Oha. Die Theorie ist doch etwas komplizierter. In diese Materie muss ich mich etwas einlesen.
Hat jemand ne gute Internetseite oder muss ich doch die Fachbücher wälzen?
_________________
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
|
BID = 910399
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
|
Da es ja im Sicherungskasten verschmort riecht, sobald der DE in Betrieb ist, wird wahrscheinlich entweder der Sicherungsautomat selbst einen zu hohen Kontaktwiderstand haben oder aber eine Anschlussklemme direkt am Automaten locker sein. Beides führt zu starker Wärmeentwicklung, der den Bimetallauslöser des Automaten auslösen lässt, obwohl der Strom unterhalb der Nenn-Stromstärke des Automaten liegt. Und der H25-Automat ist sicher älter als 6 Jahre mindestens 30 Jahre! |
|
BID = 910400
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Diese Grundlagen sollten dir aber bekannt sein
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 910401
Der Sascha Stammposter
Beiträge: 464
|
Ja, diese Grundlagen sind mir bekannt.
Nur leider wie mit so vielen Sachen die man mal gelernt hat, etwas in vergessenheit geraten. Das ist das Problem wenn man nicht Tag täglich in dem Beruf arbeitet.
Aber euch kann man ja fragen
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 23 Dez 2013 23:12 ]
|
BID = 910403
Der Sascha Stammposter
Beiträge: 464
|
Zitat :
| Da es ja im Sicherungskasten verschmort riecht |
Macht es ja nicht, es riecht nach erwärmten Kunststoff. Dachte auch zuerst an eine lose Klemmstelle. Nach der Überprüfung ist alles fest.
_________________
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 910404
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Es ist auch ebenso möglich, dass der Automat einen zu hohen Übergangswiderstand hat. Entweder an den Anschlußklemmen, oder am Schaltkontakt selbst. Somit erwärmt er sich auch ohne Überlast und löst aus.
Das hatte ich schon mal.
Ich würde die Automaten definitiv tauschen.
Und habe gerade auch Oertgens Beitrag gelesen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 23 Dez 2013 23:17 ]
|
BID = 910405
Der Sascha Stammposter
Beiträge: 464
|
Ich werde das ganze, wie vorgeschlagen mal Spannungsfrei durchmessen.
Sollte ich damit nicht weiterkommen, werde ich die Ströme mal im laufenden Betrieb mit dem Zangenamperemeter messen.
_________________
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 910416
ua Stammposter
Beiträge: 258
|
Hi,
m. E, hat eine Heizwendel einen unsymetrischen Erdschluss. Da nur eine Sicherung fliegt. Da die DLH grundsätzlich im Dreiecke geschaltet sind, wird bei einem Außenleiter einfach etwas mehr" nach PE abfliessen, dieser Erdschluss ist dann näher zu dem betroffenen Außenleiter.
Vorausgesetzt, es ist keine elktronischer DLH und das Ding steht auf Stufe II.
Diagnose: ISO-Messung des DLH, sollte aber bei Geräten mit Blankdraht-Heizsystem nicht passieren. ISO-Fehler kamen häufiger bei den alten Geräten (> 30 Jahre) mit geschlossenen Heizkreisen vor, erkennbar an den meist kupfernen Heizpatronen mit Herausstehen Heizstäben (ähnlich denen in einer WM) vor.
Viele Grüße aus OBC
Udo
|
BID = 910419
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Moin,
also wenn der H25 wegen Überlast auslöst geht da aber schon ordentlich was nebenraus. Das würd ich möglcihst zeitnah überprüfen / überprüfen lassen.
Gruß stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 910444
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3429 Wohnort: Mainfranken
|
Moin !
H hat 1,7 Fachen Überlastauslöser ! Der Automat ist schon mindestens 30 Jahre alt durch den hohen Strom Altern diese auch ..
Könnte es sein das von Anfang an ein DHE mit zu hoher Leistung dranhängt, das seh ich in Altanlagen oft und irgendwann mag der LSS halt nicht mehr ..