3 Phasen über 4adriges Kabel

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 11 2024  23:53:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 Nächste Seite )      


Autor
3 Phasen über 4adriges Kabel
Suche nach: kabel (27341)

    







BID = 869832

Brotzkocken

Gelegenheitsposter



Beiträge: 65
 

  


Verstaendnisfrage:

Die Markierung mit dem blauen Isoband / dem blauen Schrumpfschlauch auf gruengelb verstehe ich noch nicht so richtig.

Kann man das so verstehen, dass diese blauen Markierungen auf gnge Leitungen klarstellen sollen, dass es sich um einen Neutralleiter (bzw. PEN) handelt und nicht etwa um einen Schutzleiter?

Und, ist das jetzt schon wieder eine neue VDE-Vorschrift?


P.S.:Es heisst gnge = gruengelb.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brotzkocken am 24 Jan 2013  2:42 ]

BID = 869845

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

 

  

Angenommen, es ist ein TN-S oder TT-Netz. (unterschied ist, wie der PE gebildet wird)

N - Neutralleiter - führt Betriebsstrom, ist BLAU
PE -Schutzleiter -führt nur im Fehlerfall Strom, ist gnge

Und nun die Besonderheit eines TN-C

In ihm sind N und PE in EINEM Leiter dem PEN. Schutz geht vor Funktion, also ist der erstmal gnge. Damit untercsheidet er sich nicht von einem PE.
Diese Unterscheidung wird nun durhc eine blaue Markierung an den Enden erzeugt.

Topf_Gun


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 24 Jan 2013 10:15 ]

BID = 869876

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
ego hat am 23 Jan 2013 23:25 geschrieben :

Ein Kabel in derartiger Farbkombination wurde meines Wissens nie hergestellt.

Vielleicht sinds ja Aderleitungen in Rohr. Dann würde - wenn irgendwie möglich - eine blaue Ader dazuziehen und die PEN-Aufteilung Richtung Zähler versetzen.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 869880

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704


Zitat :
ego hat am 23 Jan 2013 23:25 geschrieben :

Ein Kabel in derartiger Farbkombination wurde meines Wissens nie hergestellt.


bingo.

Denn beim 4adrigen mit 2 x schwarz und braun war die 4. Ader blau.

BID = 869885

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Die Österreichische VNB-Version von E-AYY gab es sehr wohl mit sw, sw br, gn/ge wurde als E-AYY-JN bezeichnet. Gesehen habe ich sowas aber nie in echt, da das hiesige VNB frühr immer E-YC2Y 3x25/25 verlegte, jedoch auch mit den Farben braun, schwarz, schwarz und dann aber mit konzentrischem (PE)N-Leiter.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 24 Jan 2013 15:25 ]

BID = 869921

winnman

Schreibmaschine



Beiträge: 1628
Wohnort: Salzburg

E-YY und E-AYY kann mann mit folgenden Anhängen jederzeit bestellen:
N oder J
N = kein grüngelber Leiter
J = mit grüngelbem Leiter

Wie oben schon beschrieben.

Bei TT Netz muss der N blau sein.
Bei TN-C muss leiter grüngelb sein.

Wo ist die zusätzliche Kennzeichnung eines PEN mit blauem Isolierband genormt/Vorgeschrieben? So was hab ich noch in keiner Vorschrift gesehen!


BID = 869996

Brotzkocken

Gelegenheitsposter



Beiträge: 65

Danke sehr an die Vorposter fuer die Informationen!

Das Ueberkleben mit (schwarzen!) Isolierbandmarkierungen kannte ich naemlich bisher nur von Altinstallationen im Osten.

Besonders haeufig: schwarze Ueberklebung bei Zuleitungen von Licht-Wechselschaltern.
Da hat man offensichtlich aus Materialmangel/zur Materialeinsparung einfach normale dreiadrige Leitungen sw/bl/gnge genommen.
Meist aber war gar nichts markiert!
Blaue oder gruengelbe Leiter mit schwarzen zusammengecrimpt, das waren definitiv keine Heimwerker. Egal ob mit oder ohne Farbmarkierung!

Frueher galt offenbar der Grundsatz, dass man sich nicht blindlings darauf verlassen sollte, dass im Leiter auch das drinsteckt, was die Werbung sagt.

(Hinweis fuer Wessis: Das meiste Elektroinstallationsmaterial war in der DDR fuer Leute ohne Vorlage entsprechender Berechtigungsausweise regulaer nicht erhaeltlich.)

Mich wuerde nun immer noch interessieren, ob das genormt ist.

Dann wuerde mich ausserdem interessieren, ob es folgerichtig zulaessig waere, z.B. wie oben beschrieben, zur Kabelkosteneinsparung z.B. bei Wechselschaltern einfach die blauen/gruengelben Leiter schwarz zu markieren.

BID = 870005

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus


Zitat :
ob es folgerichtig zulaessig waere, z.B. wie oben beschrieben, zur Kabelkosteneinsparung z.B. bei Wechselschaltern einfach die blauen/gruengelben Leiter schwarz zu markieren.
Was soll daran folgerichtig sein?
Nein, ist es nicht!



