Autor |
LED Deckenlampe leuchtet ausgeschaltet? Suche nach: led (32582) deckenlampe (266) |
|
|
|
|
BID = 1005474
DirkF Gesprächig
Beiträge: 109 Wohnort: Hürth
|
|
Bin momentan alle Wohnraumleuchten auf LED Deckenlampen umzurüsten.
Nun habe ich festgestellt, dass im ausgeschalteten Zustand eine Lampe geringfügig weiter leuchtet.
Wie kann ich das Abstellen?
Habe gelesen das es einen Kondensator geben soll der diesen Kriechstrom auffangen soll da der Ein und Ausschalter nicht sauber trennt?
Gruß Dirk
|
|
BID = 1005475
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
|
Nicht Kondesator, ein Widerstand.
Grundlast schimpft es sich.
Rafikus |
|
BID = 1005478
BlackLight Inventar
Beiträge: 5321
|
Zitat : DirkF hat am 14 Nov 2016 05:55 geschrieben :
| Wie kann ich das Abstellen? |
Rafikus hat den passenden Begriff schon geliefert: (LED-)Grundlastelement. Ist typischerweise ein Kaltleiter, der einen geringen Widerstand hat. Liegen die volle Netzspannung an, wird er hochohmiger damit nicht zuviel Energie 'verschwendet' wird bzw. damit man keine Probleme mit der Wärmeabfuhr hat.
Zitat : Habe gelesen das es einen Kondensator geben soll der diesen Kriechstrom auffangen soll [...] |
Im Prinzip ist es egal, ob eine ohmsche oder kapazitive Last die parasitäre Spannung "kurzschließt". Kaufen kann man üblicherweise Kaltleiter. Bei mir werkelt aber schon seit Jahren problemlos ein Kondensator um den Leckstrom eines Triacs(SSR) so weit zu reduzieren, dass eine LED-Lampe aus bleibt. Als Laie würde ich aber eher zu eine Kaufprodukt raten, bei Kondensatoren muss man etwas basteln und außerdem den Wert durch ausprobieren herausfinden.
Um das Problem kurz zu erklären, eine Glühwendel ist auch ein Kaltleiter, d.h. im ausgeschalteten Zustand ist der Widerstand messbar kleiner als bei Nennspannung. Der Leckstrom bringt die Glühwendel aber nicht zum leuchten im sichtbaren Bereich, da die Leistung zu klein ist um die Glühwendel sichtbar zu erwärmen (Schwarzkörperstrahlung).
Dagegen ist eine LED-Lampe anders aufgebaut: Einerseits ist eine LED kein schwarzer bzw. thermischer Strahler, d.h. im Prinzip können einzelne Elektronen Licht erzeugen. Andererseits befindet sich in vielen LED-Lampen ein Kondensator. Der wird durch den Leckstrom langsam aufgeladen und wenn genug Energie gespeichert wurde, in einem Blitz als Licht abgegeben. Das wiederholt sich dann alle paar Sekunden bis Monde.
[...]da der Ein und Ausschalter nicht sauber trennt? |
Es kommt drauf an, was für ein Schalter eingesetzt wird:
A: Ein mechanischer Schalter (Relais, ...) trennt sehr gut und bei dem sind es normalerweise parallellaufende Adern, die für eine kapazitive Einkopplung einer Spannung in die abgeschaltete Ader sorgen. Dafür reichen die 2 Meter von einer Verteilerdose zum Wandschalter aus. Noch deutlicher ist es bei einer Wechsel- oder Kreuzschaltung merkbar, wo die Adern viele Meter parallel verlaufen.
B: Ein anderer Punkt ist, wenn man elektronische Schalter (Triac, SSR, etc.) einsetzt. Die weisen einen kleinen Leckstrom auf und andere besitzen sogar ein Entstörglied (Snubber Circuit), der den Leckstrom einfach erhöht. Dazu kommt u.U. aber noch der Leckstrom von Punkt A. (Ob ein Dimmer auch einen Leckstrom aufweist, oder einen mechanischen Schalter enthält, muss dir ein Fachmann beantworten. Da habe ich keine Ahnung.)
Rafikus hat am 14 Nov 2016 06:41 geschrieben :
| Nicht Kondesator, ein Widerstand. |
S.o.
|
BID = 1005480
DirkF Gesprächig
Beiträge: 109 Wohnort: Hürth
|
Vielen Dank für die genauen Ausführungen.
Zitat : BlackLight hat am 14 Nov 2016 08:30 geschrieben :
|
|
Zitat :
| Als Laie würde ich aber eher zu eine Kaufprodukt raten |
Was würde sich da denn anbieten?
Gruß Dirk
|
BID = 1005488
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36188 Wohnort: Recklinghausen
|
Such mal nach Grundlastelement LED, dann wirst du fündig.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 1005547
DirkF Gesprächig
Beiträge: 109 Wohnort: Hürth
|
|
BID = 1005549
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Stopp es gibt verschiedene Endstörkondensatoren und nicht jeder ist geeignet, besser ist es da ein fix und fertiges Grundlastelement zu verwenden!!!
ZB http://www.ms-elektrohandel.de/prod.....tsMeQ
Dieses kommt parallel zur LED !!!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1005562
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Es ist ein Entstörglied und kein Kondensator. Es enthält zwei zusätzliche Kondensatoren, die keiner braucht.
Darauf, dass er die andere Ader anpackt, hatte ich schon gewartet. Auch wenn es nicht unmittelbar lebensgefährlich ist, so sollte man es dennoch tunslichst unterlassen. Der 47nF X-Kondensator in dem Teil sorgt nämlich dafür, dass ein Strom von knapp 4mA durch den Probanden fließt.
