Autor |
|
|
|
BID = 895023
Ginger1975 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
|
Hallo,
ich habe vor 12 Jahren selber mal Elektroinstallateur gelernt,
bin in diesem Beruf aber schon einige Jahre nicht mehr aktiv
und kenne mich deshalb auch nicht mit den aktuellen Vorschriften aus.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Es soll eine bestehende Verteilung um einige Verbraucher erweitert werden.
Bestehende Verteilung:
3-reihige Hager Verteilung mit 2 Zählerfeldern + NH Sicherungen unter den Zählerfeldern.
Diese Verteilung wird nur als Unterverteilung benutzt es sind keine Zähler eingebaut.
In dieser Verteilung sind bereits
Heizung, Fahrstuhl, Lichtstromkreise und zwei 32A Verbraucher angeschlossen.
Nun ist diese Verteilung bereits so verbaut, dass dort keine weiteren FI Schutzschalter und LS untergebracht werden können.
Folgende neuen Verbraucher müßen hinzukommen.
1x Gerät mit 40A Absicherung
1x Gerät mit 20A Absicherung
1x Herdanschluß
1x Durchlauferhitzer 230V
3x Steckdosenkreise
1x 32A Reserve für ein Gerät, welches eventuell noch angeschaft wird.
Dafür würde ich einfach gerne eine neue UV neben der bestehenden montieren.
Die neue Verteilung werde ich in meiner alten Firma bestellen und komplett verdrahten lassen.
Aufhängen und Kabel verlegen werde ich dann selber machen.
Da ich keine Schutzausrüstung mehr habe, wird meine alte Firma die Verteilung auch anschließen müssen!
Jetzt kommt aber meine Frage bei der ich einfach schon zu lange aus meinen Beruf raus bin.
Wie kann die neue UV am besten angeschlossen werden?
Darf wenn die alte Zuleitung es zulässt die neue UV an der alten mit angeschlossen werden?
Es sind ja nicht gerade wenig Verbraucher, welche Zuleitung sollte mindestens vorhanden sein?
Ich werde heute Mittag mal nachsehen, mit welcher Sicherung die Zuleitung abgesichert ist.
Oder ist es besser eine neue Zuleitung von der neuen UV zur Hauptverteilung zu legen?
Wieviel Platz brauche ich in der Hauptverteilung um dort eine neue Zuleitung anschließen zu lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ginger1975 am 28 Jul 2013 8:55 ] |
|
BID = 895026
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
Wie hoch ist denn der Gleichzeitigkeitsfaktor?
Da müsste eigentlich mal ne komplette Bestandsaufnahme gemacht werden um eine verlässliche Aussage treffen zu können . Ggf. muss auch auf Wandlermessung umgerüstet werden.
Gruß Surf
P.S. Anbei mal ein Link
http://www.elektro-fachplanung.de/F.....n.htm |
|
BID = 895036
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Wenn möglich würde ich die neue UV direkt von der HV aus anfahren über 16mm² Cu und einen
Linocur Lastrennschalter. Schutz der Zuleitung und Freischaltmöglichkeit sind dadurch gegeben.
Bedenke aber auch das in der neuen UV auch RCD´s erforderlich sind.
Edit: evl sind sogar Lastabwurfrelais erforderlich!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jul 2013 10:38 ]
|
BID = 895037
Ginger1975 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Die Geräte mit den 40A + 20A und der Herdanschluß können schonmal gleichzeitig in Betrieb sein.
Ich werde mir heute Mittag mal die Arbeit machen und eine Bestandsaufnahme machen.
|
BID = 895038
Ginger1975 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 28 Jul 2013 10:36 geschrieben :
|
Wenn möglich würde ich die neue UV direkt von der HV aus anfahren über 16mm² Cu und einen
Linocur Lastrennschalter. Schutz der Zuleitung und Freischaltmöglichkeit sind dadurch gegeben.
Bedenke aber auch das in der neuen UV auch RCD´s erforderlich sind.
Edit: evl sind sogar Lastabwurfrelais erforderlich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jul 2013 10:38 ]
|
Die neue Verteilung würde ich auf jeden Fall von meiner alten Firma planen und bestücken lassen.
Es ist warscheinlich das beste eine komplett neue Zuleitung zu legen.
Was ist bei der Wahl des Aufstellortes der neuen Verteilung zu beachten?
Neben der alten Verteilung zentral gesammelt oder darf sie auch zwei Räume weiter stehen?
|
BID = 895039
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Die neue UV kann durchaus auch in einem anderen Gebäude angebracht werden.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 895060
Ginger1975 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Ich habe mir jetzt mal die Verteilung genauer angeschaut.
Die Zuleitung ist ein 16qmm mit 63 A abgesichert.
Somit ist sie bis zum max. ausgelastet.
Da bleibt wohl keine andere Möglichkeit als eine neue Unterverteilung zu setzen.
Diese werde ich von meiner alten Firma planen lassen.
