Autor |
|
|
|
BID = 981742
tommytom79 Gerade angekommen
Beiträge: 13
|
|
Ergänzend würde ich noch sagen, dass meine Hartnägigkeit nicht aufzugeben gesiegt hat. Auf anderen Community Seiten wurden mitgeteilt, dass das überhaupt nicht grht. Darum habe ich auf einigen anderen Forum Seiten mein Problem gepostet und wie man sieht, mit Erfolg. |
|
BID = 981747
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Die Lösung mit den Umstecken der Kontrolllampe hast du auch hier bekommen . Dazu noch den Hinweis das eben die Kontrolllampe am Lampendraht und am N angeschlossen sein sollte , dann funktioniert das auch mit der normalen Wechselschaltung am Lampen seitigem Wechselschalter (der ja der Kontrollwechselschalter ist.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 981748
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 8 Feb 2016 19:34 geschrieben :
|
So nun klären wir erst mal wo dein Kontrollwechselschalter montiert ist! Auf der Seite mit der Verbindung zum L oder auf der Seite mit der Verbindung zur Lampe ?
Des weiteren brauchen wir von dir die Angabe ob sich die Kontrolllampe umstecken lässt. (Bilder von der Vorderseite und der Rückseite des Schalters) Normal sollte die Kontrolllampe zwischen N und einem Abgang sein. Du benötigst sie aber zwischen L und N am Kontrollwechselschalter.
Wenn alle Stränge reisen wirst du wohl um bedrahte Glimmlampen oder um eine komplette Umverdrahtung deiner Kreuzschaltung nicht herum kommen.
|
Siehe Hier der Hinweis auf das Umstecken der Kontrolllampe !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 981753
andreas-86 Nimmt Sicherheit nicht so genau
|
Zitat :
Ich hab einfach so wie oben beschrieben die Glimmlampe gedreht, dass sie zwischen L und N ist.
...
Auf anderen Community Seiten wurden mitgeteilt, dass das überhaupt nicht grht. Darum habe ich auf einigen anderen Forum Seiten mein Problem gepostet und wie man sieht, mit Erfolg.
|
der mit den kurzen Armen hat am 10 Feb 2016 19:16 geschrieben :
|
Die Lösung mit den Umstecken der Kontrolllampe hast du auch hier bekommen .
|
Hat tommytom79 irgendetwas anderes behauptet? Gibt es eigentlich einen Namen für die Krankheit, krampfhaft überall Widersprüche suchen zu müssen, wo überhaupt keine sind?
Allerdings hat er diese Lösung hier erst bekommen, nachdem (u.a. aufgrund fehlender Lesekompetenz, PISA lässt grüßen) seitenweise Dinge geschrieben wurden wie:
Zitat :
fuchsi hat am 4 Feb 2016 08:40 geschrieben :
|
... geht das nicht ... prinzipiell nicht
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 4 Feb 2016 12:27 geschrieben :
|
Eine echte Kontrollwechselschaltung mit Kontrolllampe ein bei Lampe ein funktioniert eh nur als Sparwechselschaltung und diese wiederum funktioniert nicht als Kreuzschaltung!
...
Die einzige Möglichkeit die du bei der Kreuzschaltung hast ist es die Glimmlampe zwischen die beiden korrespondierenden Adern zu hängen dann hast du aber Kontrolllampe an bei Licht aus !
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 5 Feb 2016 00:20 geschrieben :
|
... das geht bei einer Wechselschaltung nur als Sparwechselschaltung oder bei der normalen Wechselschaltung nur auf der Lampenseite! In Verbindung mit einem Kreuzschalter geht es gar nicht , es sei denn du führst die Lampenleitung und den N zu allen Schaltern!
|
|
BID = 981760
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Andreas - hast du eigentlich nichts anderes zu tun ?
|
BID = 981767
andreas-86 Nimmt Sicherheit nicht so genau
|
Als was, tommytom79 zu helfen? Ohne meine Beiträge wäre dieser Thread nach dem 3. Post beendet gewesen, mit dem Ergebnis: "Geht nicht, ist prinzipiell unmöglich". Nachdem ich dann darauf hingewiesen habe, dass die bisherigen beiden Beiträge das Thema verfehlt haben, wurde mir an den Kopf geworfen, ich hätte keine Ahnung, sei ein "neunmalkluger Furz" etc.
Mal ehrlich: Wessen Beiträge haben denn tommytom79 nun irgendwie weitergeholfen, etwa die vom Kurzarmigen? Oder eher doch andere?
|
BID = 981799
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Seid mir nicht böse, aber: 5 Seiten wegen einer blöden Wechselschaltung herumstreiten ist etwas heftig.
Ja, ich habe den ersten Beitrag falsch interpretiert, und Andreas-86 hat dies angemerkt (hätte aber etwas höflicher sein können, aber egal)
Nach Klarstellung des richtigen Sachverhaltes, wäre das maximal ein 1 seitiger Thread.
|
BID = 981994
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...nur 5 Seiten statt 20 es wird langsam besser
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 982000
andreas-86 Nimmt Sicherheit nicht so genau
|
Dann stellt sich mir aber doch die Frage: Warum habt ihr dann dem TE nicht eher die richtige Antwort gegeben?
Wenn jedoch angebliche "Fachkräfte" ernsthaft solch elementare Dinge wie die Existenz einer "Sparkreuzschaltung" leugnen und auch nach 25 Beiträgen immer noch über beleuchtete Kreuzschalter schreiben, kann es eben etwas länger werden.
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 5 Feb 2016 01:15 geschrieben :
|
Aber wie gesagt Klugscheiser mag ich !
|
Dann wird dir bestimmt auch der Hinweis gefallen, dass man "Klugscheißer" mit ß schreibt. Und ich habe auch noch ein neues Wort für deinen Wortschatz: Plenken
|