Jetzt nicht direkt ein Unfall, aber das senkt dann doch mein Vertrauen in den Meisterbetrieb, der das Haus verkabelt hat.
Nach dem Hauskauf (Neubau, aber schon > 5 Jahre her) gingen im Wohnzimmmer an zwei Wänden insgesamt vier Steckdosen nicht.
Da der Betrieb, der die Elektroinstallation im Haus gemacht hatte es nicht für notwendig hielt wie vereinbart zurückzurufen, habe ich mir das dann doch mal selbst angeschaut.
Aber seht selbst:
Im Grunde war die Steckdose ganz links (mit der Zuleitung) noch zugeputzt und die folgenden drei Steckdosen (und eine vierte an einer anderen Position) waren garnicht angeschlossen.
Die Kabel in der zugeputzten Dose waren natürlich auch einfach nur abgeschnitten und nicht gegen Kurzschluss isoliert, da die ja noch vor der Inbetriebnahme verbunden werden sollten.
Jetzt frag ich mich, wie damals die erforderlichen Messungen bei der Abnahme der Anlage gemacht worden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FrankS am 17 Nov 2015 11:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FrankS am 17 Nov 2015 11:24 ]