Man hätte ja zumindest mal genaue Bilder vom Ganzen machen können und hier posten, dann wüßte man gleich mehr. Man bräuchte von der HV und der neuen UV gute Photos.
Es kann ja auch ein Defekt am FI sein. Außerdem sitzt evtl. schon ein FI in der HV wo die 5xirgendwas Leitung herkommt... Wenn jetzt durch den neuen FI ein Fehler passiert ist (Klemmfehler) könnte jezt ein z. B. 1A FI in der HV fallen, was bei ca. 300W hinkommt. Wäre zu interpretieren mit
Zitat :
Ab ca.300W fliegt der FI bei allen Stromkreisen raus.
.
Bloß hierfür wären mal Bilder oder exakte Daten notwendig - oder ein Eli vor Ort, der sieht dann alles. Bei nem Bekannten hatte einer den N mit Rot verbunden (in ner Dose) und dort ging Handyladen ect. bloß ne Bohrmaschine hat den FI geschmissen.
BID = 905202
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17434
Noch mal was denkst du warum Elektriker 3,5 Jahre lernen.
Beim Einbau von Fi ist nicht die Funktion ausschlaggebend sondern die Sicherheit.
Das eine elektrische Anlage funktioniert erwartet man, aber ist sie im Fehlerfall auch Sicher?
Ein Fehlerstromschutzschalter löst nie ohne Grund aus. Bei dir liegt der Fehler mit Sicherheit an einer fehlerhaften Anlage! Dazu gehört auch der Potentialausgleich!
Beauftrage einen Elektriker mit der Fehlersuche, der hat die Erfahrung und auch die Messgeräte!
Ein Multimeter ist für Isolationsmessungen hier völlig ungeeignet!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
BID = 905249
Murray
Inventar
Beiträge: 4854
Überleg ....
bei angenommenen PE-N-Schluß dürfte der Fehler so nur im TT-Netz vorkommen.
TE messe doch mit deinem Multimeter spasseshalber mal die Spannung zwischen PE und N am Verteiler.
Und dann hängst du eine Last dran wo der FI noch nicht auslöst, meinetwegen 200W und misst das nochmal
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!