Autor |
Verteilung erneuern? Suche nach: verteilung (2526) |
|
|
|
|
BID = 870652
philipp122 Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
|
Hallo,
ich bräuchte eine Rat zu meiner Hauptverteilung die schon etwas älter ist (Bild 1 und 2), kann man eine solche Verteilung mit guten Gewissen weiter betreiben?
Dan habe ich noch eine Unterverteilung die aufgrund eines kaputten Haubenverteilers erneuert wurde (Bild 3), jedoch sind es L 16A und ein 0,3A Fi verbaut ist die Verteilung so noch sicher?
Wäre dankbar für Hilfe.
|
Achtung! philipp122 ist ein Troll
|
BID = 870661
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
|
Hallo,
also in der Unterverteilung würde ich den FI gegen einen mit 30mA tauschen lassen, ansonsten schaut sie, soweit man es von außen beurteilen kann und wenn die LS richtig dimmensioniert sind noch ganz vernünftig aus.
L ist zwar nciht mehr Stand der Technik aber noch zu 100000-fach im Einsatz.
Bei der Hauptverteilung würde ich zu einem Austausch raten. Prinzipiell sind DII-Sicherungen nach wie vor noch zulässig und mit entsprechender Patrone (ich sehe auf dem Photo viele 10A) auch in Ordnung. Allerdings kein FI-Schutz, kein Berührschutz, keine Rückwand usw. machen nicht den vertrauenswertesten Eindruck. Der ganze Zählerschrank ist etwas in die Jahre gekommen. Am besten neuen Zählerschrank und daneben eine neue Verteilung, in der alles untergebrahct ist. Dann schauts sauber aus und die ganzen Einzelkästchen sind auch weg.
Gruß Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR! |
|
BID = 870700
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7573 Wohnort: Wien
|
Gut, sind Rückwände wirklich vorgeschrieben? Sicher wäre ich mir da nur bei brennbaren Baustoffen.
Minimum: Schrauben nachziehen und SIcherungsstärken kontrollieren.
Stufe 2: Kleinverteiler mit FI vorschalten.
Ansonsten erneuern, ist aber aus meiner Sicht keine dringende Sache.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 870702
philipp122 Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Ok Danke für die hilfreichen Antworten.
Werde wahrscheinlich die Zählerfelder so lassen wie sie sind und eine neunen Schrank einfach links daneben hängen wo alle Stromkreise drauf kommen und in den Holz-schrank kommt nichts mehr neues rein.
Denke mal die Zähler können so bleiben, wichtig nur das die Stromkreise neu Abgesichert werden. Achtung! philipp122 ist ein Troll
|
BID = 870707
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
|
@philipp122
sollte hoffentlich nur eine Anspielung auf das Alter sein. Denn aus Holz (auch wenn nochsogut lackiert) sollte kein Stromverteiler/Zählerschrank bestehen. Auf brennbaren Stoffen dürfen keine NYIF leitungen und keine Einzeladern verlegt werden - man korrigiere mich wenn dem nicht mehr so ist.
|
BID = 870715
philipp122 Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Zitat :
super999 hat am 27 Jan 2013 17:35 geschrieben :
|
@philipp122
sollte hoffentlich nur eine Anspielung auf das Alter sein. Denn aus Holz (auch wenn nochsogut lackiert) sollte kein Stromverteiler/Zählerschrank bestehen. Auf brennbaren Stoffen dürfen keine NYIF leitungen und keine Einzeladern verlegt werden - man korrigiere mich wenn dem nicht mehr so ist.
|
Deshalb will ich ja die Installation erneuern und die Verteilung im Holzschrank abschaffen. Nur die Zähler bleiben vorerst noch drin , da das Umsetzen ja eine größere Sache ist. Aber irgendwann kommt noch ein neuer Zählerschrank dazu. Achtung! philipp122 ist ein Troll
|
BID = 870719
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
|
@philipp122
Super - gut so.
Evtl. bis zur Erneuerung des Zählerschrankes - noch vorübergehend verbleibende Einzeladern schützen, Schacht Ummantelung, Leerrohr.
|
BID = 870728
philipp122 Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Zitat :
super999 hat am 27 Jan 2013 18:32 geschrieben :
|
@philipp122
Super - gut so.
Evtl. bis zur Erneuerung des Zählerschrankes - noch vorübergehend verbleibende Einzeladern schützen, Schacht Ummantelung, Leerrohr.
|
Ok, Danke, werde ich machen.
Weiß jemand wo man gute und günstige Verteilerschränke unter 200€ bekommt?
Am besten aus Blech oder massiven Kunststoff.
