VDE Frage: Steckerleiste aus Verteilerkasten erlaubt ? Suche nach: vde (10365) verteilerkasten (456) |
|
|
|
|
BID = 840011
ullibremen Gesprächig
Beiträge: 180 Wohnort: bremen
|
|
Hallo
Hallo das Bild ist eine Fotomontage !!!
Frage ist das so erlaubt ( vor FI Plicht 2006 Installiert)
bzw wird so was bei E-Check durch gewunken oder verboten ?
mit Zugentlastung Aderendhülsen .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 25 Jul 2012 17:23 ] |
|
BID = 840014
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
|
Eine Leitungsschelle ist keine Zugentlastung. Wäre der Kleinverteiler an einer Herdanschlussdose mit Zugentlastung angeschlossen, müsste es imho vorschriftsgemäß sein, aber so nicht. |
|
BID = 840015
ullibremen Gesprächig
Beiträge: 180 Wohnort: bremen
|
Zugentlassung ist Innen , die Nagel Schelle ist nur Kabelführung
|
BID = 840024
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Anhand deiner anderen Fred's.- Wer solls glauben? Du bastelst und erhoffst dir eine Segnung.
Kopfschüttelnd Surf
|
BID = 840060
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Was ist denn da fotomontiert? Der Text oder die innenliegende Zugentlastung?
Da mir sowas schon mal in echt begegnet ist glaube ich nicht ganz an die Zugentlastung, u.a. auch wegen der Nagelschelle.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 840074
ullibremen Gesprächig
Beiträge: 180 Wohnort: bremen
|
Naja
ein Knoten im Kabel könnte auch eine Zugentlastung sein ,
Aber zurück zum Thema .
Also das was alles hinter dem Kabel ist,ist zum Thema Frage relativ uninteressant.
( an den Kabel hätte man 200kg hängen können , der Elektriker der es abgebaut hat, hat es abgeschnitten , da er das Kabel nicht raus bekommen hat )
Jedenfalls wurde diese Steckdose von einen Elektriker eingebaut vor 2006
Es geht nicht um meine Oberfuscher Segnung , sondern evtl. um den JOB von 2 eurer Berufskollegen die dieses so im E-Check abgenommen haben .
Also strengt euch mal etwas an
Bei mir geht nur um die 30 Euro die das Abklemmen vom Elektriker gekostet hat.
mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 25 Jul 2012 22:11 ]
|
BID = 840075
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
| Also das was alles hinter dem Kabel ist,ist zum Thema Frage relativ uninteressant.
( an den Kabel hätte man 200kg hängen können , der Elektriker der es abgebaut hat, hat es abgeschnitten , da er das Kabel nicht raus bekommen hat ) |
dann war es zugentlastet oder sogar unerlaubter weise eingeputzt
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 840076
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
E-Check is sowieso rotzt und Geldmache, zeig mal was in dem Kasten drinnen ist ! Das schreit bestimmt schon die letzen 20 Jahre "Sanier mich bitte"
Ach jo, für alle Steckdosen seit 2007 30mA Fi vorgeschrieben !!
An Stelle dieser NullAchtFuchzehn Leiste hätte man auch ein Stück Nym 3x1,5mm² durchstecken und eine FR-AP Doppeldose installieren können ..
_________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 25 Jul 2012 22:13 ]
|
BID = 840078
ullibremen Gesprächig
Beiträge: 180 Wohnort: bremen
|
Hallo
teilweise Interessent , und teilweise am Thema vorbei.
Das mit den Einputzen ist natürlich auch schon durchgegoogelt worden.
(flexible Leitung , aggressiver Zement und bla bla bla etc. = VERBOTEN !!! )
https://www.google.de/search?q=flex.....fox-a
Aber diese Leitung ist nicht Eingeputz worden , sondern,
im Eingegipsten Verteiler , ist am Rand eine Bohrung gesetzt worden.
Eine z.B. Aufputz Steckdose mit fester NYM hätte man (vor RCD Pflicht)
so aus den Verteiler holen können ?
Also wir wollen immer präzise bleiben aber ich denke das wird noch werden.
mfg
|
BID = 840087
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Vor allen wollen wir als Bittsteller höflich und zuvorkommend bleiben, gelle...!
Also, die Sache ist ganz einfach:
Frage den Eli, der das beanstandet hat, aus welchen Gründen er dies tat. Dann nennst Du uns jene!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 840098
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
....na was wohl....
durch die Nagelschelle wird es eine Festinstallation und das ist mit H05VV-F nicht Zulässig
Aussnahme H07RN-F
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 840112
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Zitat :
| sondern evtl. um den JOB von 2 eurer Berufskollegen die dieses so im E-Check abgenommen haben . |
Du solltest dich mal damit auseinander setzen was alles beim E-Scheck gemacht werden muß und was nicht
E-Scheck ist nicht gleich Erstabnahme
Zitat :
| Also strengt euch mal etwas an |
Anstrengen kannst Du dich selber und wenn Du nicht so faul wärst die Örtliche Innung steht dir gerne Rede und Antwort
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 26 Jul 2012 6:46 ]
|
BID = 840145
ullibremen Gesprächig
Beiträge: 180 Wohnort: bremen
|
Hallo
Ich bin nicht unhöflich das war Ironisch
Momentan stoßen einige Fachleute hier an Ihre Grenzen
Mit den Wissen was keiner braucht, weil es keiner so macht .
Aber die Frage ist noch nicht Qualifiziert Beantwortet .
mfg
PS beim E-Check habe ich auch mal ein paar Mails direkt hin geschrieben .
Fragen wie wer darf einen E-check machen ?
oder was wird geprüft .
Scheint ein ziemlich Inkompetenter Haufen da zu sein,
zu dumm um 2 Fragen zu beantworten .
Nur wischi waschie Sülze .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 26 Jul 2012 14:02 ]
|
BID = 840151
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Zitat :
| Momentan stoßen einige Fachleute hier an Ihre Grenzen |
Glaube Ich kaum - nur hat hier keiner mehr lust einen Troll zu füttern
die haben besseres zu tuen
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 840218
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Offtopic :
| Ich bin mir sicher, ich kenne Ulli schon viele Jahre aus einem anderen Forum.
Der Schreibstil ist unverkennbar.
J8s
Er ist alles, aber kein Troll.
Er bastelt gerne an alten Autos. Und zwar an Autos, an denen das basteln noch erlaubt ist.
Dabei versucht er mit einfachen, preiswerten Mitteln, ein brauchbares Ergebnis zu erzielen. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 27 Jul 2012 2:20 ]
|