Stromverteiler mit Phasenaufteilung (1x400V -> 3x230V)
Suche nach: stromverteiler (104) 1x400v (13) 3x230v (96)

    







BID = 905532

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704
 

  


Crossposts kann man schon machen. Nur sollte man in beiden Foren auf das Crossposting hinweisen.

BID = 905536

Sauwetter

Verwarnt

 

  

Hi fuchsi!

Habe nirgendwo was ähnliches gepostet!

Soll jeder selber sich sein Urteil darüber machen, noch dazu wenn dann nicht "Allpolig" abgeschalten wird o. werden muss.
Obwohl eigentlich der Profi es wissen müsste wie man es richtig macht.

_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.

BID = 905545

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
Sauwetter hat am 13 Nov 2013 09:14 geschrieben :

Hi fuchsi!

Habe nirgendwo was ähnliches gepostet!

Soll jeder selber sich sein Urteil darüber machen, noch dazu wenn dann nicht "Allpolig" abgeschalten wird o. werden muss.
Obwohl eigentlich der Profi es wissen müsste wie man es richtig macht.


Du nicht... aber der Ursprungsposter.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 906804

powersupply

Schreibmaschine



Beiträge: 2921
Wohnort: Schwobaländle


Zitat :
olavm hat am  7 Nov 2013 15:48 geschrieben :

Hallo,

ich möchte nach einem 30 Meter 5poligen 1,5mm² Kabel mit 16A CEE Stecker/Dose eine Verteilung auf 230V betreiben um diverse Geräte zu betreiben. (temporär verlegtes Kabel für bspw. Sommerfest Grill 3000W, Kühlschrank 2000W, Pizzaofen 2800W usw.).

Nach Kauf eines „Verteilers“ (30€) mit TÜV und GS aus dem Baumarkt (Eingang: 16A CEE Stecker, Ausgang: 3x Schuko 230V und 1x 16A CEE Dose) musste ich enttäuscht feststellen, dass alle drei 230V-Dosen auf einer Phase liegen. Ich ging eigentlich davon aus, dass jede Dose eine eigene Phase hat.



Meiner bescheidenen Meinung nach ist genau DAS das fatale an der Konstruktion bei der vorgesehenen Belastung.
Wie sollen die Lasten denn halbwegs verteilt werden? Der Eli hat doch keine Ahnung!
Wie schon mehrfach geschrieben und Du auch richtiger Weise annahmst ist die Aufteilung der verkettung am Ende der Leitung der einzig gangbare Weg die zu erwartende Leistung auch händeln zu können.
Mich würde mal interessieren wie der Eli das verschaltetverbrochen hat

powersupply

_________________
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182392012   Heute : 6750    Gestern : 6874    Online : 651        24.11.2024    21:00
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.027979850769