In der Hauptverteilung ist bereits alles für eine Erweiterung vorbereitet.
|
BID = 895061
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Ob du trotz Vorbereitung in der HV eine Leistungserhöhung bekommst ist noch fraglich. Da spricht das EVU ein mächtiges Wörtchen mit !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 895067
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7575 Wohnort: Wien
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 28 Jul 2013 14:34 geschrieben :
|
Ob du trotz Vorbereitung in der HV eine Leistungserhöhung bekommst ist noch fraglich. Da spricht das EVU ein mächtiges Wörtchen mit !
|
Wer sagt denn, dass die notwendig ist? Bislang wissen wir nur, dass der Abgang zum derzeitigen Unterverteiler voll ausgelastet ist, über die Sachlage bei Hausanschluss und HV wissen wir nichts.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 895068
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
| Heizung, Fahrstuhl, Lichtstromkreise und zwei 32A Verbraucher angeschlossen.
Folgende neuen Verbraucher müßen hinzukommen.
1x Gerät mit 40A Absicherung
1x Gerät mit 20A Absicherung
1x Herdanschluß
1x Durchlauferhitzer 230V
3x Steckdosenkreise
1x 32A Reserve für ein Gerät, welches eventuell noch angeschaft wird. |
Zitat :
| Die Zuleitung ist ein 16qmm mit 63 A abgesichert.
Somit ist sie bis zum max. ausgelastet. |
Mehr als 3 *63A werden wohl kaum verfügbar sein.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 895096
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7575 Wohnort: Wien
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 28 Jul 2013 15:20 geschrieben :
|
Zitat :
| Heizung, Fahrstuhl, Lichtstromkreise und zwei 32A Verbraucher angeschlossen.
Folgende neuen Verbraucher müßen hinzukommen.
1x Gerät mit 40A Absicherung
1x Gerät mit 20A Absicherung
1x Herdanschluß
1x Durchlauferhitzer 230V
3x Steckdosenkreise
1x 32A Reserve für ein Gerät, welches eventuell noch angeschaft wird. |
Zitat :
| Die Zuleitung ist ein 16qmm mit 63 A abgesichert.
Somit ist sie bis zum max. ausgelastet. |
Mehr als 3 *63A werden wohl kaum verfügbar sein.
|
Also für mich liest sich das nach Gewerbe, da würde ich das nicht so kategorisch ausschließen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 895164
Ginger1975 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 28 Jul 2013 19:57 geschrieben :
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 28 Jul 2013 15:20 geschrieben :
|
Zitat :
| Heizung, Fahrstuhl, Lichtstromkreise und zwei 32A Verbraucher angeschlossen.
Folgende neuen Verbraucher müßen hinzukommen.
1x Gerät mit 40A Absicherung
1x Gerät mit 20A Absicherung
1x Herdanschluß
1x Durchlauferhitzer 230V
3x Steckdosenkreise
1x 32A Reserve für ein Gerät, welches eventuell noch angeschaft wird. |
Zitat :
| Die Zuleitung ist ein 16qmm mit 63 A abgesichert.
Somit ist sie bis zum max. ausgelastet. |
Mehr als 3 *63A werden wohl kaum verfügbar sein.
|
Also für mich liest sich das nach Gewerbe, da würde ich das nicht so kategorisch ausschließen.
|
Ich habe heute mal mit dem EVU gesprochen.
Momentan sind max. 3x63A verfügbar.
Es wird jetzt erst mal berechnet wie hoch der tatsächliche Bedarf ist.
Wenn es nicht ausreicht ist eine Leistungserhöhung möglich.
Kosten dafür müßen von uns natürlich dafür übernommen werden.
Laut EVU sind es ca. 100m x 100€ pro Meter!
Der endgültige Preis ist aber Leistungsabhängig.
Hat einer Erfahrung ob diese 100€ ok sind, oder ob wir noch Handel können?
|
BID = 895165
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
klar du kannst ja gern mal 100m Kabelgraben ausheben da 4*35mm² cu reinlegen und wieder zu schütten mal sehen ob du da mit 100€ je Meter hinkommst Das das EVU die Kosten der Leistungerhöhung auf den Kunden umlegt ist A r s ch klar.
Edit NYY-J 4*35 mm² CU ca 13 bis 18 € je Meter
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Jul 2013 18:24 ]
|
BID = 895179
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Wer schreibt das der Endkunde mit 4x35qmm auskommt ? Warte doch einfach mal ab Bernd . Permanent orakelst du rum.
Kopfschüttelnd Surf
|
BID = 895184
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Momentan verfügbar 3 *63 A = 44kW 3*144A = 100kW überschlägig sind dafür 35mm² oder sogar mehr erforderlich! Die 35mm² sind nur eine Preisvorstellung!
Surfer du solltest mal richtig lesen. 100€ je Meter Kabelgraben inklusive erforderliche Leitung sind realistischer Schätzwert!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|