Autor |
Brücke Steckdose TN-C Anklemmem auf Externe Klemme welche Farbe ? Suche nach: steckdose (11048) |
|
|
|
|
BID = 900025
ullibremen Gesprächig
Beiträge: 180 Wohnort: bremen
|
|
Brücke , Steckdose TN-C Anklemmem auf Externe Klemme welche Farbe ?
Hallo
Wenn die Brücke quasi von 2 Adern von einer PEN - Extraklemme kommt ,
welche farben nimmt man von da ?
2 Mal grün/gelb oder Blau für Neutralleiter ?
mfg |
|
BID = 900026
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
|
Immer Blau für den Neutralleiter, nix Grün Geld !
_________________
|
|
BID = 900027
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
PEN= Grün/Gelb mit blauer Endenkennzeichnung
PE = Grün/Gelb
N= Blau
PEn geht zuerst auf PE und ab da mit blau zum N!
Schutz geht vor Funktion!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 900030
ullibremen Gesprächig
Beiträge: 180 Wohnort: bremen
|
Hallo
hat jemand mal ein Bild ?
mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 20 Sep 2013 17:20 ]
|
BID = 900042
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Von der PENschiene gehen ab:
Grüngelbe PE
Blaue N
Grüngelbe, blaumarkierte PEN
als was wird der Leiter verwendet?
also Blau für den N der Steckdose
grüngelb für den PE der Steckdose
grau, braun oder schwarz für den L der Steckdose.
Der Strom ist zwar Farbenblind (und in diesem Fall wäre es elektrisch egal),
ABER ein PE ist grüngelb und grüngelb ist der PE!
Und das ist auch gut so!
Topf_Gun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 20 Sep 2013 18:42 ]
|
BID = 900060
ullibremen Gesprächig
Beiträge: 180 Wohnort: bremen
|
Hallo
dann müsste die Brücke ohne externe Klemme vom Schutzkontakt einer Steckdose zum N auch blau sein ?
mfg
|
BID = 900236
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Theoretisch ja, aber wer schließt heute eine TN-C Dose mit >=10² an?
Als die klassische Nullung noch zulässig war, durfte die Brücke auch grüngelb sein. was sonnt, bei grüngelb und schwarz im Kabel.
Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 900288
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Oder auch grau oder rot ..
_________________
|
BID = 900297
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Zitat :
| dann müsste die Brücke ohne externe Klemme vom Schutzkontakt einer Steckdose zum N auch blau sein ? |
Ja genau, so wird es gemacht. Und wenn eben 2 PEN in der Dose sind, und über die Steckdosenkontakte miteinander verbunden werden, ist die Brücke grün/gelb.
|
BID = 900307
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
ego schrieb am 2013-09-23 20:57 :
Zitat :
| ...... ist die Brücke grün/gelb. |
Aber bitte mit blauem Schrumpfschlauch an den Enden!!
Ist das für eine Prüfung oder für's Leben?
|
BID = 900313
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Nun übertreib mal bitte nicht. Ich denke hier brauchts keiner blauer Kennzeichnug(welche ich übrigens in der Praxis nirgendwo antreffe, egal welcher Querschnitt und wie aktuell die Anlage ist).
|
BID = 900322
ullibremen Gesprächig
Beiträge: 180 Wohnort: bremen
|
Zitat :
Topf_Gun hat am 22 Sep 2013 21:56 geschrieben :
|
Theoretisch ja, aber wer schließt heute eine TN-C Dose mit >=10² an?
Als die klassische Nullung noch zulässig war, durfte die Brücke auch grüngelb sein. was sonst, bei grüngelb und schwarz im Kabel.
Topf_Gun
|
Das ist doch mal ne Aussage,
also doch kein Fusch bei mir ,jedenfalls die Brücken
mfg
|
BID = 900323
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Als die klassische Nullung noch zulässig war, durfte die Brücke auch grüngelb sein. |
Ist das denn zeitlich möglich?
Imho war zu Zeiten der Nullung der PE rot, und als er grüngelb wurde, wars auch mit der Nullung vorbei.
|
BID = 900325
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
Zitat :
perl hat am 24 Sep 2013 01:09 geschrieben :
|
Zitat :
| Als die klassische Nullung noch zulässig war, durfte die Brücke auch grüngelb sein. | Ist das denn zeitlich möglich?
Imho war zu Zeiten der Nullung der PE rot, und als er grüngelb wurde, wars auch mit der Nullung vorbei.
|
Da gabs ein Übergangsfenster, wenn auch nur wenige Jahre. Daher findet man auch vereinzelt NYM-J 2x1,5 mit schwarz+grüngelb.
|
BID = 900327
ullibremen Gesprächig
Beiträge: 180 Wohnort: bremen
|
|