Autor |
|
|
|
BID = 902917
andolo82 Gerade angekommen
Beiträge: 14
|
|
Der Verteiler sitzt da von wo aus ich fotografiert habe.
Also dort wo das Kabel in der Decke verschwindet auf der gegenüberliegenden Seite. |
|
BID = 902920
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
|
Wie sinnvoll ist das den bitte gemacht
Naja Bohr halt einfach auf der geraden Strecke nicht, und solltest du das Kabel treffen tuts halt nen Lauten Knall sind aber nur 35 A wie ich sehe ..
_________________
|
|
BID = 902924
Der Sascha Stammposter
Beiträge: 464
|
Hm.. Hast du nur den einen Verteiler im Keller? Falls ja, warum wurde die Leitung erst vom Verteiler weg und dann wieder hin geführt?
Willst du die Decke mit Profilen abhängen? Falls ja, die direktabhänger von Knauf dürfen 1m auseinander sein. Einfach von dem angenommenen Leitungsverlauf je 0,5m wegbleiben.
_________________
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 902938
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Zitat :
Elektro Freak hat am 18 Okt 2013 15:08 geschrieben :
|
sind aber nur 35 A wie ich sehe ..
|
Also ich seh da 63 A. PROST
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 902977
Der Sascha Stammposter
Beiträge: 464
|
Doppelpost gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 18 Okt 2013 20:56 ]
|
BID = 903099
Hemapri Schriftsteller
Beiträge: 784 Wohnort: Südthüringen
|
Wie kommst du darauf, dass diese Leitung in der Decke verläuft? Ich glaube eher, dass sie oberhalb der Decke im Estrich verlegt ist.
MfG
|
BID = 903157
andolo82 Gerade angekommen
Beiträge: 14
|
@Elektro Freak
einfach drauf losbohren bei 63A??? Macht n lauten Knall toller Beitrag von dir kann man was lernen
@ Der Sascha
warum wie was gelegt wurde weiß ich nicht ich habs nicht gemacht bzw hab das Haus nicht gebaut. Aber das hab ich mir auch schon gedacht. Eine Antwort kann wohl nur der geben der es gemacht hat und ich glaube selbst der weiß es nicht.
Es sind ja nicht nur die Direktabhänger sonder auch die Profile für die Wände.
@Hemapri
Wie ich drauf komme naja weil sie da drin verschwindet. Ich hab keine Ahnung vom Bauwesen deshalb habe ich die Vermutung. Ich kenne die Vorgaben nicht wo und wie dieses Kabel verlegt werden muss
|
BID = 903244
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Das war ja auch Ironie -->
_________________
|
BID = 903466
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Egal was du machst Murphy sagt du erwischt das Kabel
Es wird aber voraussichtlich niemand weil die Bohrmaschine schutzisoliert ist (Schutzbrille vorausgesetzt)
Für die Wiederzuschaltung ist die Tel- Nummer deines zuständigen Betriebswärters sinnvoll)
Danach weißt du genau wo die Leitung verlegt ist
|
BID = 903588
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1383 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
|
Wenn´s aber nicht knallt, weil er den N oder den PE anbohrt, ist es noch viel übler!
_________________
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
|
BID = 903589
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
|
Das wäre ebenso wenn er nur die Isolierung und etwas Kupfer wegfräsen würde, dann könnte bei starker Last evtl. die geschwächte Ader wegschmelzen.
Gibt es denn überhaupt keinen Verlegungsplan oder irgendjemand der wissen könnte wo das Kabel liegt (evtl. der Elektriker der das gemacht hat, wird ja seine Gewohnheiten haben denke ich...).
Wenn gar nichts bekannt ist, wäre folgende Lösung die sicherste aber evtl. auch nicht ganz die günstigste, da man einen zugelassenen Elektriker benötigt. Kabel aus dem Leerrohr ziehen dann bohren und später wieder einziehen.
|
BID = 903623
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Offtopic :
|
Muschis
Bohrt halt net so tief . Wenn man in die Öffnung hineinschaut , so sollte man sehen können welche Richtung die Leitung einschlägt . Eventl mal n Handy mit Kamera hochhalten - vielleicht kann man dann was erahnen .
Kopfschüttelnd Surf
|
|
BID = 903626
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Okt 2013 20:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Okt 2013 20:33 ]
|
BID = 903662
Der Sascha Stammposter
Beiträge: 464
|
Wenn ich mir die Preise der Geräte anschaue, die "der mit den kurzen Armen" angegeben hat, ist der Elektriker um die Ecke garantiert billiger.
_________________
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 903665
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
und was denkst du wie der die Leitung findet bzw den Leitungsverlauf feststellt?
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|