Autor |
|
|
|
BID = 955824
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
|
Das Hausanschlußkabel war kein Bleikabel und auch kein stahlbewehrtes Kabel, sondern schon Kunstoffkabel, wie immer das auch heißen mag.
Weshalb da noch eine dritte Muffe verwendet wurde kann ich auch nicht erklären.
Gruß
Peter |
|
BID = 955832
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Ganz einfach die fehlerhafte Muffe wurde raus geschnitten. Danach werden 2 Muffen gesetzt um die Leitung wieder zu verbinden. Die 3 te Muffe ist die Abzweigmuffe. Bei Abzweigmuffen wird die Hauptleitung nicht geschnitten!
Edit: hier wurden sogar 4 Muffen gesetzt !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 9 Mär 2015 23:01 ] |
|
BID = 955847
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Nun ich dachte die 4te Muffe sei ein T-Verbinder.
Gruß
Peter
|
BID = 955848
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Da wurden 3 Schrumpfmuffen und eine Gießharzmuffe gesetzt. Die Gießharzmuffe ist die Abzweigmuffe. Die Abzweigmuffen arbeiten ähnlich der Stromdiebe im Auto.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 955850
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...bis auf die Zigarettenstummel ist das ein sehr ordentlicher und sauberer Graben
sonst sieht sowas immer aus wie ne Müllhalde
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 955856
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Zitat :
Primus von Quack hat am 10 Mär 2015 01:03 geschrieben :
|
...bis auf die Zigarettenstummel ist das ein sehr ordentlicher und sauberer Graben
|
Hab ich grad auch gedacht.
Als die bei mir vor ein paar Jahren aus selbem Grund gebuddelt haben war der Graben eher ein Gräbchen. Aber von der Ringleitung fehlten auch ca 50cm. Da konnte man ehe die 200A in der Verteilung geflogen waren auf dem Gehweg spüren wo es in etwa darunter brutzelt.
_________________
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
|
BID = 955859
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Eine Klemmstelle, die versagt, wird meistens vorher warm. Deshalb wird man auch die Hausanschlussleitung ein Stück einkürzen, da dort die Isolation gelitten habne kann. Daher drei Verbinder und ein Abzweig.
|
BID = 956178
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Irgendwie steht mein Nachbar mit der Elektrizität im Moment auf dem Kriegsfuß
Heute hat er einen älteren Herd im Keller von der Wand gezogen; mit dem Ergebnis, daß es wohl höllisch gekracht hat und eine der 50A Schraubsicherungen ersetzt werden mußte. Leider hat er versäumt, erst den Kurzschluß zu beseitigen, sondern hat sofort eine neue Sicherung eingeschraubt. Lt. seiner Aussage hat es ziemlich geraucht beim Einschrauben und sie war als nächste dran. Da wir uns nur vor der Haustür trafen und ich etwas in Eile war, verschob ich meinen Besuch auf später, riet aber, den Herd abzuklemmen.
Es stellte sich heraus, daß das Anschlußkabel sich beim Vorziehen des Herdes hinter dem Abdeckblech hinten verklemmte und von einer scharfen Kante zerschnitten war. Das Blech war etwas angerußt
Der Anschluß war auch ziemlich unfachmännisch erfolgt. Die Adern waren einfach so, ohne Endhülsen unter die Klemmen geschraubt.
Gruß
Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Mär 2015 22:43 ]
|
BID = 956199
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Aua ! Da stelle ich mir die Fragen :
1. ) War der Herd etwa ohne weitere Vorsicherung angeschlossen ??
2. ) KANN der Kurzschlussstrom am ende überhaupt so hoch sein das eine 50A (!) - Sicherung fliegt, mit 25A hab ich es schon getestet...
Oder war der Herd fälschlicherweiße mit 25A abgesichert ..
3. ) Ist eine evtl. Schraubsicherung für den Herd geflickt worden oder löst der LS-Schalter wegen Alterung nicht mehr aus ?
4.) Ist ein Fi-Schalter vorhanden.
Das sollte dringend überprüft und ggf. angepasst werden .. Meine Alarmglocken leuten "Brandgefahr" wenn andere Sicherungen geflickt / LS gealtert sind.
_________________
|
BID = 956261
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1343 Wohnort: Taunusstein
|
Bei einem richtig heftigen Kurzschluss, am besten zwischen zwei Außenleitern, kann es durchaus passieren, dass die Vorsicherung schneller ist.
|