Autor |
Lichtschalter mit drei braunen Leitungen Suche nach: lichtschalter (1269) |
|
|
|
|
BID = 900802
JoergKr Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
|
Hallo,
ich habe heute beim öffnen eines Lichtschalters gesehen, daß dieser von meinem damaligen Elektriker (Gewährleistung besteht noch) mit drei braunen Leitungen angeschlossen wurde. Zusätzlich war noch eine blanke braune Leitung in der Wanddose zusammengerollt.
Ich bin kein Fachmann, aber das ist doch wahrscheinlich so nicht Richtlinien konform, oder?
Gruß
Jörg |
|
BID = 900804
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
|
Foto?
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
|
BID = 900806
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
je nach Verwendungszweck des Schalters (z.B: Teil einer Wechselschaltung), können 3 braune Adern durchaus legitim sein. Zwar unschön, aber legitim.
Allerdings gibt es seit einigen Jahren die Forderung, dass der Schutzleiter immer mitgezogen werden muss.
Eine nicht verwendete Ader ist normalerweise mit einer Klemme abzuschließen und nicht einfach nur reinzurollen.
Da es keine Leitungen mit ausschließlich brauner Ader gibt, tippe ich auf eine "Einzelader in Rohr" Installation.
|
BID = 900808
JoergKr Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
Hallo,
hier ein Foto.
Es handelt sich um die Küchenbeleuchtung, die hat bei uns nur einen Schalter, also keine Wechselschaltung
Gruß
Jörg
|
BID = 900811
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Ist doch so IO aber das sieht nach einem Wechselschalter aus
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 900812
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Also die Installation würde gerne etwas genauer betrachten.
Die 3 braunen können richtig sein, allerdings bei einer reinen Auschaltung wüsste ich die Funktion der 3. Ader nicht (zumindest so beschaltet wie auf dem Foto) Für mich ist das eine Wechselschaltung.
Die untere Steckdose(??) kommt mir vom blauen und gelb/grünen merkwürdig vor. Leider ist auf dem Foto nicht mehr erkennbar.
Und die 2 Wagos mit den vielen blauen Adern ist auch unschön. Wie tief ist denn diese Gerätedose überhaupt? (ca. 45mm oder ca. 65mm)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 30 Sep 2013 15:28 ]
|
BID = 900816
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Definitiv kann ich dazu nur sagen da war einer dran der von Elektroinstallation soviel versteht wie ein Metzger vom Brot backen!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 900817
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Für mich sieht das etwas anders aus . Die Linke Braune Ader führt auf einen Anschluß und die rechten zwei sind zusammen auf einer Klemme ( vermutlich Außenleiter und Weiterverbindung zur Steckdose ).
Ein anderes Bild wäre aufschlußreicher . 3 Braune sind bei Verwendung von NYM auch eher wahrscheinlich.
Gruß Surf
|
BID = 900818
arnheimer Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: 66424
|
Defentiv nicht schön. Denkbar wäre
3 x NYM 3 x 1,5 mm²:
1 x Zuleitung
1 x zu Steckdose
1 x zu Lampe
(tiefe Dose, PE's ganz hinten)
=> ergibt 3 x braun....
Warten wir mal auf's neue Foto!
|
BID = 900819
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Surfer hat am 30 Sep 2013 16:02 geschrieben :
|
Für mich sieht das etwas anders aus . Die Linke Braune Ader führt auf einen Anschluß und die rechten zwei sind zusammen auf einer Klemme ( vermutlich Außenleiter und Weiterverbindung zur Steckdose ).
|
Das sieht allerdings so aus!
Die Steckdose wirkt auf mich eigentlich auch normal, blau geht an einen der Kontakte, gelb-grün an die PE-Klemme und die dritte Steckklemme mit braun ist rechts abgeschnitten.
Wenn das also eine tiefe Schalterdose sein sollte, bleibt nur mehr die etwas unschöne Behandlung der unbenutzten braunen Ader als Problem.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 900820
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Wieso 1 mal braun Zuleitung, 1 mal braun Lampendraht, 1 mal Braun zur Steckdose
stutzig machen mich die 4 N ! Da fehlen die PE und mindestens noch 1 L
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 900821
arnheimer Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: 66424
|
Hi kurz Arm,
hast Recht, aber wenn ich richtig gezählt habe sind es sogar 5 N + einmal Brücke. Oder?
|
BID = 900824
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
nee das sind 3 er Wagos ! Waren wohl keine 5 er greifbar
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 900827
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Die müssen doch nicht fehlen . ´Wer weiss was noch alles in der Dose geklemmt ist .
Alles in allem nicht dramatisch ( beim jetzigen Stand des Bildes )
Gruß Surf
|
BID = 900907
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
OK. Das Bild nochmal genauer betrachtet.
Die Steckdose scheint i.O. zu sein. der blaue ist im linken der beiden Anschlusslöscher der gelb/grüne im rechten der Schutzleiteranschlusslöscher. Den Braunen sieht man im Hintergrund.
Hat mich nur etwas verwirrt, da durch die Drehung der Steckdose der blaue ziemlich 'mittig' angeschlossen scheint.
|
Liste 1 BRAUN |