Rohrentkoppelte Tauchhülsen für Heizung Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Autor |
Rohrentkoppelte Tauchhülsen für Heizung |
|
|
|
|
BID = 977480
TF_tronikfan Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
|
|
Vielen Dank für die Antworten.
ich werden dem Regelkreis nochmals nachgehen.
Zitat :
| Vielleicht ist die Hauptursache der Regelkreisschwingung nicht die Regelung an sich,sondern Störfaktoren von Außen.
|
So sehe ich das auch und ich denke dass die Temperaturübertragung der Rohrleitung relativ groß ist und verhindert, dass sich die Oberfläche schnell der Temperatur im Wasser angleicht.
Zitat :
| Sprich:Dynarmische Verbraucher,Hochefizienzpumpen mit ständig ändern Durchfluss,nicht richtig ausgelegte Hydraulik,Hydraulischer Abgleich,Knotenpunkte und Pumpen.
Vielleicht würde eine Übersicht in den Rohr- oder Hydraulikplan evtl.unklarheiten beseitigen. |
Hier hast Du mehr als Recht, aber es sind mir die Hände gebunden. Zusätzlich gehe ich davon aus, dass 1 und 2 Rohrsysteme gemischt wurden.
|
|
BID = 977700
unlock Schriftsteller
Beiträge: 901 Wohnort: Mosbach
|
|
Zitat :
TF_tronikfan hat am 20 Dez 2015 08:25 geschrieben :
|
Deshalb meine Frage:
Kennt jemand entkoppelte Tauchhülsen?
|
Um nochmal auf die Ursprüngliche Fragestellung zurückzukehren,könnte man zur Thermischen Entkopplung der Tauchhülse auch einen Kunststofffitting zwischen Hülse und Rohrleitung einbringen,z.B.:ein Reduzierfitting aus Polypropylen,welcher an geeigneter Stelle uber eine Einschweißmuffe in das Rohrsystem eingebunden wird.
Tauchhülse einschrauben,und fertig wäre die Entkopplung.
Natürlich könnte man sich je nach Steuerung auch überlegen,einen Fühler aus einem Elektronischen DLE einzuoperieren,denn diese haben eine geringe Eigenmasse,sprich schnelle Reaktionszeiten.Allerdings kommt hier die Frage der Chemischen Verträglichkeit hinzu(Materialeigenschaften).
_________________
One Flash and you're Ash ! |
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182387705 Heute : 2438 Gestern : 6874 Online : 626 24.11.2024 11:52 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.060417175293
|