Dimensionierung der Zuleitung zur Unterverteilung? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
|
|
|
BID = 930626
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
|
Zitat :
| Bei 63 A in Ö müsste da bereits ein 100A FI verbaut werden |
Korrekt, ich kann mich erinnern für ein kleineres Projekt (unterirdische Bahnhaltestelle) welche ausgeschrieben zu haben. Und nicht ganz wenige davon.
Die ÖVE E-8001 hat Gesetzesrang, steht daher meiner Meinung nach über den europäischen Normen, die eben nur Normen sind. Heißt: so lange ein Hersteller keine Angaben über die Überstrom-Vorsicherung macht (wichtiger Punkt, denn damit kann man sich rechtlich absichern!), ist der große Prüfstrom zu verwenden, sonst die Angabe des Herstellers. Welches Prüfzeichen draufsteht ist so mal belanglos, da sich der Ausführende bei Anlagen in Österreich an die Vorgaben der E-8001 zu halten hat, egal was in anderen Ländern zulässig wäre.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
|
BID = 930671
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 5 Jul 2014 17:38 geschrieben :
|
in D ist das Klar VDE Zulassung sagt Nennstrom demzufolge ist ein 40 A FI bei 35 A genauso wie ein 63 A FI bei 63 A gegen Überlast gesichert.
|
Moin,
wie das in der VDE geregelt ist kann ich nicht sagen, allerdings weis ich, dass z.B. Moeller und ABB auch für ihre 40 A FI-Schutzschalter als Überlastvorsicherung 25 A in den technischen Daten stehen haben.
http://www.moeller.net/binary/pdf_kat/hpl0212de.pdf (siehe Seite 148 bzw. 155 pdf-reader)
GRuß Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR! |
|
BID = 930674
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
korrekt aber dazu sollte auch die Seite 149 beachtet werden. Dort steht der zulässige Dauerstrom und der ist bis 40 Grad = dem Nennstrom
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 930676
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 6 Jul 2014 10:32 geschrieben :
|
korrekt aber dazu sollte auch die Seite 149 beachtet werden. Dort steht der zulässige Dauerstrom und der ist bis 40 Grad = dem Nennstrom
|
Zulässiger Dauerstrom, und das ist genau das Wörtchen, an dem sich die ÖVE aufhängt. Das Argument: im Überlastbereich kann der zulässige Dauerstrom bei Vorsicherung mit Nennstrom für bis zu eine Stunde überschritten werden und das ist unzulässig. Also gilt zumindest bei Moeller/Eaton die Angabe auf Seite 148.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 930678
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 5 Jul 2014 16:44 geschrieben :
|
Das Steckdosenforum läuft momentan unzuverlässig, daher zitiere ich mal den kompletten Beitrag von Benutzer SPS (es ging um chinesische 63-A-RCDs zum sensationell günstigen Preis von 11 britischen Pfund, anscheinend uralte Schupa-Typen):
Zitat :
|
Zitat :
| ! (kurzzeitverzögerter AC), sonst wären die super-praktisch für Installationen mit mehr als 25 A Vorsicherung. Schaltstromregel sei Dank braucht man ja ab 35 A hier 63er-FIs |
Nach einem Beitrag der Fachzeitschrift de auch bei uns in Deutschland.
http://www.elektro.net/praxisproble.....rcds/ |
Was im DE-Beitrag genau drinsteht kann ich mangels Vollzugang leider auch nicht sagen. Der Titel wirkt aber eindeutig genug. Vorher war mir die mutmaßliche Existenz dieser Regelung in D auch unbekannt.
|
Moin !
Also so wie es sich hier lesen kann ist es genau umgedreht .. Es darf mit Gleichzeitigkeitsfaktor gerechnet werden und die Vorsicherung HÖHER sein !
Zitat :
| [/code]Grenzfälle berücksichtigen
Wenn Sie im obigen Fall jedoch drei Leitungsschutzschalter B16 nachschalten, kann das zum Problem werden. Im unwahrscheinlichen, aber dennoch ungünstigsten Fall fließen 1 h lange 3 · 16 A · 1,45 = 69,6 A. Zur Realisierung des Schutzes gegen thermische Überlastung des Fehlerstromschutzschalters gibt es im obigen Fall nun folgende Möglichkeiten.
Werden Gleichzeitigkeitsfaktoren (auch Nutzungsfaktoren oder Bemessungsbelastungsfaktoren genannt) berücksichtigt, so kann wiederum durchaus eine thermische Überlastung des Fehlerstromschutzschalters ausgeschlossen werden. Eine vorgeschaltete Überstrom-Schutzeinrichtung wäre nicht erforderlich. Wie bereits erwähnt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass alle drei Stromkreise gleichzeitig für die Dauer von 1 h einen (Über-)Strom von jeweils 16 A · 1,45 = 23,2 A führen.
|
_________________
|
BID = 930680
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
So treiben wir es mal auf die Spitze 40 A Fi darf 40 A dauernd führen( Nennstrom) im Überlastfall bei 40 A *1,45 führt dieser für T Kleiner 60 min 58A auch diesen Strom muss er schadlos für diese Zeit führen können. Der FI ist genauso wie die vorgeschaltete Leitung durch die Sicherung gegen Überlastung gesichert. Bei höheren Temperaturen Größer 40 Grad natürlich genauso wie die Leitung nicht mehr. Aufgabe der Sicherung mit Nennstrom 40 A ist es ja die Leitung vor unzulässiger Erwärmung (Überlastschutz) zu schützen. Lege ich jetzt diese 40 A als dauernd zulässigen Bemessungsstrom zu Grunde würde dieser auf Grund der Sicherung aber nur Max eine Stunde fließen können, denn dann muss die vorgeschaltete Sicherung auslösen. Das widerspricht aber der Aussage Dauernd führen können.
So setzen wir mal 3*16 A LS mit Gleichzeitigkeitsfaktor 0,8 an sind das 38,4A und damit im zulässigen Bereich, weiter gerechnet 3*16 A =48 A und 48 A*1,45= 69,6A und damit deutlich über den zulässigen 40A*1,45=58A damit ist der FI nicht mehr gegen Überlast gesichert. Hier liegt die Gefahr wenn mit Gleichzeitigkeitsfaktor gerechnet wird.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182400292 Heute : 64 Gestern : 7426 Online : 301 26.11.2024 0:28 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|