Verteilung zulässig bzw sicher?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 30 11 2024  20:15:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 Nächste Seite )      


Autor
Verteilung zulässig bzw sicher?
Suche nach: verteilung (2527)

    







BID = 846189

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW
 

  


Genau Und dafür nehme ich dann doch einen 4poligen LSS bevor ich den RCD nehme und wohlmöglich komplett im dunklen stehe!

Oder geht es Dir um die Aussage, dass lediglich allpolig abgeschaltet werden muss und nicht darum wie man es am besten macht?


BID = 846201

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss

 

  

Moin,

bei Ausfall (oder in diesem Fall bewusstem Ausschalten) eines Schutzorgans darf so oder so nicht die gesamte Anlage ausfallen, daher sind schon von vornherein mindestens zwei RCD erforderlich. Der Fachmann wird daher die Beleuchtung so aufteilen dass ein Teil der Beleuchtungsstromkreise auf RCD1 und der andere Teil auf RCD2 liegt. Alternativ kann man selbstverständlich auch eine Bereitschaftsleuchte mit Einzelakku installieren um bei RCD-Ausfall nicht im Dunkeln zu stehen



Gruß Tobi der seines Wissens nach noch nie einen vierpoligen LSS installiert hat

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"

BID = 846203

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW

Das mag sein. Jedoch gibbet ja auch Anlagen in denen noch nur ein RCD verbaut ist. Und plötzlich fängt der Eigentümer/Mieter/ Beauftragter Elektriker an den vorhandenen Drehstromkreis auf drei Wechselstromkreise aufzuteilen. Von daher wäre ein LSS ( 4polig ) doch besser?! Ich lass mich natürlich auch gerne eines besseren belehren, ganz klar

BID = 846205

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Du brauchst im TN-C-Netz nicht 4 polig schalten. Ergo reicht auch ein 3 poliger LS oder ein Sicherungslasttrenschalter. Da aber aktuell eh für alle laienbedienbare Steckdosen bis 20 A ein RCD Vorschrift ist warum den RCD nicht als Freischaltmöglichkeit nutzen? Wird ein Drehstromkreis einem neuen Verwendungszweck zugeführt (aufgeteilter Drehstromkreis und damit wesentliche Änderung) greift eh die Nachrüstpflicht.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 846210

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

@ Bindestrich

Du solltest lerne, zwischen dem mindestens Notwendigen (was ist vorgeschrieben) und dem Empfehlenswerten (Wünschenswerten) zu unterscheiden.

Und empfehlenswert wäre es, auf aufgeteilte Drehstromkreise ganz zu verzichten...

BID = 846215

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW


Zitat :
sam2 hat am  3 Sep 2012 18:25 geschrieben :

@ Bindestrich


Na..na junger Mann..Warum gleich so angepisst? In Foren wird doch diskutiert oder etwa nicht?

BID = 846216

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  3 Sep 2012 17:47 geschrieben :

Du brauchst im TN-C-Netz nicht 4 polig schalten. Ergo reicht auch ein 3 poliger LS oder ein Sicherungslasttrenschalter. Da aber aktuell eh für alle laienbedienbare Steckdosen bis 20 A ein RCD Vorschrift ist warum den RCD nicht als Freischaltmöglichkeit nutzen? Wird ein Drehstromkreis einem neuen Verwendungszweck zugeführt (aufgeteilter Drehstromkreis und damit wesentliche Änderung) greift eh die Nachrüstpflicht.


Du darfst sogar im TN-C Netz nicht 4polig schalten!!! Aber von einem TN-C ist/war hier ja auch nicht die Rede. Und da alle aktiven Leiter freischaltbar sein müssen/sollten, bittet sich ein 4-poliger LSS doch an!Warum den RCD nicht als Freischaltmöglichkeit nutzen habe ich oben ja schon geschrieben!

