| Autor |
230V Netzleitung und Antennen kabel 5-fach geschirmt parallel verlegbar? Suche nach: antennen (1207) kabel (27607) |
|
|
|
BID = 1001914
Dieter1 Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 62
|
Hallo nettes Forum,
diesmal eine vielleicht ein bisschen laienhafte Frage
Da bei mir im Dachgeschoss der Putz zum Verlegen von Netzleitung und Antennenkoaxial-Kabel, Satellit-Empfang,(5-fach geschirmt / 135dB) zum Verlegen der Leitungen aufgestemmt werden muss, die Frage, ob ich hier das 5-fach geschirmete Antennenkoaxial-Kabel und 230V Netzleitung im gleichen aufgestemmten Schlitz verlegen darf oder ob ich hier mit Störungen beim TV Empfang zu rechnen habe?
Viele Grüße und
ein schönen Feiertag
Dieter
|
BID = 1001978
Dieter1 Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 62
|
Hallo Zusammen,
schade das noch keiner geantwortet hat
Gruß
Dieter
|
BID = 1001981
J_B Stammposter
   
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
|
Kommunikationsleitungen gehören nach DIN 18015 zwingend in Rohr verlegt.
Und solange das parallel verlegte NYM nicht gerade einen Aufzug versorgt, würde ich mir um Störeinstrahlungen keine großen Gedanken machen - wenngleich es natürlich immer vorteilhaft ist, einen entsprechenden Abstand einzuhalten und ein zweiter Schlitz im Regelfall ja keinen besonders großen Aufwand bedeutet...
|
BID = 1001982
Dieter1 Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 62
|
Super!! Vielen Dank J_B und einen schönen Tag noch
|