Autor |
Treppenhausbeleuchtung |
|
|
|
|
BID = 850159
ratenn Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Gelsenkirchen
|
|
Hallo,
es geht um eine alte Treppenlichtschaltung, das Haus wurde
1966 gebaut.Die "Schaltuhr" funktioniert noch,es hat aber jemand
den Knopf abgebrochen, mit dem zwischen zwei und vier Minuten
umgeschaltet werden kann.Ich konnte diesen mittels dünnem
Schraubendreher wieder zurückstellen.Leider kann ich an dem
Automaten keine Bezeichnung mehr erkennen.An Anschlüssen sind
unten vorhanden:
Links: Phase (R)
Mitte: Schalt - Eingang /Ausgang
Rechts: Nulleiter (MP)
Von der Phase führt eine Leitung weiter
zu den Tastern (über die Leuchtmittel)?
und von den anderen Kontakten der Taster
zum Ein / Ausgang.
In den Tastern sind Glimmlampen, die ausgehen,
wenn das Flurlicht brennt.
Wenn das Licht geschaltet wird, schaltet der Automat den
mittleren Kontakt auf die Phase, nach einer Weile klackt es,
das Licht bleibt noch an, bis es mit einem zweiten Klack
abschaltet, ich nehme daher an das da irgendwie Bimetall Schalter
eingebaut sind.Wie gesagt es funktioniert (noch) alles,mich würde
aber der grundsätzliche Schalt / Verdrahtungsplan interessieren und
was an Ersatz angebracht ist ,wenn der Automat / die Uhr gewechselt werden
muß.
|
|
BID = 850174
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Das überlasse bitte mal einem Elektriker der weiss was er tut.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 850178
ratenn Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Gelsenkirchen
|
Ich bin gelernter Radio und Fernsehtechniker und traue mir
einfache Reparaturen durchaus zu. Ich wollte hier aber nur
mal eine Prinzipschaltung sehen oder einen Link dazu,da die"neueren" Anlagen die ich kenne,
eine getrennte Leitung von den Tastern haben,sowie einen "Extra " Ausgang zu den Leuchten.
Wie in meinem Post beschrieben läuft ja alles, bis
auf den abgebrochenen Plastikknopf, ich bin halt neugierig
wie es schaltungstechnisch gemacht wurde.
|
BID = 850180
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
BID = 850197
ratenn Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Gelsenkirchen
|
Danke für die Infos,
ist es dann tatsächlich so,wie ich vermute, in
den Zeitschaltern sitzt ein Relais,das in Ruhe
auf den Tastimpuls wartet und nach Betätigung
auf Zeit die Phase durchschaltet?
Ich bin halt daran gewöhnt Steuerungs - und
Lastausgänge getrennt zu haben.
|
BID = 850198
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Scheint so das Drücken auf den Lichttaster ein Relais anzieht das mit einer Selbsthaltung gehalten wird und die Spannung für die Selbsthaltung nach einer gewissen Zeit abgeschaltet wird.
Ich selber habe diese Schaltung noch nie gesehen, kenne nur die 3-Leiterschaltung mit getastetem N ..
_________________
|
BID = 850200
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
ein Stromstossschalter Treppenlichtautomat ist nun mal ein abfall verzögertes Relais. Ob das nun pneumatisch oder thermisch oder elektronisch erreicht wird ist eher Nebensache.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Sep 2012 21:57 ]
|
BID = 850205
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
|
Zitat :
| ein Stromstossschalter ist nun mal ein abfall verzögertes Relais. |
Also ich verstehe unter einem Stromstossschalter etwas anderes.
_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!
|
BID = 850208
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
hast ja Recht das Ding nennt sich Treppenlichtautomat
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 850214
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Die Anschlussbeschreibung klingt doch eigentlich genau nach Dreileiterschaltung N-getastet L-getastet(auch "mit Bodenbeleuchtung" genannt). Also ist der Elpa 9 geeignet.
-Edit von sam2: Angabe der Schaltungsart korrigiert
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 1 Okt 2012 11:42 ]
|
BID = 850215
ratenn Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Gelsenkirchen
|
Hallo ,
Mirto war mit der Antwort zum Stromstoßschalter
schneller als ich.
Ich kenne das Prinzip seit meinen Schülerzeiten
(70ger Jahre);habe mir schon damals mit dem NE 555 und
einem Relais eine Schaltuhr für das Vergrößerungs-
Gerät in meinem "Badezimmer" - Fotolabor gebaut, wurde damals
Monoflop genannt,
Netzstecker und Steckdose hat der Vater kontrolliert und
angeschlossen, aber auch damals war der Steuereingang und
der Lastausgang getrennt. Ich habe mich damals für die
"Fein" Elektronik entschieden.Obwohl 25KV am Anoden Anschluß
einer Bildröhre können auch ganz schön im Finger zwirbeln.
