Autor |
|
|
|
BID = 924042
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12731 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| Nur zur Sicherheit:
Monostabile Relais 2xUM sind richtig? | Nein. Wie Bernd schon schrieb, hat er die Verriegelung nicht mit eingezeichnet.
Dafür gehen auch noch jede Menge Kontakte drauf.
In meinem groben Entwurf waren es drei Öffner und zwei Schließer. Gut möglich, dass noch welche dazukommen.
Was du brauchst, sind dann schon eher Hilfsschütze (in meinem Entwurf vier Stück):
Grundteil
Hilfskontaktblock
Dazu kommen dann noch die beiden Schütze für den Motor (die brauchen auch noch Hilfskontakte):
Motorschütz
Und natürlich eine handvoll Taster:
Eine kleine Übersicht
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Apr 2014 10:18 ] |
|
BID = 924044
Gregor77 Neu hier
Beiträge: 39
|
|
Nochmal zum langsam Begreifen.
Ich habe die Schaltung ein bischen eingefärbt.
Die rechteckigen Bereiche sind pro Farbe je ein Relais.
Richtig?
Gregor
|
|
BID = 924046
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12731 Wohnort: Cottbus
|
Jup.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 924047
Gregor77 Neu hier
Beiträge: 39
|
Zitat :
Offroad GTI hat am 19 Apr 2014 09:55 geschrieben :
|
Zitat :
| Nur zur Sicherheit:
Monostabile Relais 2xUM sind richtig? | Nein. Wie Bernd schon schrieb, hat er die Verriegelung nicht mit eingezeichnet.
|
Eben dachte ich noch, ich wäre auf dem Weg des Verstehens
Die Verriegelung der Türen geschieht rein mechanisch.
Die Schalter an den Türen sind doch alle in Reihe und geben, wenn geschlossen, die Versorgungsspannung der Schaltung frei.
Was übersehe ich?
Gregor
|
BID = 924048
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12731 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Was übersehe ich? |
Die Verriegelung der Relais untereinander.
Es muss nämlich sichergestellt sein, dass solange der Motor in eine Richtung fährt, keine andere Richtung angewählt werden kann.
Das gäbe sonst ein mächtiges Hallo, weil die beiden Motorschütze dann die Versorgungsspannung kurzschließen würden.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 924049
Gregor77 Neu hier
Beiträge: 39
|
Zitat :
Gregor77 hat am 19 Apr 2014 11:08 geschrieben :
|
Nochmal zum langsam Begreifen.
Ich habe die Schaltung ein bischen eingefärbt.
|
Mir fällt da gerade was auf.
Nehmen wir an, ich selbst bin oben, der Fahrkorb nicht.
Mit der Anordnung der Ziel-Taster wie im Bild kann ich den Fahrkorb aber nicht nach oben holen.
Dann müsste ich ja zuerst nach unten laufen und das Ding hochschicken.
Ich brauche also auch oben einen Taster, der nach oben führt.
Der muss natürlich ohne Wirkung bleiben, wenn der Fahrkorb schon oben ist.
Dasselbe gilt natürlich auch für unten.
Ist meine Idee der Punkt-zu-Punkt Steuerung nicht vielleicht doch einfacher zu machen?
Gregor
|
BID = 924050
Gregor77 Neu hier
Beiträge: 39
|
Zitat :
Offroad GTI hat am 19 Apr 2014 11:41 geschrieben :
|
Zitat :
| Was übersehe ich? | Die Verriegelung der Relais untereinander.
Es muss nämlich sichergestellt sein, dass solange der Motor in eine Richtung fährt, keine andere Richtung angewählt werden kann.
Das gäbe sonst ein mächtiges Hallo, weil die beiden Motorschütze dann die Versorgungsspannung kurzschließen würden.
|
Achso, verstanden.
Das ist ja doch erheblich komplizierter als ich dachte.
Ganz konkret:
Ist es vielleicht doch besser oder einfacher, die Steuerung über einen kleinen Controller zu machen?
Damit lassen sich solche Fälle ja ohne Aufwand abfangen.
