FI-Schutzschalter, unter Last einschalten?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 26 11 2024  14:26:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
FI-Schutzschalter, unter Last einschalten?
Suche nach: schutzschalter (1573)

    







BID = 948826

Honnous

Stammposter

Beiträge: 406
 

  


Nach betätigen der Test-Taste läßt sich der der FI-Schutzschalter nur einschalten wenn sämtliche Verbraucher erst durch abschalten der Sicherungsautomaten vom Stromnetz getrennt werden. Nachdem der Fi-Schutzschalter ohne Last wieder eingeschaltet ist, kann man nacheinander auch die Sicherungsautomaten wieder einschalten.

Ist das normal?

Honnous

BID = 948846

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Nein die Testtaste simuliert einen Fehlerstrom. Wenn beim Zuschalten des Fi dieser sofort wieder auslöst fließt für den Fi ein zu hoher Fehlerstrom. Dieser Fehlerstrom kann zb durch Endstörfilter hervorgerufen werden. Im normalem Betrieb bleibt der Fehlerstrom unter der Auslöseschwelle, nur beim Einschalten mit voller Last ist die Summe der Ableitströme größer als die Auslöseschwelle.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 948853

Honnous

Stammposter

Beiträge: 406

Vielen Dank für die Rückmeldung!

Heißt das jetzt, dass der FI Schalter defekt ist, oder ist eher in der Anlage einen Störung zu suchen?

Gruß

Honnous

BID = 948855

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Nö der FI ist völlig in Ordnung. Der "Fehler" liegt eher in deiner Anlage bzw in den angeschlossenen Geräten.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 948862

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

Um was für einen FI handelt es sich denn (2/4pol, Max. Stromstäre, Auslösestromstärke) und welche Verbraucher hängen daran. Relevant sind bei Vermutung der Entstörfilter vor allem Geräte mit Schaltnetzteil, also Elektronikartikel wie PC, Notebook, Monitor/Fernseher etc, welche einen dreipoligen Stecker haben.
Kleingeräte mit Eurostecker interessieren nicht, da bei diesen kein Fehlerstrom abfließen kann - zumindest nicht solange kein grundsätzlicher defekt vorliegt.

Ist es in deinem Fall wirklich nötig alle nachfolgenden LS abzuschalten? Evtl. beschränkt sich das Problem auf einen bestimmten Sicherungskreis.

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 948868

Honnous

Stammposter

Beiträge: 406

Danke, es handelt sich hier um einen 4-Poliger FI-Schalter, 40A mit einer Auslösestrom von 0.03A und es sind tatsächlich mindestens 5 St. Pc mit, naturgemäß, Schaltnetzteile am Netz.

Gruß

Honnous

BID = 948874

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Max 3 PC an einem Außenleiter !

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 948884

Rial

Inventar



Beiträge: 5401
Wohnort: Grossraum Hannover


Zitat :
Max 3 PC an einem Außenleiter !


Warum ?
Ist das jetzt auf die SNT bezogen ?

_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !

Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!

BID = 948886

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Die PC haben ein Endstörfilter und wenn du mehrere PC gleichzeitig einschaltest fliegt in 95% aller Fälle der FI. Ein 30mA FI darf bei 15 mA schon auslösen. Wenn die PC dann laufen geht der Ableitstrom zurück.
Edit: deshalb habe ich ja Fehler auch in Anführungsstriche gesetzt.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Jan 2015 17:12 ]

BID = 948891

Rial

Inventar



Beiträge: 5401
Wohnort: Grossraum Hannover


Zitat :
Die PC haben ein Endstörfilter

Das ist schon klar/bekannt.


Zitat :
wenn du mehrere PC gleichzeitig einschaltest

Wenn der FI "gekommen ist",sind die PC aber alle aus.

Also sollten die PC nicht das Problem sein.
Sondern eher alle anderen Verbraucher mit Schaltnetzteil,
welche ständig an sind !?
Also LCD-TV/Monitore,Laptop-Netzteile...

Oder ist der Ableitstrom schon zu hoch,nur weil zu viele
PC-Netzteile auf einer Phase liegen,obwohl diese aus sind ?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  4 Jan 2015 17:42 ]

BID = 948892

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Die Endstörfilter liegen in der Regel vor den "Schaltern", sind also auch bei ausgeschaltetem PC aktiv.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 948893

Rial

Inventar



Beiträge: 5401
Wohnort: Grossraum Hannover

Ok.Danke für die Info.
Wieder was gelernt

_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !

Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!

BID = 948894

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Der höhere Ableitstrom kommt durch den Ladestrom der Abblockkondensatoren zustande. Im Betrieb werden diese nur umgeladen, das bedeutet der Ladestrom hebt sich gegenseitig auf!


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 948896

Honnous

Stammposter

Beiträge: 406

Klasse Info, vielen Dank!

Honnous

BID = 948900

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Mal was dazu:
Wir instalieren in Banken grundsätzlichg eine Nachtabschaltung aller Komponenten über die Alarmanlage, welche nicht benötigt werden.

Eine derartige Regelung/Notwendigkeit der Beachtung ist mir nicht bekannt. Einzige Probleme bereiten die Kondensatoren in den ganzen Netzteilen beim gemeinsamen einschalten, hier werden träge LS benötigt. Einen FI hats beim einschalten noch nimmer gerissen.


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182404606   Heute : 4382    Gestern : 7426    Online : 517        26.11.2024    14:26
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0282828807831