Hallo,
ich habe ein Verständnisproblem.
An einer Kabeltrommel, ca. 30m, habe ich zwischen Phase und PE 120V
gemessen und zwischen N und PE 50V, Phase und N normal mit 230V.
An der Steckdose wo die Kabeltrommel eingesteckt war, hatte ich normale
Werte, also sprich L-PE: 230V u. N-PE: 0V. Ich habe die Kabeltrommel
bereits duch eine Andere (ca. 30m) ersetzt und an dieser die gleichen
Werte wie aus der Steckdose gemessen. Als Messgerät ein Duspol.
Meine Frage ist was könnte die Ursache für diese Werte sein?
Gruß, Dankrad |
|
BID = 1020020
J_B Stammposter
Beiträge: 333 Wohnort: Karlsruhe
|
|
Kapazitive Einkopplung.
Schalte die Last bei Deinem Duspol zu, dann siehst Du die korrekten Werte... |
|
BID = 1020022
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...das ^^ oder der PE ist hochohmig oder ganz durch aber gleich bei zwei
...wiederhole die Messungen und drück dabei die Lastzuschalttasten des Duspols
(Achtung, bei der Messung gegen PE wird der FI fallen, sofern vorhanden)
sollten dann die Werte nicht normal sein mach eine Durchgangsprüfung vom Stecker zu den Steckdosen des "Leitungswicklers"
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1020025
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| der PE ist hochohmig oder ganz durch aber gleich bei zwei
|
Manche Kabeltrommeln besitzen eingangsseitig einen Kaltgerätestecker und werden mit einem kurzen Kabel an das Stromnetz angeschlossen.
Wenn dieses kurze Kabel defekt ist und bei beiden Prüfungen verwendet wurde, könnte das die Beobachtung erklären.
P.S.:
Zitat :
| Ich habe die Kabeltrommel
bereits duch eine Andere (ca. 30m) ersetzt und an dieser die gleichen
Werte wie aus der Steckdose gemessen. |
Das zweite Kabel ist also in Ordnung?
Dann hätte ja nur das erste Kabel den Fehler, nämlich eine Unterbrechung des PE.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mai 2017 14:34 ]
|
BID = 1020027
J_B Stammposter
Beiträge: 333 Wohnort: Karlsruhe
|
Zitat :
perl hat am 17 Mai 2017 14:31 geschrieben :
|
P.S.:
Zitat :
| Ich habe die Kabeltrommel
bereits duch eine Andere (ca. 30m) ersetzt und an dieser die gleichen
Werte wie aus der Steckdose gemessen. | Das zweite Kabel ist also in Ordnung?
Dann hätte ja nur das erste Kabel den Fehler, nämlich eine Unterbrechung des PE. |
Das hier:
Zitat :
| [...]und an dieser die gleichen Werte wie aus der Steckdose gemessen. |
Habe ich überlesen. Damit schließe ich mich perls Analyse an...
|