Aber ok....ich gebe mich geschlagen. Der RCD tut es ja auch....Ob das die beste Lösung ist, sei dahingestellt

BID = 846220

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW

Ich muss revidieren.....habe nochmal nachgeschaut. Alle nicht geerdeten Leiter müssen freischaltbar sein. Dann wären es nur 3-polige LSS
Oder von mir aus der RCD

BID = 846227

philipp122

Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen


Noch eine Frage am Rande, auch neuwertige L16 Automaten einzubauen ist doch noch zulässig oder? Dürfen doch lediglich nicht mehr verkauft werden?

Kann man einem über 15Jahre alten Siemens NFI 30mA/25A noch sein Leben anvertrauen? Scheint noch zu funktionieren.

Achtung! philipp122 ist ein Troll

BID = 846229

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Schrott wird auch mit dem Alter nicht besser. Warte noch 1000 Jahre dann sind die reif für das Museum.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 846233

Mirto

Schreibmaschine



Beiträge: 2236
Wohnort: Sardinien (IT)


Zitat :
Und empfehlenswert wäre es, auf aufgeteilte Drehstromkreise ganz zu verzichten...

Wer hat denn diese Empfehlung ausgesprochen??
Wenn das vernünftig gemacht wird, spricht nun wirklich nichts dagegen!!

Gruß von der Insel
Rainer

_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!

BID = 846234

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW


Zitat :
Noch eine Frage am Rande, auch neuwertige L16 Automaten einzubauen ist doch noch zulässig oder? Dürfen doch lediglich nicht mehr verkauft werden?
Ob Sie noch eingebaut werden dürfen weiß ich nicht. Aber warum nicht lieber auf ganz neue vertichten? Wenn man schon mal dabei ist

[/quote]Kann man einem über 15Jahre alten Siemens NFI 30mA/25A noch sein Leben anvertrauen? Scheint noch zu funktionieren[/quote]

Auch da würde ich einen neuen einbauen...Sicher ist sicher

BID = 846239

Mirto

Schreibmaschine



Beiträge: 2236
Wohnort: Sardinien (IT)


Zitat :
Kann man einem über 15Jahre alten Siemens NFI 30mA/25A noch sein Leben anvertrauen? Scheint noch zu funktionieren[/quote]

Auch da würde ich einen neuen einbauen...Sicher ist sicher [/quote]

Ob "neu = sicher" ist bezweifle ich mal.
Ein 15 Jhre alter Siemens, wenn gemessen, hätte mein Vertrauen.

_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!

BID = 846243

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW

P.s Mach am besten neu...die Kiste

Einen größeren U-Verteiler an die Wand ( zweireihig )
Ein Neozed-Element 3x XXX A für die Zuleitung natürlich dem Leitungsquerschnitt, Leitungslänge, Häufung, Umgebungstemperatur und Verlegeart angepasst wenn nicht nicht vorhanden. Einen RCD 40A/0,03A für Steckdosen und einen RCD 25A/0,03 für´s Licht vielleicht.



BID = 846269

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Zitat :
Tech-niker hat am  3 Sep 2012 18:47 geschrieben :


Na..na junger Mann..

Danke für das Kompliment!


Zitat :
Warum gleich so angepisst?

Dein Glück, daß ich dies nicht so leicht bin.
Das hört sich dann nämlich deutlich anders an...


Zitat :
In Foren wird doch diskutiert oder etwa nicht?

Genau!
Und in guten Foren sorgen die Moderatoren dafür, daß die Diskussion sich nicht zu weit vom Thema entfernt.

Sehr hilfreich hierfür ist es, die ursprüngliche Fragestellung stets im Hinterkopf zu haben.
Welche hier nicht "was wäre schön" lautete, sondern "ist das akzeptabel".

Merke:


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Sep 2012 23:19 ]


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182430979   Heute : 4942    Gestern : 5094    Online : 347        30.11.2024    20:15
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0448091030121