Kurzschlussfeste Leitung NSGAFÖU Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Kurzschlussfeste Leitung NSGAFÖU Suche nach: leitung (19120) |
|
|
|
|
BID = 960560
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
|
Zitat :
fuchsi hat am 5 Mai 2015 11:38 geschrieben :
|
Sehr konstruiert. Und in dem Fall hast Du auch nicht IN der Leitung das Problem, sondern genau am abisoliertem Ende.
|
Sehr viele mögliche Gefahrensituationen beruhen auf, auch meiner Meinung nach, seltsam konstruierten Szenarien und fußen eher auf einem möglichst umfassenden Vollkaskodenken bei dem versucht wird jedes nur noch so abstruße Szenario zu verhindern.
Bei uns wird Kurzschlußfest schon verlegt wenn die EInspeisung mit 64A abgesichert wird und ein Steuertrafo vor dem Hauptschalter mit 1,5 oder 2,5 verlegt werden soll. Warum auch immer.
_________________
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen. |
|
BID = 960676
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
In der aktuellenm EP 5.15 gibt es auf Seite 381-383 eine Leseranfrage mit ziemlich genau dem gleichen Inhalt, in der Hr. Hörmann zu dem Schluß kommt, daß die Behauptuing mit dem Ausbrennen rechnerich nicht hergeleitet werden kann. |
|
BID = 960706
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Das sollte imho auch nicht Kurzschlussfeste Verlegung, sondern Kurzschlussvermeindende Verlegung heißen.
Dass im (eigentlich nicht auftredend dürfenden) Kurzschlussfall, das Kupfer sogar so durchbrennt, dass die stärkere Isolation nicht beschädigen wird, mag sogar sein. Ist aber nicht Sinn und Zweck dieser Leitung.
PS: eine Kurzschlussfeste Verlegung ist sogar mit blanken starren Kupfer möglich. Da würde die Durchbrenntheorie sowieso nicht gelten. (z.B.: Anschluss eines NH Trenner von einer 'dicken' Kupferschiene mit der NH Sicherung angepassten Kupferschienen)
Ich hatte mal den fall, da war die Kupferverschienung 3x 120x10 mm Kupfer (pro Phase!!). Die NH Trenner wurden mit 40x10 mm Kupfer gespeist. Rein theoretisch wäre das 40x10mm Kupfer bis zur nächsten Sicherung (NH Trenner) auch unterdimmensioniert, da es an der Absicherung der grossen Verschienung hieng.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 8 Mai 2015 8:14 ]
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416679 Heute : 1176 Gestern : 7490 Online : 287 28.11.2024 9:55 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0707640647888
|