Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 16 Okt 2013 18:28 geschrieben :
Beim B10 ist die Abschaltbedingung im Kurzschlussfall bei 50 A eingehalten!
Ein B -Automat löst beim 3 spätestens beim 5 fachen Nennstrom aus und das sind beim B10 A 30 bis 50A . Wie gesagt die 30 A sind die untere Grenze bei einem B10.
Damit sicher abgeschaltet wird ist der obere Grenzwert der Mindestwert der erreicht werden muss!
Ja, so stimmts. In deinem ersten Post hast du noch gesagt, dass mindestens 30A fließen können müssen für sichere rechtzeitige Abschaltung, was ich für falsch halte.
Zumindest ist es aber grob verwirrend bis falsch, die untere Toleranzgrenze beim B10 mit der oberen Toleranzgrenze beim B16 zu vergleichen.
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 14 Okt 2013 22:24 geschrieben :
Damit ein B10 bei unterbrochenem PEN rechtzeitig auslöst müssen 30 A über den LS fließen können. Das bedeutet die gesamte Schleife vom Trafo L über deinen Erder , den Betriebserder des Trafos muss kleiner 230V:30A= 7 Ohm sein! Bei einem B16 sind das nur noch 230V:80A=3 Ohm
BID = 902832
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17434
Ich habe damit nur aufgezeigt das selbst bei 10 Ohm nie und nimmer die Abschaltbedingungen durch eine Sicherung eingehalten werden können. Um 2 Ohm und kleiner bei Sandboden zu erreichen ist schon einiges an V4A im Boden zu versenken!