Rolladensteuerung über SPS
Suche nach: rolladensteuerung (43)

    







BID = 909148

zille1976

Gesprächig


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 125
Wohnort: Marl, NRW
 

  


Hallo zusammen,

neues Projekt, neues Glück.

Ich plane gerade meine neue Hauselektrik und bin nun beim Thema Rolladensteuerung angekommen.

Folgendes ist geplant:

In jedem der 9 Fenster im Haus soll ein Rohrmotor vom Typ Jarolift SL 45 eingebaut werden. Zusätzlich soll an jedem Fenster eine Tasterkombination auf/ab als Serientaster installiert werden.

Die Taster werden mit 24V eingespeist und die geschalteten Kontakte auf eine S7-1200 geführt (via y(St)y 2x2x0,8). Dort Softwareseitig ausgewertet in kurz getastet oder für 2 Sekunden gehalten.

Bei einem kurzen Tastendruck hoch schaltet die SPS Schütz K1 und gibt darüber 230V auf den Rechtslauf. Bei kurzem Tastendruck runter passierte dasselbe mit Schütz K2 und Linkslauf.

Im Haus sind also 18 Relais vorgesehen.

Wenn nun irgendein Taster hoch länger als 2 Sekunden gedrückt wird, soll die SPS alle ungeraden Schütze anziehen lassen, so das alle Rolladen im Haus hochfahren.

Jetzt dürfen ja mehrere Rolladenmotoren nur parallel angesteuert werden, wenn dies über ein Trennrelais erfolgt.

Angedacht ist ein TDR 2C auch von Jarolift. Statt den Tastern würden dann die geschalteten L von K1 und K2 angeschlossen werden.

Soweit so gut denke ich.

Jetzt die Frage. Was ist in so einem Trennrelais eigentlich noch verbaut außer den Relais? Oder anders: Was müsste ich zu den bereits vorhandenen Relais nachrüsten, um evt. das zusätzliche Trennrelais einzusparen?

BID = 909149

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2195
Wohnort: Hamburg

 

  

Wenn ich dein Vorhaben richtig verstehe brauchst du keine Trennrelais.
Du verwendest doch schon pro Rolladen 2 Relais der SPS.

Mit nicht nicht parallel schalten ist gemeint das man nicht nach dem Schalter 2 Rolläden haben darf.

Was ist wenn Du einen Rolladen nur halb hoch oder runter fahren möchtest.

123abc

BID = 909150

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12741
Wohnort: Cottbus


Zitat :
Jetzt dürfen ja mehrere Rolladenmotoren nur parallel angesteuert werden, wenn dies über ein Trennrelais erfolgt.
Jedes Relais besitzt eine galvanische Trennung und ist damit ein Trennrelais.
Trennrelais zeichnet eigentlich nur aus, dass sie keine großen Leistungen schalten können und damit eine geringe Baugröße haben.

Daraus folgt:
Zitat :
Was müsste ich zu den bereits vorhandenen Relais nachrüsten, um evt. das zusätzliche Trennrelais einzusparen?
Nichts



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Dez 2013 18:34 ]

BID = 909151

zille1976

Gesprächig


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 125
Wohnort: Marl, NRW

Okay. Ich dachte wenn ich z.b. zwei Motoren gleichzeitig ansteuer, würden die sich gegenseitig stören.

Der L von der Sicherung wird auf K1:13 und K3:13 parallel gelegt. Das sind jetzt die hoch Relais von Rollade A und B.
Zieht jetzt K1 und K3 zeitgleich an habe ich doch direkte Verbindung zwischen Motor A Rechtslauf und Motor B Rechtslauf und somit, genau den Fall der nicht sein soll.

Meine Relais trennen ja nur die 24V DC der SPS galvanisch von den 230V AC Motorspannung, aber nicht die Antriebe untereinander.

BID = 909152

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12741
Wohnort: Cottbus


Zitat :
Zieht jetzt K1 und K3 zeitgleich an habe ich doch direkte Verbindung zwischen Motor A Rechtslauf und Motor B Rechtslauf und somit, genau den Fall der nicht sein soll.
Das ist doch eine ganz normale Betriebsbedingung. Wer will dir denn verbieten, zwei Steuerungen gleichzeitig zu bedienen.


Zitat :
Meine Relais trennen ja nur die 24V DC der SPS galvanisch von den 230V AC Motorspannung,
Korrekt.