Diese Entstörkondensatoren gibt es auch mit (bspw.) 200nF X-Kondensator, womit wir dann schon bei knappen 15mA wären. Und da hört der Spaß dann auf!
Keine Ahnung haben, aber hauptsache am Anfang so einen dämlichen Spruch einblenden
Und dann auch noch lose Litzen verdrillen und in eine Lüsterklemme stecken wollen.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Nov 2016 20:06 ]
|
BID = 1005573
DirkF Gesprächig
Beiträge: 109 Wohnort: Hürth
|
Verstehe noch nicht ganz, welche Aufgabe ein Grundlastelement übernimmt?
Was bedeutet kommt parallel zur LED ?
Möchte bald was bei Pollin bestellen, wäre da was dabei was ich direkt mitbestellen könnte?
Habe leider nichts gefunden.
Gruß Dirk
|
BID = 1005576
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Also nochmal für Dich egal ob Dimmer oder normaler Lichtschalter . Auf der Zuleitung entsteht eine Spannung (durch Induktion bzw kapazitive Kopplung ) die ausreicht die LED zum Blitzen oder zum leichten Glimmen zu bringen. Das Grundlastelement ist ein temperaturabhängiger Widerstand. Ohne das ein "größerer" Strom fließt ist dieses Grundlastelement niederohmig und schließt die störende Spannung kurz. Wird nun das Licht eingeschaltet fließt durch diese Grundlast ebenfalls ein höherer Strom, der zur Erwärmung dieses Grundlastelements führt und damit erhöht sich dessen Widerstand. Die LED funktioniert dann völlig normal. Die wenigen mA die durch das Grundlastelement fließen sind nicht der Rede wert! parallel zur LED bedeutet zwischen L und N denn die LED ist ja auch an L und N angeschlossen. Bei dem verlinktem Video sind da gleich zwei Sachen die ein klares NO GO ergeben. Erstens wird der Schutzleiter belastet und zweitens können Kondensatoren auch elektrische Energie speichern und auch abgeben. Das bedeutet auch bei ausgeschaltetem Schalter kann die Leitung noch eine gefährliche Spannung über 50 V gegen Erde führen!!! Je nach Entstörkondensator kann auf der freien Ader auch eine Spannung über 200V gegen den PE oder gegen den N anliegen!!!
Die Grundlastelemente sind geprüfte Bauteile und extra dafür gemacht, Sie sollen zb bei Netzfreischaltern dafür sorgen, das dieser ihre Arbeit verrichten können.
Ist es so schwer zb diese Teile im Netz zu kaufen oder über einen Elektriker zu besorgen?
Du baust an dein Auto auch keinen Anker, sondern funktionierende sichere Bremsen!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1005595
DirkF Gesprächig
Beiträge: 109 Wohnort: Hürth
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 14 Nov 2016 22:13 geschrieben :
|
Auf der Zuleitung entsteht eine Spannung die ausreicht die LED zum Blitzen oder zum leichten Glimmen zu bringen. Das Grundlastelement ist ein temperaturabhängiger Widerstand. Ohne das ein "größerer" Strom fließt ist dieses Grundlastelement niederohmig und schließt die störende Spannung kurz. Wird nun das Licht eingeschaltet fließt durch diese Grundlast ebenfalls ein höherer Strom, der zur Erwärmung dieses Grundlastelements führt und damit erhöht sich dessen Widerstand. Die LED funktioniert dann völlig normal.
|
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung habe ich jetzt verstanden.
Zitat :
| Parallel zur LED bedeutet zwischen L und N denn die LED ist ja auch an L und N angeschlossen. |
Habe ich auch verstanden.
Zitat :
| Kondensatoren auch elektrische Energie speichern und auch abgeben. |
Das Kondensatoren sich nach Aufladung über Stunden wieder entladen müssen ist mir Bekannt.
Die Bezugsquelle ist nicht das Thema konnte es bei Pollin aber unter dieser Bezeichnung nicht finden.
Gruß Dirk
|
|
BID = 1005598
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Pollin, naja
In der Bucht gibt es genügend: http://www.ebay.de/sch/i.html?_saca.....frs=1
Aber bitte vernünftig (also nicht wie im Video vorgeschlagen) anschließen. Für blanke Litzen eignet sich WAGO 222 hervorragend, vor allem benötigt man bei denen kein Zusatzwerkzeug.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 1005600
DirkF Gesprächig
Beiträge: 109 Wohnort: Hürth
|
Zitat :
Offroad GTI hat am 15 Nov 2016 08:17 geschrieben :
|
Aber bitte vernünftig anschließen. Für blanke Litzen eignet sich WAGO 222 hervorragend,
|
Die benutze ich schon seit Jahren.
Arbeiten am Strom beginnen bei mir mit S wie Sicherheit.
Gruß Dirk
|
BID = 1011636
DirkF Gesprächig
Beiträge: 109 Wohnort: Hürth
|
Hat was länger gedauert aber jetzt ist das Grundlastelement (LED) von Eltako montiert.
Nun leuchten die Lampen auch nicht mehr im ausgeschalteten Zustand.
Vielen Dank für die Hilfe ans Forum.
Gruß Dirk
|
BID = 1011638
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Ich hatte das Problem mit einem LED Strahler, der auch im ausgeschaltetem Zustand glimmte. Ich habe nur die Anschlüsse getauscht (Der Schutzleiter ist natürlich noch in Funktion!) und der Effekt war behoben.
Gruß
Peter
|