023599
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
Bei Elektrofachkraft gibt es einen Beitrag zur neuen VDE 0100-600
https://www.elektrofachkraft.de/exp.....0-600
Zitat :
|
Überspannungseinrichtungen oder andere elektrische Betriebsmittel, die die Messung beeinflussen oder dabei beschädigt werden können, sollen vorher abgeklemmt werden. |
Das wird ja gut werden wenn, hier die Anlage auseinander genommen werden muss.
Ich denke hier an LED, Dimmer, Leuchtstofflampen, EIB, Funkschalter, Relais, Bewegungsmelder ...
__________________
_________________
Mit freundlichem Gruß sps |
|
BID = 1023600
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
Hier noch ein Link
http://www.elektro.net/79830/errich.....ungen
Sieht so aus als wenn jetzt die Anlage vor Einbau von den Geräten wie Dimmer, Leuchten ... geprüft werden müssen.
Da wird der Arbeitsablauf teilweise geändert werden müssen.
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 24 Jul 2017 4:44 ] |
|
BID = 1023623
JulianZ Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Michelau
|
Wenn solche Geräte verbaut sind, darf man ja auch trotzdem noch die aktiven Leiter verbinden und gegen Schutzleiter messen. Und sie "sollen" ja nur abgeklemmt werden, nicht "müssen".
Außerdem ist auch in der aktuellen 600 schon der Satz enthalten:
Zitat :
| Wo es aus praktischen Gründen nicht sinnvoll ist, solche elektrischen Betriebsmittel abzuklemmen (z. B. bei
Steckdosen mit eingebauter ÜSE), darf die Messgleichspannung für den betrachteten Stromkreis auf 250 V
herabgesetzt werden, jedoch muss der Isolationswiderstand mindestens 1 MOhm betragen. |
Davon halte ich allerdings eher wenig, weil die Netzspannung ja schon so hoch sein dürfte...
Bei Wiederholungsprüfungen sehe ich kein Problem darin, die aktiven Leiter zu verbinden. Der Aufwand fürs Abklemmen steht für für mich in keiner Relation.
Für Neuanlagen wäre es aber dann auch besser, ohne montierte Beleuchtung (LED) etc. den Riso zu messen. Einfach, um nicht immer auf die Außnahmen zurück greifen zu müssen.
Wie seht ihr das?
|
BID = 1023681
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...früher gabs Schalter und Glühlampen, die waren nicht so empfindlich
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415383 Heute : 7369 Gestern : 7797 Online : 242 27.11.2024 23:10 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0275979042053
|