Was meint Ihr dazu?
Gregor
|
BID = 924052
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12731 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Ich brauche also auch oben einen Taster, der nach oben führt.
Der muss natürlich ohne Wirkung bleiben, wenn der Fahrkorb schon oben ist.
Dasselbe gilt natürlich auch für unten. |
Ich habs ja gleich gesagt...
Zitat :
| Ist es vielleicht doch besser oder einfacher, die Steuerung über einen kleinen Controller zu machen? |
Grundsätzlich schon, nur besteht da das Problem des Anbindens der Peripherie.
Wenn, dann würde ich eine LOGO (mit Relaisausgängen) o.ä. verwenden.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 924056
Sauwetter Verwarnt
|
Vielleicht googelst Du mal nach "Projekt Aufzugsteuerung", w.w.g10.de.
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
|
BID = 924057
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Oh oh! Wenn du noch einen Ruftaster benötigst, um den Aufzug in die Etage zu holen, wird es wesentlich aufwendiger. Normal steht der Aufzug dort wo du ihn Hin geschickt hast!
Die Verriegelung von auf und ab ist kein Hexenwerk, jeweils ein Öffner von K10 verriegelt K11 und der Öffner von K11 den K10. Damit kann immer nur K10 oder K11 anziehen.
Das was ich realisiert habe ist eine Punkt zu Punktsteuerung. Du kannst den Aufzug in Jede Etage schicken, aber eben nicht rufen!
Da mit Relais eben nicht jede einzelne Bedingung abgefragt werden kann benutzt man Heutzutage eben eine SPS (Logo) oder eben einen µC .
Mit einem µC ist die Anbindung der Motorsteuerung auch kein Problem, den es werden nur 2 Relais für auf und ab benötigt. Die Taster und Endschalter werden direkt am µC angeschlossen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 924058
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Ist es vielleicht doch besser oder einfacher, die Steuerung über einen kleinen Controller zu machen? |
Einfacher wahrscheinlich, besser aber wohl nicht, denn dann bekommst du es mit der EMV-Problematik zu tun und der Angewohnheit von µC durch irgendwelche Störimpulse abzuschmieren, wenn man das nicht sorgfältigst in Schaltung und Aufbau berücksichtigt hat.
Diese passive Störsicherheit lässt sich auch nur schwer testen.
|
BID = 924059
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Die Etagen untereinander brauchen nicht verriegelt werden. Der Aufzug fährt immer in eine Etage und bleibt dann dort.
Edit k3, k6, und k9 kannst du auch zur Anzeige wo sich der Aufzug befindet verwenden. Den steht der Aufzug in 0 ist K3 angezogen, in 1 ist k6 angezogen und in 2 ist k9 angezogen.
Oben kann zb der Taster im UG für 2 zum rufen in die 2 verwendet werden, denn wird der gedrückt fährt der Aufzug in die 2 und stoppt dort.(Oben wird einfach der Ruftaster zu dem Taster 2 in 0 parallel geschaltet)
Und unten der Taster 0 von oben zum Rufen in die Etage 0 verwendet werden, hier gilt das Selbe wie für den Ruf in die 2!
Problematisch wird der Ruf in die 1, denn je nachdem ob der in 0 oder in 2 steht muss ein andere Taster betätigt werden.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Apr 2014 13:38 ]
|
BID = 924063
Gregor77 Neu hier
Beiträge: 39
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 19 Apr 2014 13:04 geschrieben :
|
Oh oh! Wenn du noch einen Ruftaster benötigst, um den Aufzug in die Etage zu holen, wird es wesentlich aufwendiger. Normal steht der Aufzug dort wo du ihn Hin geschickt hast!
|
Wesentlich aufwendiger - dann lieber nicht.
Zitat :
|
Die Verriegelung von auf und ab ist kein Hexenwerk, jeweils ein Öffner von K10 verriegelt K11 und der Öffner von K11 den K10. Damit kann immer nur K10 oder K11 anziehen.
|
Das habe ich ausnahmsweise sofort verstanden.