Meine Frage ist ja grundsätzlich beantwortet,
der Thread könnte also geschlossen werden und wenn
es hier sowas geben sollte, können wir in einem
"Nostalgie" Thread weitermachen,weil ich als
Radio und Fernsehtechniker zu einer
aussterbenden Rasse gehöre.
Ansonsten nochmal Danke an den " mit den kurzen Armen"
und Gute Nacht
|
BID = 850222
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Zitat :
| Die Anschlussbeschreibung klingt doch eigentlich genau nach Dreileiterschaltung N-getastet (auch "mit Bodenbeleuchtung" genannt). Also ist der Elpa 9 geeignet.
|
Dreileiterschaltung N-getastet ist Elpa8, ohne Bodenbeleuchtuing, aber Nachschaltbar.
Elpa9 ist Aussenleiter gegen Lampendraht getastet, deshalb auch Bodenbeleuchtung möglich.
Aufgrund der Klemmenbezeichnung am Gerät muss es sich aber um die Elpa9 Schaltung handeln, 3Klemmen mit MP Anschluss lassen keine andere Möglichkeit zu.
|
BID = 850253
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
So ist es!
Es handelt sich Deiner Beschreibung nach um die (alte, für Neuanlagen längst nicht mehr zulässige) L-getastete Dreileiterschaltung (MIT Bodenbeleuchtung, nicht nachschaltbar).
Die eindeutige Verifizierung ist ganz einfach:
Klemme den gemeinsamen Taster-/Lampendraht am Zeitschalter testhalber ab. Dann Spannung wieder zuschalten. Nun sollten die Lampen angehen SOLANGE einer der Taster gedrückt gehalten wird.
Als Ersatz gibt es eine spezielle Bauart elektronischer Zeitschalter, neuerdings teilweise sogar mit Ausschaltvorwarnung.
Zu Deiner Detailfrage:
Diese elektronikfreien Zeitschalter gabs in unterschiedlicher technischer Bauart. Die Zeitverzögerung erfolgte entweder pneumatisch oder mechanisch oder thermisch. Am weitesten verbreitet dürfte die pneumatische Ausführung gewesen sein, danach die mechanische. Hierbei wurde oft mit einem Quecksilberumschaltkontakt gearbeitet, was eine einstufige Ausführung möglich macht.
Daher bin ich daran interessiert, zu erfahren, wie Dein Gerät genau arbeitet. Kannst Du mal bitte Detailfotos machen? (direkt ins Forum hochladen, dabei nicht die Vorschau betätigen)
Danke!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 850289
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
ego hat am 30 Sep 2012 23:05 geschrieben :
|
Zitat :
| Die Anschlussbeschreibung klingt doch eigentlich genau nach Dreileiterschaltung N-getastet (auch "mit Bodenbeleuchtung" genannt). Also ist der Elpa 9 geeignet.
|
Dreileiterschaltung N-getastet ist Elpa8, ohne Bodenbeleuchtuing, aber Nachschaltbar.
Elpa9 ist Aussenleiter gegen Lampendraht getastet, deshalb auch Bodenbeleuchtung möglich.
Aufgrund der Klemmenbezeichnung am Gerät muss es sich aber um die Elpa9 Schaltung handeln, 3Klemmen mit MP Anschluss lassen keine andere Möglichkeit zu.
|
Sorry, ja, zu viele Dinge gleichzeitig erledigt! Natürlich sollte das heißen "L-getastete 3-Leiter-Schaltung, auch "mit Bodenbeleuchtung" genannt".
Die Variante ohne Bodenbeleuchtung haben wir hier im Haus, die Bodenbeleuchtung war halt auch Minutenlicht, mittlerweile gibt es sowieso keinen Dachboden mehr. Wid vielleicht in ferner Zukunft mal umgerüstet, aber ich habe wenig Lust, die alten Stegleitungen zu ersetzen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 850378
ratenn Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Gelsenkirchen
|
Hallo,
bin im Laufe der Woche im Haus mit besagtem Automaten,
werde dann den von Sam2 vorgeschlagenen Test machen.
Wenn ich es richtig im Kopf habe,läuft zwar nicht das Bodenlicht
(Flachdachbau,daher kein Dachboden),wohl aber die
Kellerbeleuchtung mit über den Zeitschalter,geht zumindest
über dieselbe Sicherung (Ja ich weiß daß das heute
Leitungsschutzschalter heißt)
Fotos werden dann auch gemacht.
Grüsse an alle, die sich hier beteiligt haben
|