Autor |
Zeitverzögertes Ein und Ausschalten |
|
|
|
|
BID = 914387
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
|
1. kann man den Schalter auch weglassen, aber irgendwie muß man die Schaltung ja beherrschen können und ich ging davon aus, daß der Vorgang nur einmal gestartet werden soll, durch welchen Impuls auch immer und wenn die Versorgungsspannung wegfällt, das abfallverzögerte Relais noch etwas angezogen bleibt.
2. Ist das Relais 3 nicht überflüssig, denn sonst würde das Relais 2 auch abfallverzögert ausschalten, so fällt es mit Abschalten der Versorgungsspannung sofort ab.
3. weiß eigentlich Jeder, daß das Symbol einen Trimmer darstellt und wie der angeschlossen werden muß, ich weiß es jedenfalls, auch wenn ich die Verbindung zum Schleifer nicht eingezeichnet habe
Gruß
Peter |
|
BID = 914615
herbpp Neu hier
Beiträge: 23
|
|
Bei mir sieht das so aus:[/img]
Die Spulen stellen die Relais dar. |
|
BID = 914617
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
und genau so schalten beide Relais gleichzeitig ab!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 914626
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
und beide Relais ziehen verzögert an!
Gruß
Peter
|
BID = 914630
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12768 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Bei mir sieht das so aus |
Die Schaltungen sind doch identisch...
Das dass so nicht funktioniert wurde ja schon gesagt.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Jan 2014 18:32 ]
|