Wer weiss, wofür ich das mal gebrauchen kann.
Zitat :
|
Das was ich realisiert habe ist eine Punkt zu Punktsteuerung. Du kannst den Aufzug in Jede Etage schicken, aber eben nicht rufen!
Da mit Relais eben nicht jede einzelne Bedingung abgefragt werden kann benutzt man Heutzutage eben eine SPS (Logo) oder eben einen µC .
Mit einem µC ist die Anbindung der Motorsteuerung auch kein Problem, den es werden nur 2 Relais für auf und ab benötigt. Die Taster und Endschalter werden direkt am µC angeschlossen.
|
So wie ich das jetzt erkenne ist die Sache mit dem Controller in mehrer Hinsicht von Vorteil.
Ich kann (und zwar selbstständig) jede gewünschte Funktion realisieren.
Anzeigen lassen, wo sich der Fahrkorb befindet.
Einen Gong ertönen lassen wenn in einer Etage das Brennholz angekommen ist oder ähnliche Gimmicks.
Nicht zuletzt ist der Controller auch noch billiger als ein Schwung Relais.
Habe hier noch einen nagelneuen Arduino Uno rumliegen, der macht jetzt also das Rennen.
Mit dem Ding habe ich mich zwar noch nie beschäftigt, aber aufgrund meiner 'Vorbelastung' bin ich da guten Mutes und sehe kein echtes Problem.
Wie man Relais mit dem Ding ansteuert ist ja weithin bekannt.
Meine Osterbastelei wird also sein einen Probeaufbau auf einem Brett zu basteln um dann in aller Ruhe den Arduino zu programmieren.
Am besten mit einem motorisch agetriebenen Mikrofahrkorb, dann kann ich wirklich alles richtig durchtesten.
Gelernt habe ich in diesem Fall, dass aktuelle Technik leichter zu beherrschen sein kann also Uropas Relais.
Ich bedanke mich sehr für Eure Tips.
Und wünsche allseits frohe Ostern,
Gregor
|
BID = 924064
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Nein wer einmal die Schaltlogik begriffen hat, der hat auch mit Relais keine Probleme und bei einer Relaisschaltung bist du bei der Fehlersuche schneller und die Relaisschaltung ist auch weniger störanfällig! Lösungsweg für die Anzeige wo sich der Korb befindet hab ich aufgezeigt. und auch den Weg zum Etagenruf.
Edit und wenn du die Schaltung verstanden hast wird dir auch auffallen das sogar noch 2 Relais entfallen können, wenn die Taster in der Mitte anders verschaltet werden. (K4 und K5)
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Apr 2014 13:56 ]
|
BID = 924065
Gregor77 Neu hier
Beiträge: 39
|
Zitat :
perl hat am 19 Apr 2014 13:05 geschrieben :
|
Zitat :
| Ist es vielleicht doch besser oder einfacher, die Steuerung über einen kleinen Controller zu machen? | Einfacher wahrscheinlich, besser aber wohl nicht, denn dann bekommst du es mit der EMV-Problematik zu tun und der Angewohnheit von µC durch irgendwelche Störimpulse abzuschmieren, wenn man das nicht sorgfältigst in Schaltung und Aufbau berücksichtigt hat.
Diese passive Störsicherheit lässt sich auch nur schwer testen.
|
Hmm.
Wenn ich den Controller nicht direkt am Motor anklebe und auch die Steuerleitungen nicht drumwickle sollte das nach meiner Einschätzung nicht so sehr empfindlich sein.
Der Controller würde in ein geschirmtes, geerdetes Gehäuse eingebaut.
Als Signalleitungen würde ich Netzwerkkabel verwenden, das ist billig und auch geschirmt.
Zusätzlich werden die, weil es die bauliche Situation so hergibt, in einem Stahlrohr verlaufen.
Gut, wenn der Blitz einschlägt ist der Controller bestimmt hin.
Aber eine Relais-Steuerung wäre sicher auch schön verschweisst.
Ich versuche es einfach mal so.
Gregor
|