LS-Schalter direkt an FI anschließen

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 05 11 2024  15:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Autor
LS-Schalter direkt an FI anschließen
Suche nach: schalter (25750)

    







BID = 947726

d.gierse

Gerade angekommen


Beiträge: 1
 

  


Hallo zusammen,

ich baue gerade ein EFH (ohne Mietwohnung oder so) und baue meinen Verteilerschrank auf. Genaugenommen hab ich einen Elektrikermeister, der den Grundaufbau gemacht hat. In dem Schrank habe ich 2 FI-Schalter und über drei 10mm² und die Phasenschienen jeweils die Leitungsschutzschalter installiert.
Jetzt brauche ich für ne Drehstromsteckdose in der Garage noch einen 3phasigen LS-Schalter, der aber nicht mehr auf die Phasenschiene passt und meine Elektriker ist gerade für ein paar Tage nicht verfügbar.
Daher hier meine Fragen: Nehm ich für den einen LS-Schalter am besten auch wieder ne Phasenschiene oder ziehe ich 3 x 6 mm² zum FI? oder brauche ich da 10mm²? und was mache ich gegebenenfalls mit den freien Stiften auf der zusätzlichen Phasenschiene?

VG

BID = 947730

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12731
Wohnort: Cottbus

 

  


Zitat :
Nehm ich für den einen LS-Schalter am besten auch wieder ne Phasenschiene
Wozu, bei einem zusätzlichen Automaten auf einer neuen Ebene?


Zitat :
und was mache ich gegebenenfalls mit den freien Stiften auf der zusätzlichen Phasenschiene?
Eben...


Zitat :
oder ziehe ich 3 x 6 mm² zum FI?
Für die Garage würde ich einen separeten FI vorsehen, auch wenn er nicht zwingend gefordert wird.
Ob 6 oder 10mm2 macht bei den kurzen Strecken im Verteiler quasi keinen Unterschied.
Interessanter ist da schon das Erdkabel zur Garage selber. Welcher Querschnitt ist da vorgesehen und wie lang ist es?
Danach, und natürlich nach den vorgelagerten Sicherungen, richtet sich dann nämlich die maximal mögliche Absicherung des Kabels (wobei der Nennstrom der Sicherung natürlich nicht größer als der Nennstrom der anzuschließenden Steckdose sein darf).





_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182287040   Heute : 2530    Gestern : 4888    Online : 635        5.11.2024    15:56
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0140471458435