Dimensonierung der Vorsicherung für neue DG Unterverteilung Suche nach: unterverteilung (1305) |
|
|
|
|
BID = 951346
Mr.Brown76 Gerade angekommen
Beiträge: 12
|
|
Äääähhh ja genau das hab ich doch geschrieben,alle Abgänge wurden abgeklemmt
Ich bin mir jetzt allerdings nicht mehr 100%ig sicher ob er auch den N abgeklemmt hatte.
Aber zumindest der Meister dem er das Problem tel geschildert hat,hätte daran doch denken müssen,bin ja gespannt wie er das Problem angeht wenn er vorbeikomm |
|
BID = 951348
Mr.Brown76 Gerade angekommen
Beiträge: 12
|
|
...werde Morgen alle noch nicht in den Abzweigdosen,Schaltern und Steckdosen verdrahteten Leitungen die auf den nicht auslösenden FI gehen bzw auf dessen N-Schiene kontrollieren vielleicht gibts ja an den Leitungen nen PE/N Schluss
Hochgeladene Datei (1471681) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
|
|
BID = 951350
Mr.Brown76 Gerade angekommen
Beiträge: 12
|
Foto
rechte N-Klemmleiste Zuleitung
mittlere N-Klemmleiste ->abgehende N Leiter unterer FI (Prüftaste funktioniert nicht)
linke N-Klemmleiste -> abgehende N Leiter oberer FI
|
BID = 951351
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Sicherungen nach dem Fi bleiben draußen! >>>>> N Abgang am FI aus klemmen >>> Prüftaste muss funktionieren.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 951354
Mr.Brown76 Gerade angekommen
Beiträge: 12
|
Ja habs kapiert,danke für den Hinweis!
Traurig nur das der Geselle da nicht drauf gekommen ist.
Aber die einzige Möglichkeit eines PE/N Schlusses sind ja an den noch nicht verdrahteten Leitungen zu suchen,
da bis auf die unterschiedlichen N Klemmleisten ja keinerlei Unterschied in der Verdrahtung nach den beiden FI's besteht und der obere FI ja Prüftastenmäßig funktioniert.
|
BID = 951355
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Naja der Fehler ist auch Hinterlistig.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 951357
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
|
Ich finde die Abdeckung der Phasenschiene ja nicht so toll
Sind da noch weitere LSS geplant ?
Wenn nicht,dann die Schienen absägen und Endkappen drauf !
Selbst wenn irgendwann mal noch weitere LSS dazu kommen
sollten,kann man sich eine neue Schiene kaufen.
_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !
Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!
|
BID = 951358
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Oder man verwendet die dafür zugelassenen Abdeckungen
http://www.elektrikshop.de/Installa......html
Die gibt es auch für die Hager-Kammschienen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Jan 2015 20:09 ]
|
BID = 951387
Mr.Brown76 Gerade angekommen
Beiträge: 12
|
Abdeckung für die Phasenschiene bringen die Eli's mit wenn sie wieder kommen,hat er erstmal vorläufig so gemacht............
|
BID = 951426
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Was soll das? Sobald die UV ans Netz geht, hat die Sicher zu sein und das ist sie so nicht!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 951482
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
|
BID = 951483
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Langsam zweifle ich an der Fachkenntnis des Elis ...
Sowas geht gar nicht. Schutzmaßnahmenprüfgerät nutze ich sogar für Hobbyinstallation
_________________
|
BID = 951486
Mr.Brown76 Gerade angekommen
Beiträge: 12
|
Vielen Dank für den PE/N Schluss Hinweis,hab heut alle Leitungen die vom nicht funktionierendem FI abgehen entsprechend kontrolliert und 2 Leitungen gefunden wo PE und N Kontakt hatten.
FI funktioniert einwandfrei.
Freu mich auf das Gesicht vom Meister wenn er kommt.
|