FI 30mA für Steckdosen |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 851779
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
siehe oben Eurokraten ! von denen kommt eh nur Müll
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 851785
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Auchtung:
Alle Normen und viele Gesetze sprechen im nur im "Soll", was aber juristisch mit muss gleichbedeutend ist! Also für mich ist der zitierte Satz eindeutig eine "Muss"-Foderung. |
|
BID = 851842
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nicht ganz:
Sollen ist juristisch ein Müssen - außer, es liegt ein begründeter Ausnahmefall vor.
@ Kurzatmiger
Was hat derartige europäische Normung mit "Eurokraten" zu tun?
Bevor man solch pauschal verunglimpfende Stammtischsprüche bringt, sollte man zumindest etwas Ahnung von den Abläufen und Zusammenhängen haben!
Schonmal was von der CEE gehört (nein, das iat keine Steckverbindernorm)...?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 851844
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
@Sam
Danke für den Hinweis, ich habe nur das geschrieben, was man uns in der Meisterschule im VDE-Fach beigeracht hat.
|
BID = 851909
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Zitat :
Hemapri hat am 11 Okt 2012 19:36 geschrieben :
|
Finde ich nicht. 30 mA haben sich demnach zwar bewährt, aber wo steht geschrieben, dass dieser maximale Fehlerstrom verbindlich ist? Es muss legiglich eine Fehlerstromüberwachung vorhanden sein. Warum schreiben die nicht einfach, dass für den Personenschutz eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom, der 30 mA nicht überschreitet,zwingend vorgeschrieben ist?
MfG
|
Stimmt auf den ersten Blick, aber der Schutz gegen elektrischen Schlag findet sich nicht nur in der VDE 0100-410.
Die 30mA sind meiner Meinung nach hier definiert:
Zitat :
|
Zitat aus der VDE 0100-530 Juni 2005
531.3.6 Anforderungen an die Auswahl von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) für den
zusätzlichen Schutz
Die Anwendung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom
N 30mA I= ist als zusätzlicher Schutz gegen elektrischen Schlag im normalen Betrieb bei Versagen der
anderen Schutzmaßnahmen oder Sorglosigkeit des Benutzers anerkannt.
Die Anwendung solcher Schutzeinrichtungen ist nicht als alleiniges Mittel des Schutzes anerkannt und
schließt nicht die Notwendigkeit zur Anwendung der Schutzmaßnahmen zum Basisschutz und zum Fehlerschutz
nach DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) aus.
Der Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) und der zusätzliche Schutz dürfen durch dieselbe Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) erfüllt werden, vorausgesetzt der Bemessungsdifferenzstrom ist I(deltaN) <= 30mA. Diese Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) muss an der Einspeisung des Stromkreises
errichtet werden. |
|
BID = 851910
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| Der Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) und der zusätzliche Schutz dürfen durch dieselbe Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) erfüllt werden, vorausgesetzt der Bemessungsdifferenzstrom ist I(deltaN) <= 30mA. |
DAS ist der spannende Unterschied zur ÖVE ÖNorm E8001. Diese schreibt nämlich vor, dass Fehlerschutz und Zusatzschutz durch getrennte Geräte sichergestellt werden müssen. In genullten Netzen übernimmt die Überstromschutzeinrichtung den Fehlerschutz und der RCD <= 30mA ist Zusatzschutz. Im TT-Netz muss für den Fehlerschutz zusätzlich ein selektiver RCD eingebaut werden.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 853493
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
|
Sooooo!
Hat etwas gedauert, aber es gibt ein Ergebnis:
Es ist uns gelungen, die italienische Version des "Europäischen Harmonisierungsdokuments HD 60364-4-41:2007-01" zu finden (Vielen Dank an joe)
Nach meiner Frage, wer den nun die Verantwortung dafür übernimmt, dass eine der Ausnahmen in Anspruch genommen wird, wurde es still im Saal.
Seit Freitag läuft der Kompressor über ein FI/LSS C16 0,03A. Damit sollten wir auf der sicheren Seite sein!?
Nochmals vielen Dank für Eure rege Teilnahme!
Ich warte mit dem Schliessen des Threads noch ein wenig. Man weiss ja nie, was noch an konstruktiver Kritik kommt.
Gruß von der Insel
Rainer
_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!
|
BID = 853503
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 1016
|
Zitat :
| Nach meiner Frage, wer den nun die Verantwortung dafür übernimmt, dass eine der Ausnahmen in Anspruch genommen wird, wurde es still im Saal. |
Das hätte doch die Person übernehmen können, die jetzt die Verantwortung dafür trägt, dass monatlich die Prüftaste betätigt wird…
Gruß auf die Insel!
Harald
_________________
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
|
BID = 853529
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
was lernen wir aus diesem Thread?
Man hält sich einfach ans Anschlussschema des Beipackzettels, und alles passt. (Anspeisung von OBEN und original Brücke)
[edit] FALSCHER THREAD........