Autor |
Was befaehigt grid tie Inverter, das sie and Hausnetz angeschlossen werden koennen Suche nach: inverter (3030) |
|
|
|
|
BID = 1017258
Darkyputz Gesprächig
Beiträge: 136 Wohnort: Andover
|
|
Hallo werte Gemeinde...
Nicht ganz sicher ob ich hier richtig bin aber ich frag einfach mal...
Ich versuche zu verstehen, wie Grid Tie Inverter functionieren...
Nach meinem simplen verstaendnis muessten ja Wechselsapnnungsquellen die ich in die Steckdose stecke ne Sicherung ausloesen...
Mal gnaz davon abgesehn ob die Dinger legal sind oder nicht...
Kann mir namelich nicht vorstellen das ich einfach meine Unterbrechungsreie Stromversorgung mit 2000 Watt einfach ans hausnetz klemmen koennte ohne Zeter und Mordio...
Hoffe jemand kann mir das erklaeren...und sorry wenn ich der Ober NOOB bin...
Danke |
|
BID = 1017259
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Zitat :
| Nach meinem simplen verstaendnis muessten ja Wechselsapnnungsquellen die ich in die Steckdose stecke ne Sicherung ausloesen... | Vor allem würden die ganz Andover mit versorgen. Dafür dürften 2 kW kaum reichen.
Angeblich soll es aber Relais geben, mit denen man die Netze trennen bzw. umschalten kann.
Wenn in einem Stromkreis tatsächlich keinen Moment der Strom ausfallen darf, beziehst du wahrscheinlich den Strom vom Ausgang eines Wandlers, und dessen DC-Speisung erfolgt entweder vom öffentlichen Netz oder vom Akku.
Um die Speisung dieses DC-Zwischenkreises umzuschalten reichen zwei Dioden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 7 Apr 2017 22:50 ] |
|
BID = 1017261
Darkyputz Gesprächig
Beiträge: 136 Wohnort: Andover
|
Servus Perl...
Sah nur mal wieder diese Mail angebote von diesen "Lassen Sie ihren Stromzaehler rueckwaerts laufen" geraeten...
Und da wudnerte ich mich wie das gehen soll...
Asynchrone Sinuswelle...unterschiedliche Spannungen...
Kann ja sicher meinen APC USV nicht dranklemmen oder?!
Ich meine theoretisch...wuerd mein Baby nicht zum testen nutzen...und schon garnicht in ner gemieteten Bude...hahaha
P.S. wohnst du hier im Forum...scheint so als wenn es egal iss wenn ich was frage...du bist da...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darkyputz am 7 Apr 2017 23:04 ]
|
BID = 1017262
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
So mal Grundsätzliches : Damit ein Wechselrichter überhaupt ins Netz einspeisen kann muss er ersten völlig Netzsyncron arbeiten und zweitens muss seine Spannung geringfügig höher als die Netzspannung sein. Deshalb werden Zb Wechselrichter die ins Netz speisen können Fremdspannungsmässig gesteuert. Sie benötigen die anliegende Netzspannung um sich auf die Frequenz und Phasenlage des Netzes zu Syncronisieren. Bestes Beispiel sind zb das Zuschalten von Notstromgeneratoren ans Öffentliche Netz . Was denkst du macht das Netz mit dem Generator wenn der nicht Netzsyncron läuft? Bei großen Betrieben mit mehreren Generatoren Übernimmt ein Generator die Funktion des Netzes und alle anderen Generatoren synchronisieren sich mit diesem . Wenn das Netz wiederkehrt werden erst alle Generatoren auf das Netz synchronisiert und danach im Parallelbetrieb gefahren . Liegt das Netz dann stabil an kann auf Netzstrom umgeschaltet werden und danach die Generatoren abgeschaltet werden. Da steckt eine Menge Technik in solchen Synchroniesergeräten drin und auch in Wechselrichtern die Netzparallel einspeisen können aber nicht in den billigen Möchtegern Invertern!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1017263
Darkyputz Gesprächig
Beiträge: 136 Wohnort: Andover
|
Danke fuer deine Ausfuehrungen...
Son ein Generator wuerde mal ordentlich magischen Rauch verursachen...um deine Frage zu beantworten...
Also haben die vorgeschaltete Elektronik...
Konnt sowas in detail noch nicht finden
|
BID = 1017264
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
BID = 1017266
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Genau und das selbe passiert wenn du Wechselrichter ohne Netzsynronisation ans Netz schaltest! Damit es diese nicht zerlegt, haben die auch Sicherungen im Ausgangskreis und die sollen dann dem Spass ein Ende machen, bevor sich die Leitungen oder die Erzeuger in Rauch oder in ihre Einzelteile zerlegen!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1017447
Darkyputz Gesprächig
Beiträge: 136 Wohnort: Andover
|
Ich nehme mal an das das heissen soll, das man generell finger von diesen Netzeinspeisern lassen sollte sofern wir nicht ueber die Sunnyboys dieser welt sprechen die dafuer gemacht sind?!
Oder hat jemand positive Erfarhungen sammeln koennen mit diesem kleinst einspeisern?
Sind ja sicher nicht einmal legal betreibbar, da nicht angemeldet etc...oder?!
Gruesse aus den endlich auftauenden Gefilden New Jersey's
|
BID = 1017458
BlackLight Inventar
Beiträge: 5323
|
Zitat : Darkyputz hat am 10 Apr 2017 22:39 geschrieben :
| [...] Netzeinspeisern [...] |
Erst einmal wäre zu klären, ob du einen Einspeisezähler hast oder einen mit Rücklaufsperre. Dann wäre die Frage sowieso beantwortet.
|
BID = 1017555
Darkyputz Gesprächig
Beiträge: 136 Wohnort: Andover
|
Nee...die Frage stellt sich hier nicht...
Hier gibt es bei meinem Stromversorger keine Rueckverguetung....
Ich kann nur gegen NULL arbeiten...aber nicht ins PLUS
Von daher egal...
|
BID = 1017586
BlackLight Inventar
Beiträge: 5323
|
Zähler mit einer Rücklaufsperre...
|