Mir scheint, der Elektroschlosser hats auch nicht so mitm räumlichem Denken.
Zusätzlich zu den fehlerhaft angeschlossenen Raumthermostaten sieht mir das so aus, wie wenn dazu noch alle Raumthermostate in dem Verhau bei den Stellantrieben parallel geschaltet wären.
Zitat :
|
Frage wieviel Adern enthalten die Schwarzen Kabel und welche Farben? |
NYY 5x1,5mm
2 in den alten Aderfarben sw/br/sw /bl/gn_ge; würde ich sagen. Damit lässt sich wenigstens schon mal alles machen. Dafür scheint die Zuleitung eine weiße flexible Schwabbelleitung zu sein.
Um es mal möglichst einfach auszudrücken:
- Ein (vernünftiger) Elektriker würde erst einmal die Anlage stromlos machen. Das würde er auch überprüfen, aber niemals nie mit einem Phasenprüfer
- dann würde er an allen 4 Raumthermostaten die blaue mit der schwarzen Ader tauschen. Dabei würde er darauf achten, daß er diese schwarze Ader erwischt, die im Kabel zwischen dem blauen und dem grün/gelben angeordnet ist. Den unbenutzten gr_ge und den sw isoliert man idealerweise auch ab und verpasst ihnen jeweils eine eigene Wagoklemme
- dann würde er an dem Verhau bei den Stellantrieben erst einmal alle Klemmstellen aufmachen, bei der Gelegenheit vermutlich gleich eine etwas größere Klemmbox setzen, und vor allem alle Leitungen auf etwa 7-8cm abmanteln (um Zeit und Nerven zu sparen durch plötzlich Platz für die Finger)
- dann würde er/sie alle grün/gelben Adern miteinander verbinden (5 Stk.)
- dann alle blauen Adern miteinander verbinden (10 Stk.)
- dann die restlichen schwarzen Adern abisolieren (4Stk.)
- die schwarzen Adern, die in dem Kabel zwischen dem blauen und dem grün/gelben angeordnet sind, alle in eine Wagoklemme (4 Stk.); dazu kommt dann noch die möglicherweise braune Ader der Zuleitung
- die restlichen schwarzen Adern bekommen alle eine eigene Wagoklemme (4 Stk.)
- dann wird jeweils eine braune Ader aus den schwarzen starren Kabeln mittels jeweils einer Wagoklemme einzeln mit der (vermutlich) braunen Ader der (richtigen!) Stellantriebsleitung verbunden (4 Stk.). Bleibt noch eine braune Ader des 5ten Stellantriebes übrig. Die wird eben noch in eine (sinnvolle) Wagoklemme eines anderen Stellantriebes mit eingeführt (damit z.B. der Raumthermostat "Schlafzimmer" die Heizkreise "Schlafzimmer" und "Flur" gemeinsam regelt)
- dann führt er noch einmal eine Sichtkontrolle durch
- schaltet sein Hirn nocheinmal ein und überlegt, ob ihm eventuell irgendwo ein Fehler unterlaufen sein könnte
- dann zerrt er die Nase des Hausherrn aus dem Bereich
- schaltet den Strom wieder ein
- überprüft vollständig (!) die korrekte Funktion
- faltet die Adern mitsamt Wagoklemmen sauber in die Klemmbox und macht den Deckel zu
- gibt den Hinweis, daß die weißen Brücken in den Raumthermostaten noch entfernt werden müssten, wenn diese bei falschen Temperaturwerten schalten sollten
- und freut sich anschließend darüber, offensichtlich nicht zu den dümmsten seiner Zunft zu gehören.
Zeitaufwand: weniger als für die vielen Buchstaben hier. Macht ein virtuelles