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 870020

Brotzkocken

Gelegenheitsposter



Beiträge: 65


Zitat :
Offroad GTI hat am 24 Jan 2013 23:32 geschrieben :


Zitat :
ob es folgerichtig zulaessig waere, z.B. wie oben beschrieben, zur Kabelkosteneinsparung z.B. bei Wechselschaltern einfach die blauen/gruengelben Leiter schwarz zu markieren.
Was soll daran folgerichtig sein?
Nein, ist es nicht!


*kopfkratz* Nicht folgerichtig oder nicht zulaessig?

Edit:
Der Hintergrund meiner Frage: anno dazumal habe ich in einem DDR-Buch ueber Elektroinstallation gelesen, dass man, wenn man Leiter (mangels Verfuegbarkeit passender Kabel) umbelegt, den Leiter mit einem Isolierbandstreifen passender Farbe kennzeichnen soll. Das scheint also in der DDR zumindest zeitweise erlaubt gewesen zu sein...


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brotzkocken am 25 Jan 2013  3:38 ]

BID = 870031

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Zitat :
winnman hat am 24 Jan 2013 18:39 geschrieben :

E-YY und E-AYY kann mann mit folgenden Anhängen jederzeit bestellen:
N oder J
N = kein grüngelber Leiter
J = mit grüngelbem Leiter


Wie oben schon beschrieben.


So ein Blödsinn!

E-(A)YY gbt es natürlich wie auch N(A)YY in -O und -J Ausführung

-O ohne Grün/Gelb
-J mit Grün/Gelb

Zusätzlich gab(!!) ein Version mit -JN hier war in 4-aderigen Kabeln keine blaue Adern enthalten also sw-br-sw-ge/gn. Seit 2006 wird diese Version aber nicht mehr hergastellt, da sowieso alle 4-Aderigen Kabel/Leitungen keine blaue Ader mehr enhalten br-sw-gr-ge/gn!



Zitat :
Bei TT Netz muss der N blau sein.
Bei TN-C muss leiter grüngelb sein.


Ja klar das steht aber auch nicht zur Diskussion.


Zitat :

Wo ist die zusätzliche Kennzeichnung eines PEN mit blauem Isolierband genormt/Vorgeschrieben? So was hab ich noch in keiner Vorschrift gesehen!


Die VDE fordert ganz klar, dass PEN-Leiter an den Enden zusätzlich blau zu markieren sind und das nicht mit Isolierband sondern mit blauem Schrumpfschlauch. Auch in der Schweiz ist diese Markierung zwingend vorgeschrieben!
In Österreich ist aber ME nur eine Empfehlung.[/b]

BID = 870033

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus


Zitat :
*kopfkratz* Nicht folgerichtig oder nicht zulaessig?
Sowohl als auch.




_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 870070

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
Wo ist die zusätzliche Kennzeichnung eines PEN mit blauem Isolierband genormt/Vorgeschrieben? So was hab ich noch in keiner Vorschrift gesehen!

In Österreich ist es eine Empfehlung (weiß leider grad nicht auswendig, welche Norm für Kennzeichnung von isolierten Leitern zuständig ist).

Blau als geschalteten L zu verwenden war bis vor relativ kurzer Zeit zulässig, in Deutschland ist das jetzt schwammig formuliert, in Österreich nur in Netzen ohne Neutralleiter zulässig. Gelb/grün als L jeder Art dürfte immer unzulässig gewesen sein, aber Materialmangel und so... und auch in der DDR war sicher nicht jeder Elektriker 100% kompetent und fähig. Da kann ich mir schon vorstellen, dass ab und zu jemand NAYY-J 2x2,5 für einen Ausschalter oder 3x2,5 für einen Wechselschalter verlegt hat.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 870071

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Der Leiter ist auf der gesamten Länge zu kennzeichnen das bedeutet wenn der Schutzleiter missbraucht werden Soll ist er voll umzuzeichnen. Gelb/ Grün ist seit Jahren dem Schutzleiter vorbehalten und darf aus oben benanntem Grund nicht anderweitig verwendet werden. Der PEN ist in erster Linie Schutzleiter und erst in Zweiter N. Um klar zu unterscheiden das es eben ein PEN ist (und kein PE ist) die Kennzeichnung Gelb/Grün + Blau. Bei Größeren Querschnitten ist die Basisisolierung des Pen sogar zwei Zweilagig . Erste Lage Blau, zweite Lage gelb/grün!
Edit: auch in der DDR war die gelb/grüne Ader dem PE oder dem PEN vorbehalten, durfte demzufolge nicht als Außenleiter oder geschalteter Draht verwendet werden! Was zu der Blühte führte das eben der blaue nicht belegt wurde

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jan 2013 13:31 ]

BID = 870146

francydt

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1084
Wohnort: Mettmach Austria OÖ

Habe da mal nebenbei eine Frage zum Netzsystem. Wenn ich vom Dachständer mit TN-C hereinkomme und mir der PEN abreißt, kann ich da unter Umständen eine Sternpunktverschiebung verhindern, wenn ich in der Verteilung einen guten Erder habe, der ja wieder mit dem PE/N Verbunden ist.

Vorausgesetzt der Netzbetreiber hat das auch alles vernünftig gemacht.

mfg francy

BID = 870151

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Nein, aber die Auswirkungen werden vermindert. Der Strom fließt dann über die Erde und die anderen Pen-Stützungen zurück zum Trafo.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420930   Heute : 5428    Gestern : 7490    Online : 509        28.11.2024    23:53
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0515880584717