Mir fällt zu diesen Thema nur H äht ger (automatisch editiert wegen spamgefahr) ein, ist aber teuer. Achtung! philipp122 ist ein Troll
|
BID = 870734
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7573 Wohnort: Wien
|
Wenn man den ganzen Zinnober rausschmeißt müsste in den alten Holzkasten eigentlich problemlos ein 3-reihiger AP-Verteiler passen, der dann bequem genug Platz für FI und alle Bestandsstromkreise bietet, dazu noch Reserve. Noch bequemer wäre ein 4-reihiger Verteiler, das müsste man mal messen.
Bei Verteilern nehme ich eigentlich, was mir gerade in die Finger gerät - Moeller, Hager, Schneider... wobei mir bei Hager die Türen bzw. deren Griffe nicht gefallen, die kriegt man extrem schlecht auf.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 870745
philipp122 Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 27 Jan 2013 19:30 geschrieben :
|
Wenn man den ganzen Zinnober rausschmeißt müsste in den alten Holzkasten eigentlich problemlos ein 3-reihiger AP-Verteiler passen, der dann bequem genug Platz für FI und alle Bestandsstromkreise bietet, dazu noch Reserve. Noch bequemer wäre ein 4-reihiger Verteiler, das müsste man mal messen.
|
Ist das zulässig in einen Geschlossenen Holzkasten eine Verteilung zu zimmern?
Aber das wäre natürlich eine Perfekte Lösung den ich finde der Holzkasten hat was . Achtung! philipp122 ist ein Troll
|
BID = 870755
philipp122 Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Sollten die mit Diazed 10A abgesicherten Stromkreise mit LS B 10A oder B 13A abgesichert werden? 16A ist zuviel denke ich. Achtung! philipp122 ist ein Troll
|
BID = 870783
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7573 Wohnort: Wien
|
Mir ist kein Grund bekannt, warum ein allseitig geschlossener Verteiler nicht in einem - nicht direkt damit verbundenen - Holzkasten untergebracht sein dürfte. Nur Krempel vor den Verteiler stapeln sollte man halt nicht.
Zur Absicherung: das hängt vor allem von der Leitungslänge ab, wie hoch man da sinnvoll gehen kann. Das kann schon selbst in Etagenwohnungen elend viel werden. Hab letztens überschlagen, auf welche Länge ich bei einer zusätzlichen Steckdose hier käme, und bin auf gute 30 m gekommen! Und das in einer 100-m2-Wohnung mit Verteiler direkt in der Wohnung. Aber die Leitung geht halt den ganzen Gang entlang (10 m), dann im Zimmer runter (2,5 m), die ganze Wand neben der Tür entlang (2,5 m), die Längswand (5,3 m), 1 m neben dem Fenster, 2,5 m rauf, 2 m über dem Fenster vorbei und wieder 2,5 m runter. Macht rund 28 m bis zur letzten aktuellen Steckdose und dann nochmal gut 2 m zur geplanten neuen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 870812
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ich muss ehrlich sagen, dass ich von solche "halben" Erneuerungen (gerede im Verteilerbereich) dringend abrate.
Denn diese Kosten verhältinismäßig relativ viel Geld und Arbeit, die man ME besser gleich in eine Komplettsanierung investiert.
Sind die Liquiden-Mittel derzeit nicht verfügbar, würde ich nur einen FI nachrüsten (ggf. kann ein Elektriker den Hauptschalter vor dem Zähler gegen einen FI tauschen.) und die Anlage optisch, mechanisch und messtechnisch überprüfen lassen. Da ist ME viel sinnvoller als 500€ in einen neuen UV zu stecken, den man in den nächten Jahren soweiso wieder entferenen muss, da ein neuer Zählerschrank nötig wird.
|
BID = 870855
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Auch ich würde da Nägel mit Köpfe machen. Runter den alten Müll und neuen Zählerschrank mit Verteilung hin.
UV in Holzkiste keine gute Idee wegen Wärmestau!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 870906
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3432 Wohnort: Mainfranken
|
Also ich sehe Drehstromzähler .. Warum Geld für eine Erneuerung der Zählertafel (die schlechtestenfalls eine Erneuerung von Hausanschluss und Hauptleitung mit sich zieht) raus schmeißen die keinen funktionalen oder Sicherheitstechnischen nutzen mit sich bringt ? (Von PE und N getrennt mal abgesehen, aber wann passiert bei den Querschnitten mal ein Bruch).
Ich würde _neben_ dem Holzkasten eine AP-Verteiler mit Fi´s setzen und gut ist.
Ich persönlich würde sogar die Diazeds lassen (hat was ) und nur einen Verteiler mit Fr-Vorschalten, aber hier kommt glaub ich gleich Gegenwehr ..
_________________
|