Ich habe eine Frage zu Trenntrafos. Könntet Ihr mir sagen, ob mein Gedankengang korrekt ist?
Ein Trenntrafo ist an L1 und N angeschlossen, davor ist ein FI-Schalter, Hausinstallation. Ausgang vom Trenntrafo L1 und N, Übersetzungsverhältnis beliebig.
Es entsteht nun am Ausgang vom TT nun an L1 und N ein doppelter Erdschluss. Also zwischen L1 und N ein Widerstand, zwischen Hauserdung und L1/N ebenso ein Widerstand.
1)
Der Trenntrafo sei ein Spartrafo, ohne galvanische Trennung.
Fällt der FI?
Meiner Meinung ja, da keine galvanische Trennung und somit ein Fehlerstrom zwischen Hauserdung und L1 möglich.
2)
Der Trenntrafo sei ein TT mit galvanischer Trennung.
Hier würde der FI nicht fallen, richtig?
Es würde dann ein Strom fließen, aber nicht zum FI zurück.