@powersupply
Zitat :
|
Dann müsste ich ja einen 4kW Motor auch mit minimum 25mm² anschließen |
Das kann Dir bei entsprechendem Wirkungsgrad, Anlaufstrom und Leitungslänge durchaus passieren.
@ der mit den kurzen Armen
Zitat :
|
Der Anlaufstrom ist " völlig" Wurscht....... |
Das nehme ich jetzt persönlich!!!
.... da mir klar ist, dass Du es eigentlich kennst.
Zur VDE:
0100 Beiblatt 5 Beispielrechnungen am Ende doch mal lesen ... als Theoretiker.
Als Praktiker
ist Spannungsfall und Auswirkung, zum Beispiel auf Schütze Dir sicher bekannt. Die Spannung sollte nicht kleiner werden als die Haltespannung der Schütze. Führt sonst zu undefinierbaren Zuständen. Aber auch Elektroniker reagieren auf Spannungsunterschiede.
Als moderner Praktiker:
Wir suche in Hallen oft nach "Flicker" <Aussetzer der Beleuchtung>.
Dieser kommt sehr gern von Großmaschinen im Anlauf.
oder wolltest Du sagen "in diesem Beispiel"
Gruß
tf