Leitungsquerschnitt

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 30 11 2024  01:10:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
Leitungsquerschnitt

    







BID = 977092

desire67

Gelegenheitsposter



Beiträge: 78
 

  


Hallo Zusammen,

habe folgende Frage:

Es soll eine Maschine am Strom angeschlossen werden. Im Schaltplan der Maschine steht:

In = 132A
Vorsicherung: 160A / träge

Der Elektriker sagte uns, dass diese Maschine an eine 6mm²-Leitung (Länge ca. 15m) angeschlossen werden kann. Er bezieht sich hierbei auf den Nennstrom von 132A.

Ist diese Aussage richtig; muss hier nicht nach der Vorsicherung (160A) verlegt werden? Dann wären ja schon 10mm² Leitungsquerschnitt notwendig!

Vielen Dank!

_________________
LG
desire67

BID = 977094

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

bei 132 A 6mm² ist wohl ein schlechter Witz! da sind eher 35mm² angesagt !

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 977095

desire67

Gelegenheitsposter



Beiträge: 78


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 22 Dez 2015 12:33 geschrieben :

bei 132 A 6mm² ist wohl ein schlechter Witz! da sind eher 35mm² angesagt !



Vielen Dank!

Ich habe mal hier

https://www.hilfreiche-tools.de/ber......html

nachgesehen. Da werden auch 6mm² berechnet, bei 15m Leitungslänge ...

Wird der Leitungsquerschnitt also nach dem Nennstrom und NICHT nach der Vorsicherung berechnet?



_________________
LG
desire67

BID = 977096

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Deine Vorsicherung soll die Leitung schützen . Ergo wird die Vorsicherung so gewählt , das die Leitung auch im Überlastfall geschützt ist. Für die Leitungsberechnung ist also der Nennstrom der Sicherung anzusetzen! Die Berechnung der Tools ist eher ein schlechter Witz!
Ich halte mich da lieber an die Tabellen zur Strombelastbarkeit!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 977098

desire67

Gelegenheitsposter



Beiträge: 78


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 22 Dez 2015 12:53 geschrieben :

Deine Vorsicherung soll die Leitung schützen . Ergo wird die Vorsicherung so gewählt , das die Leitung auch im Überlastfall geschützt ist. Für die Leitungsberechnung ist also der Nennstrom der Sicherung anzusetzen!


Also die 160A . Habe ich das so richtig verstanden?

Wenn ich nun in einer Tabelle bei 3 belasteten Adern und Verlegung in Kabelpritsche für 160A nachsehe, dann komme ich sogar auf 50mm². Warum bist du auf 35mm² gekommen?


_________________
LG
desire67

BID = 977099

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Frag mal lieber deinen Elektriker wie der auf 6 mm² bei 132 A kommt!
Die 35 mm² sind ohne Berücksichtigung der Verlegeart und der Umgebungstemperatur der Tabelle entnommen!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 977100

desire67

Gelegenheitsposter



Beiträge: 78

... ja, werde ihn wohl fragen!

Wenn man in der Tabelle mal von Verlegeart c mit drei belasteten Adern ausgeht, ist dann eine 35mm²-Leitung bis max. 178A Absicherung möglich?



Vielen Dank für die Hilfe ...







[ Diese Nachricht wurde geändert von: desire67 am 22 Dez 2015 14:04 ]

BID = 977110

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2195
Wohnort: Hamburg


Zitat :
Frag mal lieber deinen Elektriker wie der auf 6 mm² bei 132 A kommt!


Der hat sich verhört und 32 verstanden.

BID = 977111

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

klar doch mit 160 A Vorsicherung

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 977123

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Für ein hier üblicherweise zur Verwendung kommendes Kabel NYY oder NYCWY ist eine max. Leitertemperatur von 70°C heranzuziehen. Daraus ergibt sich, wenn man zur Bestimmung den Nennstrom der Sicherung ansetzt, ein Kabel von 70mm² Querschnitt, oder aber wenn man aller Hühneraugen zudrückt und den Nennstrom hinzuzieht 50mm². Davon würde ich aber aufgrund sicherlich vorkommender anderer Umstände abstand nehmen.

Grundsätzlich ist die Faustregel "Eine Sicherungsgröße höher, eine Querschnittsstufe größer" immer ein guter anhaltspunkt. Wenn man bei 1,5mm²/16A startet, passt das in den meisten Fällen..

BID = 977125

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

...der verlinkte Rechner gibt lediglich den Mindestquerschnitt an, der zur Einhaltung des Spannungsfalls benötigt wird, ob dieser gross genug für den Strom ist muss anschliessend noch geprüft/berechnet werden

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 977152

desire67

Gelegenheitsposter



Beiträge: 78


Zitat :
123abc hat am 22 Dez 2015 15:52 geschrieben :


Zitat :
Frag mal lieber deinen Elektriker wie der auf 6 mm² bei 132 A kommt!


Der hat sich verhört und 32 verstanden.




Vielen Dank für eure Hilfe!

Verhört kann er sich nicht haben; er hatte ja den Schaltplan in seinen Händen!

Allerdings war ich dann auch etwas stutzig; weil der Rechner auch nur einen Querschnitt von 6mm² ausspuckte ... aber dank Primus wurde das ja jetzt auch geklärt!

_________________
LG
desire67

BID = 977177

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

tja, zu Bestimmung des benötigten Querschnittes ist eine Rechnung eben nicht ausreichend da müssen mehrere Rechnungen bzw. Tabellen angewendet werden.....

...da wären

-Leitungslänge

-Verlegeart

-Kabelhäufung

-Spannungsfall

-Strombelastbarkeit

...jedes Ergebnis führt zu einem anderen Mindestquerschnitt, es muss der grösste als Querschnitt verwendet werden

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 977189

TF_tronikfan

Stammposter



Beiträge: 372
Wohnort: Stuttgart


Zitat :
...der verlinkte Rechner gibt lediglich den Mindestquerschnitt an, der zur Einhaltung des Spannungsfalls benötigt wird, ob dieser gross genug für den Strom ist muss anschliessend noch geprüft/berechnet werden


Und selbst das ist für eine Maschine nicht mal richtig.

Da gilt der Anlaufstrom!
siehe Anhänge zu VDE 0100

Gruß
tf

BID = 977209

powersupply

Schreibmaschine



Beiträge: 2921
Wohnort: Schwobaländle


Zitat :
TF_tronikfan hat am 23 Dez 2015 16:27 geschrieben :


Und selbst das ist für eine Maschine nicht mal richtig.

Da gilt der Anlaufstrom!
siehe Anhänge zu VDE 0100


Dann müsste ich ja einen 4kW Motor auch mit minimum 25mm² anschließen



_________________
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426248   Heute : 207    Gestern : 5094    Online : 300        30.11.2024    1:10
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0597939491272