Zitat :
aber nicht die Antriebe untereinander.
Das können ja Trennrelais auch nicht. Wenn du die Motoren gleichzeitig ansteuern willst, liegen sie ja zwangsläufig an der Versorgungsspannung.

Ist schon alles richtig so.


Offtopic :

Zitat :
Rollade
Mmmmh... lecker


Edit: SPS hin oder her, die Relais müssen auch hart verdrahtet verriegelt werden.


_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Dez 2013 18:55 ]

BID = 909153

zille1976

Gesprächig


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 125
Wohnort: Marl, NRW


Zitat :

Was ist wenn Du einen Rolladen nur halb hoch oder runter fahren möchtest.


Also gedacht ist, nach einem kurzen Tastendruck den SPS Ausgang für die längste Laufzeit der Rollade zu setzen und danach die Spannung weg zu schalten. Sollte das Rollo eher in Endlage ankommen erfolgt die,Abschaltung dann über die Endschalter des Motors.

Wird der Taster nochmal kurz betätigt während die Rollade fährt, wird der Ausgang abgeschaltet, so das die Rollade in gewünschter Position stehen bleibt.

BID = 909154

zille1976

Gesprächig


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 125
Wohnort: Marl, NRW


Zitat :

Wenn du die Motoren gleichzeitig ansteuern willst, liegen sie ja zwangsläufig an der Versorgungsspannung.


Ich zeichne es gleich mal auf, dann wird es deutlicher.

BID = 909155

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Trennrelais sollen aber die Antriebe voneinander Trennen. Das hat mit der Versorgung nichts zu tun. Jeder Motor wird getrennt von einem Relais in jede Richtung angesteuert. Werden 2 Motoren an eine Steuerung direkt angeschlossen beeinflussen sich die Motoren gegenseitig. Das verhindert das Trennrelais. Bei 9 Motoren benötigst du 9 Relais für auf und 9 Relais für ab. Jeweils das Auf und Abrelais sollten dabei gegenseitig verriegelt sein.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 909156

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12741
Wohnort: Cottbus


Zitat :
Trennrelais sollen aber die Antriebe voneinander Trennen. Das hat mit der Versorgung nichts zu tun. Jeder Motor wird getrennt von einem Relais in jede Richtung angesteuert.

So ist es doch schon geplant.
Siehe:

Zitat :
Bei einem kurzen Tastendruck hoch schaltet die SPS Schütz K1 und gibt darüber 230V auf den Rechtslauf. Bei kurzem Tastendruck runter passierte dasselbe mit Schütz K2 und Linkslauf.

Im Haus sind also 18 Relais vorgesehen.




_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 909157

zille1976

Gesprächig


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 125
Wohnort: Marl, NRW

So,

das auf dem Bild wäre ja der normale Anschluss des Trennrelais.

Wenn jetzt beide Trennrelais anziehen für Linkslauf würden doch beide Motoren direkt parallel am L liegen.

Somit muss doch da noch was an der Stelle mit dem ? sein, was für die Entkopplung der Antriebe untereinander sorgt, oder?<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>

f**ck Ipad

[ Diese Nachricht wurde geändert von: zille1976 am 13 Dez 2013 19:08 ]

BID = 909158

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Die Schütze sind flüssiger als Wasser. Einzig und allein die Trennrelais schalten die Motoren!
Edit: Anbei mal die Innenschaltung der Motoren

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Dez 2013 19:10 ]





[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Dez 2013 19:10 ]

BID = 909159

zille1976

Gesprächig


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 125
Wohnort: Marl, NRW


Zitat :

Die Schütze sind flüssiger als Wasser. Einzig und allein die Trennrelais schalten die Motoren!


Dann sag mal wie die Motoren ohne die überflüssigen Schütze mit 24V drehen sollen?

BID = 909160

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Ganz einfach die SPS steuert die Relais direkt an

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 909161

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12741
Wohnort: Cottbus


Zitat :
Wenn jetzt beide Trennrelais anziehen für Linkslauf würden doch beide Motoren direkt parallel am L liegen.
So ist es. Wo siehst du dabei das Problem?




_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 909162

zille1976

Gesprächig


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 125
Wohnort: Marl, NRW


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 13 Dez 2013 19:13 geschrieben :

Ganz einfach die SPS steuert die Relais direkt an



Blöderweise sind die klassischen Trennrelais für Unterputzmontage aber für 230V Spulenspannung ausgelegt


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393316   Heute : 512    Gestern : 7548    Online : 512        25.11.2024    4:26
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.062381029129